серийный 662624 та же игра с бубном. так какое все таки решение - что делать?
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2021, 22:05   #32
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
серийный 662624 та же игра с бубном. так какое все таки решение - что делать?
А если командой попробовать перевести в режим программирования, что происходит?

Зайти на контроллер по SSH (Putty) и выполнить команду:

Код:
echo p > /proc/sv
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2021, 08:47   #33
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

У меня в итоге ничего не прояснилось что-то. Отдал своим менеджерам, чтобы они отправили трим в сегнетикс, а они его потеряли..
Скажу лишь, что с другими тримами, которые приходилось форматировать после этого, такого больше не проявлялось.


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2021, 12:07   #34
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
У меня в итоге ничего не прояснилось что-то.
По-моему, тут вариантов, что проверить не особо много:

1. проверить свободное место и структуру диска (df, sfdisk);
2. загрузка больших файлов по tftp через USB-шнурок;
3. перевод в режим программирования (отправка p в /proc/sv).


Добавлено через 2 минуты


Обычный пользователь про это не в курсе, но удаленно (например, по TeamViewer), это можно проверить.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2021, 12:45   #35
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
По-моему, тут вариантов, что проверить не особо много:

1. проверить свободное место и структуру диска (df, sfdisk);
2. загрузка больших файлов по tftp через USB-шнурок;
3. перевод в режим программирования (отправка p в /proc/sv).


Добавлено через 2 минуты


Обычный пользователь про это не в курсе, но удаленно (например, по TeamViewer), это можно проверить.
Где вы были раньше, когда я был в ресурсе всё это проделать)
Если панель обнаружится, то попробую.
А по второму пункту это типа можно предварительно загрузить файл прошивки в трим и после начать форматирование без подключения к пк?


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2021, 13:00   #36
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Где вы были раньше, когда я был в ресурсе всё это проделать)
Если панель обнаружится, то попробую.
Ok!

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
А по второму пункту это типа можно предварительно загрузить файл прошивки в трим и после начать форматирование без подключения к пк?
Имелось в виду, что п.2. проверяет как найстройки файвола Windows, так и качество USB-шнурка.

Штатное форматирование без ПК не провести, а нештатное -- тут целое поле для творчества.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2021, 23:51   #37
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

суда по данной ветке самое логичное решение проблемы - отправит обратно. он гарантийный так пусть разбираются специально обученные люди
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2021, 11:10   #38
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
серийный 662624 та же игра с бубном. так какое все таки решение - что делать?
Та же игра - это какая? Что происходит при форматировании в режиме программирования?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 22:00   #39
Engi
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Доброго времени суток. Столкнулся с аналогичной проблемой.
ТРИМ5-3012-65-0 sn545483. При попытке заливки программ SMLogic попросил обновить ядро. При запуске форматирования Logic зависал на окне "загрузка файлов"; ожидание порядка 20 минут ни к чему не приводило. После отключения USB кабеля от ПК указатель загрузки файлов в окне Logic доходил до конца и выдавал "Ошибка обновления". Попытка обновления ПО давала аналогичный результат. Далее выполнил сброс на заводские настройки и обновление SMLogic (с 3.33.хххх до 3.33.0255).
Теперь:
1. При попытке форматирования (или обновления ПО) контроллер переходит в режим программирования, но секунд через 5 контроллер переходит в аварийный режим (мерцает красный индикатор). Logic доводит указатель загрузки до конца и выдает "Ошибка обновления". Контроллер зависает наглухо. После перезагрузки в журнале ошибок контроллера "Ошибка Kernel"
2. При подключении через Putty (по IP) и echo p > /proc/sv - контроллер отлично переходит в режим программирования
3. df выдает кучу непонятной мне информации, так же как и sfdisk (см. вложение)
4. Как проверить загрузку больших файлов по tftp через USB-шнурок не знаю

Вообще, конечно, необходимость лезть в дебри работы с ОС для работы с промышленным контроллером сильно огорчает. Тем более, когда основная задача не сложная, но срочная.
Но, тем не менее, что еще можно проверить?
Изображения
Тип файла: png 2021-08-03_21-45-15.png (18.5 Кбайт, 17 просмотров)
Тип файла: png 2021-08-03_21-56-54.png (26.3 Кбайт, 20 просмотров)
Engi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 22:54   #40
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Engi Посмотреть сообщение
Но, тем не менее, что еще можно проверить?
С выводом df проблем не видно, sfdisk просто выдал справку, ну и ладно.

