По умолчанию Ошибка контроллера при загрузке графиков

После установки последнего обновления возникает вот така ошибка. Но только в том случае, если в smartart есть графики. Если экран с графиком удалить, то ошибка пропадает.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20160509_095948.jpg (303.1 Кбайт, 89 просмотров)
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 09:58   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
После установки последнего обновления возникает вот така ошибка. Но только в том случае, если в smartart есть графики. Если экран с графиком удалить, то ошибка пропадает.
Какова версия SMLogix и каковы версии ПО на контроллере?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 13:39   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков

Ох уж этот новый realtrend для 2Gi.
И кстати несовместимость с 2G налицо.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 13:51   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ох уж этот новый realtrend для 2Gi.
И кстати несовместимость с 2G налицо.
Решим проблему


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 14:22   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
После установки последнего обновления возникает вот така ошибка. Но только в том случае, если в smartart есть графики. Если экран с графиком удалить, то ошибка пропадает.
Вам нужно переустановить софт в контроллере на свежий. А мы, в свою очередь, сделаем проверку на совместимость. Которую почему-то забыли сделать для этого блока.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 10:02   #6
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков

Киньте ссылку, как переустановить софт.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 10:25   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Киньте ссылку, как переустановить софт.
Открываете РЭ на последних страницах и там подробно с картинками всё описано.

Ваша глава: "Переустановка Linux".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 11:14   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вам нужно переустановить софт в контроллере на свежий.
Артель "Напрасный труд"

Untitled.png
Код:
kernel	2.6.29.690
libs	0.1.615
logix	0.265.589
menu	1.0.736
modem	0.1.649
qtlibs	0.1.590
skipper	0.1.834
software	265.592
sql	0.0.600
templatelite	1.1.588
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2504
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 11:45   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Артель "Напрасный труд"
Это сегодняшняя фотография? Версии у вас далеко не самые последние.

Лоджик 3.27.0377?

Кстати, для контроллеров этого года выпуска достаточно дать им обновиться через интернет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 13.05.2016 в 11:56
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 12:10   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Лоджик 3.27.0377?
Setup_Logix_3.27.0377_Lite_Pack
И все обновлено сегодня из неё на контроллере.

И это проблемы именно 3.27 с новой структурой RealTrend
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 12:13   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Setup_Logix_3.27.0377_Lite_Pack
И все обновлено сегодня из неё на контроллере.
В лайт-паке нет ядер для контроллеров. Вы загрузили софт из комплекта когда-то установленного полного лоджика.

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2470

Вы правы, ваш труд действительно был напрасен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 12:49   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков

Очень может быть. Видимо поверх 3.26 поставил
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 13:32   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков

С таким набором работает.
Код:
kernel	2.6.29.694
libs	0.1.620
logix	0.266.1
menu	1.0.740
modem	0.1.653
qtlibs	0.1.594
skipper	0.1.838
software	265.596
sql	0.0.604
templatelite	1.1.592
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 21:30   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
С таким набором работает.
Код:
kernel	2.6.29.694
libs	0.1.620
logix	0.266.1
menu	1.0.740
modem	0.1.653
qtlibs	0.1.594
skipper	0.1.838
software	265.596
sql	0.0.604
templatelite	1.1.592
где взял? у меня такого нету
Цитата:
kernel 2.6.29.693
libs 0.1.619
logix 0.265.592
menu 1.0.739
modem 0.1.652
qtlibs 0.1.593
skipper 0.1.837
software 265.595
sql 0.0.603
templatelite 1.1.588
обновление через инет делал


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 09:15   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
где взял? у меня такого нету
обновление через инет делал
Из последнего полного Лоджика 3.27.0377
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 09:25   #16
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Открываете РЭ на последних страницах и там подробно с картинками всё описано.

Ваша глава: "Переустановка Linux".
Что такое РЭ?
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 09:58   #17
ЗВЕРЕВ
Member
 
Аватара для ЗВЕРЕВ
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Что такое РЭ?
Руководство по эксплуатации.
ЗВЕРЕВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 14:46   #18
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кстати, для контроллеров этого года выпуска достаточно дать им обновиться через интернет.
И где теперь живет репозиторий?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 14:59   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И где теперь живет репозиторий?
Как обычно - на нашем сервере.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 15:09   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как обычно - на нашем сервере.
Хороший ответ.
И на dl и на linuxsoft в release3 нет файлов из 3.27.0377
В контроллере прописан dl.segnetics.com/release3
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 16:10   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Хороший ответ.
И на dl и на linuxsoft в release3 нет файлов из 3.27.0377
В контроллере прописан dl.segnetics.com/release3
Как вы определили, что их там нет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 16:30   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка контроллера при загрузке графиков

release3/Packages
Код:
Version: 2.6.29.693
Installed-Size: 4592418
Package: kernel
Architecture: armel
Maintainer: Segnetics <support@segnetics.com>
Essential: yes
Priority: standard
Section: soft
Filename: pool/soft/k/kernel/kernel_2.6.29.693_armel.deb
Size: 1922264
SHA256: 0acb955706ac6b2113d4f80c08410ec532c1ca16720c68742364e598508681b9
SHA1: ab8473863cf5ba1a5cb665ce6b0e5a6078481c06
MD5sum: 415fa8166800053b1ca29e3e8622656b
Description: ОС Линукс.

