Работа насосов СО в режиме Лето (решено)
Прошу подсказать:
Для контура отопления в режиме Лето отключается только регулирование клапаном. А циркуляция продолжает работать. Как сделать так, чтобы циркуляция Летом также отключалась, а включался только периодический Проворот (поочередно для каждого насоса; всего их 2шт в контуре отопления). |
16.12.2019, 17:54 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Работа насосов СО в режиме Лето
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.12.2019, 19:26 | #3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2012
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Работа насосов СО в режиме Лето
Кажется всё получилось, спасибо!
|
16.12.2019, 20:11 | #4 |
Новичок
Регистрация: Feb 2012
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Работа насосов СО в режиме Лето
Просьба подсказать - как отследить этот момент? Ротация установлена 24ч, Проворот 30сек. |
16.12.2019, 23:34 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Работа насосов СО в режиме Лето
|
17.12.2019, 12:00 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Работа насосов СО в режиме Лето
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.12.2019, 18:00 | #7 |
Новичок
Регистрация: Feb 2012
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Работа насосов СО в режиме Лето (решено)
Да, всё работает! Всем спасибо!
|
17.12.2019, 18:35 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Работа насосов СО в режиме Лето (решено)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
поделитесь маросом ротации 2х насосов (решено) | dima-prorab | Вопросы о программировании | 36 | 30.07.2019 03:13 |
Работа с ОВЕН МК110-8Д.4Р (решено) | koch-tech | Примеры работы по Modbus | 6 | 19.07.2017 17:01 |
Отключить прогрев в режиме лето | president | SMConstructor (вентиляция) | 13 | 29.06.2017 16:43 |
Работа ступеней электрокалорифера (решено) | Yasya | SMConstructor (вентиляция) | 10 | 27.03.2017 23:56 |
Отключить угрозу заморозки в режиме лето | president | SMConstructor (вентиляция) | 8 | 19.11.2015 14:13 |