Добрый день.

Подскажите, в инструкциях не смог найти, я правильно понимаю, что для управления частотным преобразователем нужно в меню конструктора выбрать один из вариантов "регулирование"?



Там 4 вырианта: нет, по СО2, по расходу, по давлению. Мне нужно регулирование по температуре.

Моя схема в минималках - 2 датчика температуры (в помещении и в канале), частотный преобразователь с входом 0-10В и вытяжной вентилятор подключенный к нему. Контроллер Matrix.

Столкнулся с проблемой, что частотник работает на минималках, в начале врубается по номиналу (85%) и постепенно (в зависимости от P и I) доходит до минимального значения установленного в конструкторе (20% в моем случае).

Мне нужно поддерживать температуру в помещении, "Компенсация" стоит на авто. В "Параметры" - "Установка температуры" установлено 25гр.



Температура в помещении 29.5гр:



Но частотник работает на минималках:



Я видимо, что-то не так делаю?
Komonec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 14:33   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление ЧП по температуре

Цитата:
Сообщение от Komonec Посмотреть сообщение
Добрый день.

Подскажите, в инструкциях не смог найти
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480

У вас температура притока ниже уставки, вентиляторы опускают расход. Всё чётко по документации.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 15:03   #3
Komonec
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление ЧП по температуре

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480

У вас температура притока ниже уставки, вентиляторы опускают расход. Всё чётко по документации.
А в инструкции написано:
"При
включенной компенсации уставки
(п. 2.9.1) данная уставка температуры
будет поддерживаться в помещении"



Компенсация у меня стоит на авто, я так понимаю, что должна поддерживаться температура в помещении? В помещении 29,5, установка 25, вентилятор на минимуме.
Komonec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 15:55   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление ЧП по температуре

сдвиньте вниз ограничение мин.темп. лето или зима или то и другое сразу.
должно помочь
или, измените коэффициенты каскадного регулятора, то что в компенсации, так, чтобы темп. притока стала ниже


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.12.2020, 16:03   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление ЧП по температуре

Цитата:
Сообщение от Komonec Посмотреть сообщение
А в инструкции написано:
"При
включенной компенсации уставки
(п. 2.9.1) данная уставка температуры
будет поддерживаться в помещении"



Компенсация у меня стоит на авто, я так понимаю, что должна поддерживаться температура в помещении? В помещении 29,5, установка 25, вентилятор на минимуме.
Ваш прошлый ник на нашем форуме, случайно, не damp?


Безымянный.png

Безымянный1.png

Безымянный2.png

Безымянный3.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.12.2020, 16:26   #6
Komonec
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление ЧП по температуре

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
сдвиньте вниз ограничение мин.темп. лето или зима или то и другое сразу.
должно помочь
Сдвигал, не помогает, так как у "Уставка температуры" диапазон стоит 15 ... 30.
Но мне собственно нужно охлаждать помещение (держать температуру 25 градусов), из канала идет холодный воздух.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
или, измените коэффициенты каскадного регулятора, то что в компенсации, так, чтобы темп. притока стала ниже
Это понял, но мне нужно регулировать обороты не по датчику температуры в канале, а в помещении. И судя по инструкции, так можно сделать при включенной компенсации уставки. Но у меня это не работает.

Так, вроде заработало, понял, что не так было. Чуть позже напишу.

Последний раз редактировалось Komonec, 07.12.2020 в 16:41
Komonec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 17:44   #7
Komonec
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление ЧП по температуре

Цитата:
Сообщение от Komonec Посмотреть сообщение
Так, вроде заработало, понял, что не так было. Чуть позже напишу.
Нет, не работает.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ваш прошлый ник на нашем форуме, случайно, не damp?
Нет, я только на прошлой неделе начал изучать контроллеры Segnetics.

По инструкциям все понятно, у меня именно так и настроено и подключено.
Как я выше написал, мне нужно регулировать обороты в зависимости от температуры в помещении (держать 25гр). И, как написано в инструкции это можно сделать, нужно включить компенсацию. Она включена у меня на авто, но регулирования оборотов не происходит.



Пробовал разные значения, итог один - обороты с номинала уходят на минимальные.

Arsie что сделать, чтобы температура поддерживалась не по датчику температуры в канале, а по датчику в помещении?
Komonec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 17:59   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление ЧП по температуре

Цитата:
Сообщение от Komonec Посмотреть сообщение
Нет, я только на прошлой неделе начал изучать контроллеры Segnetics.
Странно, у вас с ним идентичные проблемы.


Цитата:
Сообщение от Komonec Посмотреть сообщение
По инструкциям все понятно, у меня именно так и настроено и подключено.

что сделать, чтобы температура поддерживалась не по датчику температуры в канале, а по датчику в помещении?
Ничего вам не понятно из инструкций. Вентиляторы никогда не регулировали никакой температуры и не предназначены это делать. Об этом сам намекает сам Конструктор, не показывая температуры в поле "Регулирование", об этом вам прямо говорит описание работы вентилятора.

Температура поддерживается охлаждающими и нагревающими приборами. Вентилятор - это нейтральный прибор, он не умеет ни охлаждать, ни нагревать. Его задача - дуть.

Даже само название функции вас не смущает, вы всё настаиваете на регулировании.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 18:53   #9
Komonec
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление ЧП по температуре

Arsie, это беспочвенные обвинения. Если у Вас с damp конфликт, то меня в него прошу не втягивать.

