|
Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.05.2019, 09:06 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Панель ПУ-3
Новая панель от Ситирон в замен старой ПУ-2М
Взял, поигрался с ней. Конечно сенсорный графический экран намного приятней, это несомненно плюс. Огорчает, что пока сыровата прошивка (нашел явные баги. Но техподдержка активно отвечает и правит всё) . На данный момент актуальная прошивка слейва вроде адекватно работает, кроме встроенного расписания, к нему есть вопросы. По карте памяти всё практически осталось также, адреса такие же., поэтому можно взять за основу макросы работы со старой панелью ПУ-2М. Единственное, это добавилась возможность вывести ещё один датчик температуры, но это пока не тестировал. |
27.05.2019, 10:24 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-3
У ПУ-2 было два режима работы, как слейв и как мастер. Вы о каком пишете? Или может об обоих?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.05.2019, 10:32 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-3
|
27.05.2019, 10:34 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-3
Цитата:
Т.е. самый удобный режим, режим мастера, они не сделали? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.05.2019, 10:38 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-3
Цитата:
Добавлено через 1 минуту А, я кажется вас понял. Панель может как и отображать информацию так и управлять вент установкой. Вы про это спрашивали? |
|
27.05.2019, 10:43 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-3
Цитата:
Всего были три прошивки: 1) Как слейв 2) Как мастер 3) Для Конструктора (тоже мастер) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.05.2019, 11:04 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-3
Цитата:
Чтобы никого не вводить в заблуждение вот скрин всех доступных файлов у панели ПУ-3 |
|
03.06.2019, 15:55 | #8 |
Новичок
Регистрация: May 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Панель ПУ-3
Удачно "поженил" Pixel с ПУ-3М. Сделал на базовых прошивках которые использовал с ПУ-2М. Нехороший момент у новой панельки, экран не гаснет. В ночи будет как дьявольский фонарь.
|
08.07.2019, 23:01 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-3
Столкнулся с проблемой при переходе с пу-2 на пу-3 (прошивка slave). В карте памяти устройства на нескольких регистрах стояло направление R(in) и с ПУ-2 отлично считывались значения из них, а из Пу-3 не считываются. Но при замене направления на R(out) контроллер начал видеть значения с регистров ПУ-3. Из-за этого в будущем могут возникнуть проблемы с заменой пультов на уже работающих установках так-как придется перезаливать программу. Как решить эту проблему?
|
09.07.2019, 01:51 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-3
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.07.2019, 14:46 | #11 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-3
А чем отличаются R(in) и R(out). Ведь и там и там считывается значение переменной. Просто я не знаю как объяснить проблему cityron.
|
09.07.2019, 15:03 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-3
Это разные команды чтения, обращающиеся к разным областям памяти.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.07.2019, 15:08 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-3
Означают считывание разными командами. R(in) обозначает считывание командами 02 или 04, а R(out) соответственно 01 или 03. Подробнее в SMLogix Help - Указатель - R(in).
|
09.07.2019, 15:12 | #14 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-3
Цитата:
|
|