|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.09.2020, 11:56 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Мерцает экран Pixel 1211 (решено)
Добрый день!
Бывала ли у кого-нибудь такая проблема с экраном: при подаче питания экран начинает быстро мерцать, спустя какое-то время реже, и минуты через две-три горит и отображает как положено? На ночь оставлял в рабочем состоянии, к утру экран опять был потухший и переключения питания не помогали. Полежав несколько дней, опять начал мерцать и вернулся "к жизни". Куда копать и что посмотреть? Может ли влиять на это разрядившийся элемент питания? __________________ Спасибо! |
23.09.2020, 12:27 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Экран Pixel 1211
Цитата:
Если да, то может это начинается вот это: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4099 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.09.2020, 13:23 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Экран Pixel 1211
Это произошло сначала в щите, а теперь и на столе, но с другим БП, так что вряд-ли дело в питании. Либо, это уже последствия работы на "плохом" БП...
__________________ Спасибо! |
23.09.2020, 13:46 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Экран Pixel 1211
Может. Меняйте конденсатор. Причина может и не в нём, но это дешёвый способ проверить, если контроллер не на гарантии.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.09.2020, 11:48 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Экран Pixel 1211
Заменил конденсатор. Всё отлично работает.
__________________ Спасибо! |
16.08.2021, 14:08 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Мерцает экран Pixel 1211 (решено)
https://photos.app.goo.gl/btqy6dg2vFsWBBbY7
конденсатор? |
16.08.2021, 15:27 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Мерцает экран Pixel 1211 (решено)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.08.2021, 19:11 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Мерцает экран Pixel 1211 (решено)
Цитата:
если вас смутило мигание - то это проект такой. включаю видимость раз в секунду и меняю инверсию через раз. я про то, что по краям экрана при инверсии экран по краям "плывёт" если же вывести только буквы-символы, то этого "плывуна" не видно. надо было сразу так снять, но чет затупил, завтра, если надо, сделаю |
|
16.08.2021, 19:16 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Мерцает экран Pixel 1211 (решено)
Цитата:
Дисплей деградировал уже. От температуры. Конденсатор не поможет, но махнуть его полезно - ему несладко жилось. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.08.2021, 06:41 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Мерцает экран Pixel 1211 (решено)
Цитата:
вот еще видос, вроде лучше видно https://photos.app.goo.gl/6avAT455P5kM3xZ16 слева норм, справа - да. p.s. не, прогрелся и стало вот так https://photos.app.goo.gl/57v4ZDoD7LZDqjHg6 все-таки деградация но текст все равно выводит нормально, без засветки https://photos.app.goo.gl/FzDha4wxVfiErcx48 Последний раз редактировалось LordN, 17.08.2021 в 06:56 |
|
17.08.2021, 10:15 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Мерцает экран Pixel 1211 (решено)
У вас просто начальная стадия, ограниченная подвижность. Потом появляются пятна - это подвижность уже не двигается вообще.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
17.08.2021, 14:00 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Мерцает экран Pixel 1211 (решено)
понятно
|