У меня, как я уже писал, задача простая - управляя оборотами вентилятора (больше не чем управлять) поддерживать температуру в помещении (оборудование нагревает), охлаждающих приборов нет (зато есть холодный воздух за окном).

Пару лет назад я решал точно такую же задачу на контроллере Siemens, там получилось все настроить за час, при условии, что я никогда не настраивал подобные контроллеры.
Komonec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 19:02   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление ЧП по температуре

Цитата:
Сообщение от Komonec Посмотреть сообщение
У меня, как я уже писал, задача простая - управляя оборотами вентилятора (больше не чем управлять) поддерживать температуру в помещении (оборудование нагревает), охлаждающих приборов нет (зато есть холодный воздух за окном).
Угу, на пятое сообщение вы наконец-то соизволили рассказать нам своё решение вашей задачи. Спасибо, сэр Позвольте нижайше полюбопытствовать, летом холодный воздух откуда в вентиляцию будет попадать? А задача-то какая у вентиляции? Неужели охлаждение серверной?

Уже можно наконец-то посоветовать вам отложить микроскоп в сторону и объяснить, что для забивания гвоздей существует специальный инструмент с названием "мотолок"? Или время ещё не пришло?



Цитата:
Сообщение от Komonec Посмотреть сообщение
Пару лет назад я решал точно такую же задачу на контроллере Siemens, там получилось все настроить за час, при условии, что я никогда не настраивал подобные контроллеры.
За 16 лет я таких сказок столько наслушался, вы даже не представляете Однако вы совершенно вы правы, при достаточном знании технологии данная задача за полчаса-час решается на любом PLC. Но тут небольшая нестыковочка - если вам потребовался на Сименсе час "с нуля", почему вы так много времени потеряли на нас несмотря на то, что среда программирования у нас на порядки проще, чем ТИА-портал?

Сомнения одолевают меня, в словах ваших откровенности (с).


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от Komonec Посмотреть сообщение
Arsie, это беспочвенные обвинения.
Бог с вами. Это не обвинения. Это просто любопытство.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 07.12.2020 в 19:16
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 19:13   #11
Komonec
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление ЧП по температуре

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Позвольте нижайше полюбопытствовать, летом холодный воздух откуда в вентиляцию будет попадать? А задача-то какая у вентиляции? Неужели серверная?
Так же с улицы, летом все просто вентилятор работает на 100%. Задача простая - в холодное время поддерживать температуру в помещении. Майнерская.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
За 16 лет я таких сказок столько наслушался, вы даже не представляете. Теперь моя очередь вас подкалывать
В чем сказки то? Контроллер Siemens RLU 2xx, инструкция по настройке гуглится за секунды, куча готовых програм, остается выбрать свою, вбить ее и установить температуру, на что там тратить больше часа?
Komonec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 19:19   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление ЧП по температуре

Цитата:
Сообщение от Komonec Посмотреть сообщение
Так же с улицы, летом все просто вентилятор работает на 100%. Задача простая - в холодное время поддерживать температуру в помещении. Майнерская.
Как собираетесь работать, когда на улице -28? Как собираетесь работать, когда на улице +30 с влажностью 90%? Гробить асики?




Цитата:
Сообщение от Komonec Посмотреть сообщение
В чем сказки то? Контроллер Siemens RLU 2xx, инструкция по настройке гуглится за секунды, куча готовых програм, остается выбрать свою, вбить ее и установить температуру, на что там тратить больше часа?
По вашему, что Боинг-777, что велик детский с колёсиками боковыми - одинаково сложны в освоении?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 19:29   #13
Komonec
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление ЧП по температуре

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как собираетесь работать, когда на улице -28? Как собираетесь работать, когда на улице +30 с влажностью 90%? Гробить асики?
Ни один год работает, проблем нет. Даже больше скажу - в одном месте много лет работало вообще без управления, зимой температура в помещении была 0-10гр.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По вашему, что Боинг-777, что велик детский с колёсиками боковыми - одинаково сложны в освоении?
Конечно нет, поэтому с матриксом я 2ую неделю сижу.
Komonec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 22:43   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление ЧП по температуре

Цитата:
Сообщение от Komonec Посмотреть сообщение
Ни один год работает, проблем нет. Даже больше скажу - в одном месте много лет работало вообще без управления, зимой температура в помещении была 0-10гр.


Конечно нет, поэтому с матриксом я 2ую неделю сижу.
Создаёте проект с водяным охладителем и обычными вентиляторами. Выход охладителя назначаете 2-10В и пускаете на управление вентилятором. Вентиляторы будут крутить от 10 до 50Гц, вам вроде это и нужно было.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.12.2020, 00:56   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление ЧП по температуре

Цитата:
Сообщение от Komonec Посмотреть сообщение
в одном месте много лет работало вообще без управления, зимой температура в помещении была 0-10гр.
Матрикс, частотник - охренеть!
Один двухпозиционный терморегулятор в пределах 1000 рублей.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 10:10   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление ЧП по температуре

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Матрикс, частотник - охренеть!
Один двухпозиционный терморегулятор в пределах 1000 рублей.
Думаю, хватило бы и просто частотника и датчика температуры 0-10В


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024