|
Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
29.07.2019, 15:15 | #61 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Помогает только когда число на входе превышает количество переменных в карте .
Кабель FTP 5 метров. Уже перепробовал и 2-х проводную схему и добавлял gnd, с терминатором и без, скоростями баловался и там ауты увеличил. Колец ферритовых к сожалению на объекте нет, а то бы и их попробовал прикрутить. Вроде бы и шлюз "правильный". |
29.07.2019, 15:37 | #62 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
|
|
29.07.2019, 15:48 | #63 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
8-02 - 0
8-03 - 10сек 8-04 - 0 8-06 - 0 8-30 - 2 8-32 - 2 8-33 - 2 8-35 0,01 8-36 5 сек У slave в logix тайм аут увеличил до 10 сек |
29.07.2019, 15:50 | #64 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Вернейший путь к провалу. Больше 100 мсек не имеет никакого смысла.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.07.2019, 15:56 | #65 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Так в том то и дело, что фактически все регистры читаются и используются и в программе SMH4 и OPC сервером вытаскиваютя в MasterScada. Правда Scada пару раз в сутки ругается, что дескать фигня какая то с переменными от частотников. Пару раз в сутки не страшно, можно кричалку у Скады поджать. А вот что делать контоллеру?
|
29.07.2019, 16:03 | #66 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Я с них и начинал. Но принял во внимание время опроса у OPC сервера
|
29.07.2019, 16:16 | #67 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Время (период) опроса и тайм-аут - это два разных человека.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.07.2019, 16:25 | #68 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Я понимаю Но это так сказать из серии "на этом бубне я еще не играл"
Уже и скорость до 4800 понизил и тайм-ауты снизил. Пробовал уменьшить карту до одной переменной со вариантами типов переменной. Одна фигня, количество errors на выходе равно количеству переменных в карте, при том что переменная считывается. Вот думаю может пассатижами по нему тюкнуть (по частотнику)? |
29.07.2019, 16:38 | #69 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Лучше всего стукнуть осциллографом)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.07.2019, 16:43 | #70 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Арсений, раз Вы уже здесь, то позвольте вопрос немного не по теме.
Как этому насосу из стандартного макроса задать прозрачность? На изменение type не реагирует |
29.07.2019, 16:45 | #71 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
|
29.07.2019, 17:31 | #72 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
Добавлено через 44 секунды Понимаю, в этой деревне и хлеб не всегда в магазинах есть __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.07.2019, 17:55 | #73 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
|
|
29.07.2019, 18:08 | #74 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Да заземлен он. PE проводник с PE шины щита. У щита повторнре заземление на контур Холодоцентра (тут придраться не к чему).
Картина одинаковая на остановленом и запущеном двигателе, так что наводки от работы двигателя исключены. |
29.07.2019, 18:13 | #75 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
У меня все таки цепочка подлиннее будет ModBus TCP - MGate3480 - ModBus RTU. MOXA со стороны RTU автоматически насчитал больше 400 мс.
|
29.07.2019, 18:44 | #76 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Ну хорошо. Вам виднее.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.07.2019, 18:56 | #77 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Это MOXE видно. А Я уже перепробовал все мыслимые и немыслимые варианты. Думаю, может попика какой нибудь масти пригласить, нехай побубнит чего нибудь Принципиальной ошибки не должно быть, на тех же настройках два работающих чиллера не дали за сутки ни одной ошибки. Тут вопрос, куда копать?
|
29.07.2019, 19:27 | #78 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
|
|
29.07.2019, 19:44 | #79 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
На рынке только у MOXA и EKI подобные железяки, но на EKI срок поставки был около 2 месяцев, да и не факт что он лучше.
MOXA все читает и передает в том числе и в SMH4. Вопрос только к контролю связи c частотниками через Slave (link). Если уж чего менять то это частотники. Лично у меня аллергия на все что делает сия контора, особенно после балансировки Лахта центра. |
29.07.2019, 20:01 | #80 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
я бы таки попробовал напрямую с порта смш4 через какой-нить дивайс типа ас5 овен. он на адуме сделан.. |
|
29.07.2019, 20:20 | #81 | |
Member
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
Мне в общем то modbus на нем нужен только для скады и немного инфы для SMH4. Управлять буду старым добрым дискретным сигналом и 0-10В, аварию с релейного выхода (так надежнее будет). Время пока еще есть, попробую докучи завтра на свежую голову, скорее всего какую нибудь галочку где нибудь не поставил Добавлено через 15 минут А мне приходилось. не далее как сейчас 2 насоса WILO по 11 кВт (слегка б/у)... после установки частотников на 11 кВт - один нормально работает, а второй зараза ну никак (без частотника работает четко) у заказчика вопрос - как так? Есть мнение, что параметры у движка за время эксплуатации ушли и ток рабочий вырос, но ... все равно виноват Danfoss |
|
29.07.2019, 20:54 | #82 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Бывает. Сам с таким столкнулся, правда не с насосами,а с вентиляторами.
__________________ RTFM |
29.07.2019, 21:17 | #83 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
похоже? |
|
29.07.2019, 21:44 | #84 | |
Member
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
|
|
30.07.2019, 06:07 | #85 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
т.е. это не помогает при значительных косяках в обвязке |
|
12.01.2020, 15:03 | #86 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Запускал на днях вентагрегат на кареле с управлением частотником через интерфейс. Были проблемы с частью запросов, пришлось под сегнетикс доделать макрос от Coverart и на основании того что сделал объяснять и высылать примеры программисту по карелу.
Частотник FC-102, но адресация та же самая. Всё затевалось ради считывания тока, но добавил мощность, задание в Гц, задание в %. Вся проблема была в том что эти данные лежат в Long, да еще и где то в старшем слове, где то в младшем. |
30.01.2020, 17:00 | #87 |
Member
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 52
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Господа, а для Danfoss FC 101 подойдет?
|
18.02.2020, 20:46 | #88 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
|
07.10.2021, 11:47 | #89 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
|
17.12.2021, 21:01 | #90 |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
так как всетаки запусти FC51 по модбас
ни как не пойму данные прикходтя параметров могу выводить значение частоты на пиксель а как запустить частотник? как частоту менять? стоит задача пуска 3х частотников __________________ Алексей - это диагноз.... =) |