Version: 0.1.619
Installed-Size: 463451
Package: libs
Architecture: armel
Maintainer: Segnetics <support@segnetics.com>
Priority: standard
Section: soft
Filename: pool/soft/libs/libs/libs_0.1.619_armel.deb
Size: 180238
SHA256: c185ebb9709a9a18c5467e551609ef94b5ca4182fbab163b75eb26ca039d3bf2
SHA1: b69b1b98f120dc5c1e1f19e5f1c09d834cf07d13
MD5sum: 8847a5b1f541dfb58d58841779f41025
Description: Набор библиотек.

Version: 0.265.592
Installed-Size: 1120467
Package: logix
Architecture: armel
Maintainer: Segnetics <support@segnetics.com>
Essential: yes
Provides: 2
Depends: kernel (>=2.6.29.99)
Priority: standard
Section: soft
Filename: pool/soft/l/logix/logix_0.265.592_armel.deb
Size: 475524
SHA256: 18c346ab042aaf78837c6f9971748f5a3b448f97cd023012b8a704d9372114fc
SHA1: 2619c3636e610cfbec1e0bd0f3996997a16d946a
MD5sum: cda0ea5f092492bc7cc2575532069a1f
Description: Ядро Logix. Исполняет FBD проект.

Version: 1.0.739
Installed-Size: 5108245
Package: menu
Architecture: armel
Maintainer: Segnetics <support@segnetics.com>
Essential: yes
Priority: standard
Section: soft
Filename: pool/soft/m/menu/menu_1.0.739_armel.deb
Size: 2130582
SHA256: bb130ac2e8b77d43250cedccb8af7af53e9f2b2794267d353d9a56f6f0c666d2
SHA1: 4c1023fb66f7077093c5034ab7e476b1ec447cc0
MD5sum: ff3674c2de53f3a8f354acf93d48d395
Description: Системное меню.

Version: 0.1.652
Installed-Size: 1882739
Package: modem
Architecture: armel
Maintainer: Segnetics <support@segnetics.com>
Depends: libs (>=0.0.0), logix (>=0.265), sql (>=0.0.0)
Priority: standard
Section: soft
Filename: pool/soft/m/modem/modem_0.1.652_armel.deb
Size: 858132
SHA256: e129e2468bffc4a2137abda0e4cd15fb28d1731a637afb963dd10755b5077596
SHA1: 2a05058a6cb7bbe75adfa2c924ea342a8860f39f
MD5sum: 6e5c699c24fd293b56dbacc1a4e3ffb2
Description: Набор демонов для работы с модемом.

Version: 0.1.593
Installed-Size: 5188429
Package: qtlibs
Architecture: armel
Maintainer: Segnetics <support@segnetics.com>
Priority: standard
Section: soft
Filename: pool/soft/q/qtlibs/qtlibs_0.1.593_armel.deb
Size: 2212112
SHA256: 4f6cea01cd7d981b9ddd3ed2fdd671a2797cb112a93a4666178ad5fbef630daf
SHA1: 38835dab0e9b3f1d764ce7d3280bb6b08add3e6d
MD5sum: bf384159735f18b7c062e2f5c7e9988c
Description: Набор Qt библиотек.

Version: 0.1.837
Installed-Size: 2113104
Package: skipper
Architecture: armel
Maintainer: Segnetics <support@segnetics.com>
Priority: standard
Section: soft
Filename: pool/soft/s/skipper/skipper_0.1.837_armel.deb
Size: 1541624
SHA256: cd2f8ecd10156b88e124c9420cf3245d5691db09288adede0f6bfe7b5d997263
SHA1: a50bb55f4a585b3fdeb57167220d3a3835b9a1eb
MD5sum: 329bc77bd2a5875c0c17571a83a3c87a
Description: Skipper -- web server
Depends: templatelite (>=0.1.0), qtlibs (>=0.1.1)

Version: 265.595
Installed-Size: 8192
Package: software
Architecture: armel
Maintainer: Segnetics <support@segnetics.com>
Essential: yes
Priority: standard
Section: soft
Filename: pool/soft/s/software/software_265.595_armel.deb
Size: 726
SHA256: 8a5631e98f26147903d526a5f1f623216622965142925a7bee8d3dbd706efbfc
SHA1: 5dc6a1ce3c54c1ab17c5a54c6c042ecd55f0f494
MD5sum: bc8718e412276f080398415c1b412fdd
Description: Общая версия установленного софта.

Version: 0.0.603
Installed-Size: 910560
Package: sql
Architecture: armel
Maintainer: Segnetics <support@segnetics.com>
Priority: standard
Section: soft
Filename: pool/soft/s/sql/sql_0.0.603_armel.deb
Size: 312934
SHA256: 85793e925df031d9857ed9796dcdfad77d2673117f3b442e32c00874bb6847f5
SHA1: 18dbc2b97525f33bad46f84d76a41c71b88de464
MD5sum: 17b96941092e637d7d85beec5c7b58f4
Description: Демон для работы с БД.
http://forum.segnetics.com/showpost....7&postcount=14
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024