Как проверить загрузку файлов по tftp позже напишу.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2021, 00:06   #41
Engi
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Проблему решил следующим танцем:
1. Откатил Logic до 3.30.0294. Контроллер успешно обновился
2. Обновил Logic до 3.32.0153. Контроллер успешно обновился
3. Обновил Logic до 3.33.0255. Контроллер успешно обновился. Программа загружена


P.S. Если не сложно, расскажите о том, как проверить загрузку файлов по tftp. Для будущих применений..
Engi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2021, 11:18   #42
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
P.S. Если не сложно, расскажите о том, как проверить загрузку файлов по tftp. Для будущих применений..
Зачем вам это, если сами говорите, что не хотите лезть в дебри?

Последний раз редактировалось Ilya J., 04.08.2021 в 11:33
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2021, 17:14   #43
Engi
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Не хочу в данном случае. Когда спешишь - это совсем ни к чему. Но иногда бывает нужно иметь кругозор шире, чем предлагает стандартная инструкция к устройству. И в случае с трим, как мне кажется, это не последний случай внезапного возникновения сложностей. Так уже было и, видимо, будет. Пока отказываться от этого контроллера не собираюсь ))
Engi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2021, 17:32   #44
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Engi Посмотреть сообщение
Не хочу в данном случае. Когда спешишь - это совсем ни к чему. Но иногда бывает нужно иметь кругозор шире, чем предлагает стандартная инструкция к устройству. И в случае с трим, как мне кажется, это не последний случай внезапного возникновения сложностей. Так уже было и, видимо, будет. Пока отказываться от этого контроллера не собираюсь ))
Поддерживаю.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2021, 17:33   #45
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Engi Посмотреть сообщение
Не хочу в данном случае. Когда спешишь - это совсем ни к чему. Но иногда бывает нужно иметь кругозор шире, чем предлагает стандартная инструкция к устройству. И в случае с трим, как мне кажется, это не последний случай внезапного возникновения сложностей. Так уже было и, видимо, будет. Пока отказываться от этого контроллера не собираюсь ))
Вот тут описана проблема и решение, связанная с TFTP, возможно, даже связанная с вашими танцами с бубном.

https://forum.segnetics.ru/showpost....1&postcount=63
Gel вне форума   Ответить с цитированием
2 благодарности(ей) от:
Старый 04.08.2021, 18:30   #46
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Engi Посмотреть сообщение
Не хочу в данном случае. Когда спешишь - это совсем ни к чему. Но иногда бывает нужно иметь кругозор шире, чем предлагает стандартная инструкция к устройству. И в случае с трим, как мне кажется, это не последний случай внезапного возникновения сложностей. Так уже было и, видимо, будет. Пока отказываться от этого контроллера не собираюсь ))
А вы пробовали принудительно ввести в режим программирования?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2021, 18:34   #47
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А вы пробовали принудительно ввести в режим программирования?
Человек же написал, что делал "echo p > /proc/sv".
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2021, 18:41   #48
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Человек же написал, что делал "echo p > /proc/sv".
Я про аппаратный перевод.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2021, 19:02   #49
Engi
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А вы пробовали принудительно ввести в режим программирования?
Не пробовал сознательно - оставил напоследок. Судя по некоторым описаниям, аппаратный перевод в режим программирования иногда чреват осложнениями. Пока контроллер бодро подает признаки жизни, стараюсь к железу не лезть


Добавлено через 7 минут


Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Вот тут описана проблема и решение, связанная с TFTP, возможно, даже связанная с вашими танцами с бубном.

https://forum.segnetics.ru/showpost....1&postcount=63
Симптомы очень похожи. Жаль, ранее пропустил это описание
Engi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2021, 19:19   #50
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Engi Посмотреть сообщение
Симптомы очень похожи. Жаль, ранее пропустил это описание
Так его и не было, я только сегодня сделал.

Почему у меня "испортился" MTU -- это отдельное исследование, пока не могу сказать.

Видимо, для общей диагностики проблем надо еще в Windows с подключенным контроллером смотреть вывод команды

Код:
netsh interface ipv4 show subinterfaces
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024