Здравствуйте уважаемые господа. Пытаюсь подключить контроллер Danfoss MCX к SMH4 по протоколу Modbus. Возникли определенные сложности. Регистры считываются с ошибками, а именно - снимаю статус с устройства (к примеру вентилятора). Сначала все нормально, но через некоторое время 10-15 сек. статус из логической еденицы становится логическим нулем (через 1-2 сек все опять норм). Программер который делал ПО на Danfoss говорит что эти ПЛК не любят частых опрпосов при сетевом обмене (по моему хренатень полнейшая). Запрашивал и через 100 мс и через минуту - все та же лажа. Опрашиваемые регистры верны, как и функция (в противном случае данные вообще бы не приходили). Вытащил на поляну блок Slave Link - Danfoss виден но при опросе нескольких переменных приходят ошибки (даже с одной). Кто нибудь сталкивался с этими ПЛК?
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 15:36   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss MCX и SMH4

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Программер который делал ПО на Danfoss говорит что эти ПЛК не любят частых опрпосов при сетевом обмене (по моему хренатень полнейшая). Запрашивал и через 100 мс и через минуту - все та же лажа.
Я сталкивался даже с такими девайсами, которые тупо висли через пару часов при опросе чаще раза в секунду. Так что сами по себе эти слова - не лажа. Но не знаю, применимы ли они конкретно к данфосу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 15:40   #3
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss MCX и SMH4

Но при количестве запросов мастера 70 при каждом опросе 25-37 ошибок. В самой программе MCX можно как то накосячить?


Добавлено через 51 секунду

Даже при условии 1 запрос в 2 минуты
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 17:14   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss MCX и SMH4

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Но при количестве запросов мастера 70 при каждом опросе 25-37 ошибок. В самой программе MCX можно как то накосячить?


Добавлено через 51 секунду

Даже при условии 1 запрос в 2 минуты
Надо смотреть трафик. Что конкретно MCX отвечает. Мож банально порт подгоревший в SMH4 или в МСХ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 18:06   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss MCX и SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Надо смотреть трафик. Что конкретно MCX отвечает. Мож банально порт подгоревший в SMH4 или в МСХ.
Однозначно. Уже не раз об этом говорю.
И опять не исключаю подтяжку.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 18:15   #6
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss MCX и SMH4

Порт SMH в поряде. ( с пикселем на 5+). А вот все данфосы (5 щитов) такую фигню выдают. Складывается впечатление что сам данфос по обоим портам модбас - мастер. Для данфоса ПО писалось видимо в конструкторе SoftBlocks. Иначе не могу объяснить наличие в контроллере управляющим 12-ю вытяжками переменных на статус кондиционера. Производитель щита - ВЕЗА.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 18:18   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss MCX и SMH4

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Порт SMH в поряде. ( с пикселем на 5+). А вот все данфосы (5 щитов) такую фигню выдают.
Еще больше мыслей о подтяжке... Может у MSX при определенном количестве ошибок обмена крыша едет.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 19:17   #8
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss MCX и SMH4

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Еще больше мыслей о подтяжке... Может у MSX при определенном количестве ошибок обмена крыша едет.
И как подтяжку сделать?
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 19:20   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss MCX и SMH4

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
И как подтяжку сделать?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4307


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 19:40   #10
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss MCX и SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Блин, а разве на новых устройствах такое возможно? Архаика какая то. ППЦ. Я все больше склоняюсь к выкидыванию данфоса нахрен и заменой на пихели с мр-ками. Уже все бы работало, а то ВЕЗА дебилоида включает и советы начинает давать типа колесо должно быть круглым а как вот только круглое выглядит ВЕЗА не знает.


Добавлено через 12 минут

На Сегнетиксе все объекты которые я делал - беспроблеммные. Как только сторонний производитель щита - фигня начинается. Повыгоняли оперативный персонал и одни миньеджеры остались. Пытаются сбыть контроллеры со стоимостью чугунного моста закупленные зачем то. ВЕЗА своего человека на объект выслать не может по одной простой причине - его НЕТ.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 11:12   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss MCX и SMH4

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Блин, а разве на новых устройствах такое возможно?
Как показывает статистика, возможно) Да еще смотря, насколько действительно "новое" и не скопированное это устройство.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 17:59   #12
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss MCX и SMH4

Программы на данфосы сделана в конструкторе SoftBlock. Скачал ее и попробовал сам сконфигурить это безобразие, вот только максимальное количество вытяжных вентиляторов шесть штук. Если конструктором не пользоваться, то есть программа MCXDesign которая позволяет написать все при помощи FBD. Видимо ПО сделанное в конструкторе абы как допилили и обработали драчевым напильником. Но не работает однозначно. Есть щиты, где входов-выходов не хватило и ребята прицепили по модбасу еще один ПЛК данфос (слейвом). Даже в своей собственной "связке" они иногда "ругаются". Более того - блоки управления вентиляторами (0-10 в) тоже адресованы по модбасу. Если один из блоков отцепить то возникает авария модбас по этому блоку, при подсоединении и попытке сброса аварий - авария не снимается (требуется перезагрузка щита - сброс, блин питания). По другому не лечится. Если инициализация блоков прошла нормально при возобновлении питания, то можно кричать ура и хлопать в ладоши. Если нет, то онанизм со сбросом питания можно продолжать раза два-три. Я В АДУ!!!
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024