|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.02.2018, 12:47 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Нужна помощь по программированию (решено)
Добрый день всем. Я новичок, особо не пинайте.
Ситуация такая: Щит автоматики приточной установки с электро калорифером. 2 ступени. По схеме все собрано, программа написана, залита. При запуске проблема- установка не сразу запускается а секунд через 20. за эти 20 сек щелкает релюшкой на привоз заслонки. соответственно то идет питание на привод, то не идет. потом запускается- все норм питание пошло-заслонка открылась. С этим как бороться? на время реакции не реагирует в настройках. И второй-главный вопрос-При работе вторая ступень калорифера включена-пускач замкнут. А первой ступенью постоянно "играется" с частотой 1сек. вкл/выкл. похоже на принцип работы с ТТС. Так и пускача надолго не хватит.... очень надеюсь на вашу помощь. спасибо Схема и программа во вложении не дает загрузить схемы..... |
01.02.2018, 12:53 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь по программированию
Нам (техподдержке) знать, контроллер вы откуда взяли? Кто его программирует/программировал?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 01.02.2018 в 13:06 |
01.02.2018, 12:54 | #3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь по программированию
Вроде загрузил
|
01.02.2018, 12:55 | #4 |
Новичок
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь по программированию
Прошу прощения! Контроллер пиксель 25. Программировал сам через конструктор
|
01.02.2018, 13:03 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь по программированию
Цитата:
Лампочка мигает при щёлканиях заслонки? На самом контроллере красная лампочка мигает или горит? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.02.2018, 13:24 | #6 |
Новичок
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь по программированию
Лампочка моргает в ожидании. релюха щелкает. коротковременно на заслонку подается питание при этом. На контроллере красная лампа не моргает/горит
|
01.02.2018, 13:25 | #7 |
Новичок
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь по программированию
как загрузить проект сюда? не пропускает этот файл
|
01.02.2018, 13:30 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь по программированию
Воспользуйтесь архиватором. Это заодно избавит нас от скачивания большущего файла вместо маленького сжатого.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.02.2018, 13:35 | #9 |
Новичок
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь по программированию
Готово
|
01.02.2018, 14:13 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь по программированию
Всё как я и думал. DOUT0 у вас - это выход на лампочку, а не на заслонку.
Всё правильно у вас происходит, лампочка при запуске мигает. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.02.2018, 14:38 | #11 |
Новичок
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь по программированию
Хорошо,тогда с заслонкой как поступить? И по второму вопросу еще....
|
01.02.2018, 14:57 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь по программированию
Сделать новый проект, где назначить этот выход заслонке, а не лампочке.
Этот вопрос время от времени задают на форуме: http://forum.segnetics.com/showthrea...EB%EA%E0%E5%F2 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.02.2018, 15:05 | #13 |
Новичок
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужна помощь по программированию
Шим сейчас отключен. Но нужна заданная температура в канале. Про ттр понял вас! Спасибо за помощь! Буду заниматься.
|