Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics

Форум Segnetics Территория общения

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.02.2024, 08:46   #1
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Способы защиты от наводок на AIN (решено)

Доброго утра!
Занимаюсь наладкой своих щитов автоматизации на одном объекте. Заметил одну особенность, но пока еще досканально с ней не разбирался, и хочу поделиться наблюдениями и может быть что-нибудь дельное посоветуете.
Щит автоматизации на SMH4 и модуле MC02. Но на момент его сборки у меня не было необходимого запаса модулей FMR и MRL, а ждать на заказ тоже времени не было, поэтому в качестве дополнительных IO я применил блоки стороннего производителя (не буду называть производителя чтобы не сочли рекламой).
Так вот щит автоматизации управляет приточно-вытяжной установкой, которая расположена рядом со щитом, но также к нему подключены удаленные датчики, находящие в этом же здании но на расстоянии в 40-50 метров (длина кабеля). Датчики - настенные температурные, PT1000. Один датчик подключен к свободному входу на модуле MC, а другой к стороннему модулю. Сразу скажу что заземление щита на данный момент осуществляется только по электрическому кабелю от ВРУ. Системы уравнивания потенциалов нет, гипотетически сделают, но ее нет в проекте поэтому когда это будет - мне не известно.
Для пуска двигателей используются частотные преобразователи (естественно, китайского производства, дешманские).
Заметил один нехороший момент. После запуска двигателей один из удаленных датчиков (а они стоят по сути в соседних помещениях, длина кабеля примерно одинакова, идут вместе в одном лотке) начинает показывать температуру выше, чем на самом деле, примерно на 10 градусов. Подключенный к стороннему модулю свои показания не изменяет. Датчики, смонтированные на вентустановке и подключенные также к модулю MC02 показывают верные значения и не изменяют своих показаний после пуска частотных преобразователей.
Кабель до датчиков температуры экранированный, но экран на данный момент, никуда не подключен.
Какие есть средства для борьбы с такой напастью? Гипотетически, я могу пересадить на другой вход на сторонний модуль, но интереснее решить проблему...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 09:38   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Доброго утра!
Занимаюсь наладкой своих щитов автоматизации на одном объекте. Заметил одну особенность, но пока еще досканально с ней не разбирался, и хочу поделиться наблюдениями и может быть что-нибудь дельное посоветуете.
Щит автоматизации на SMH4 и модуле MC02. Но на момент его сборки у меня не было необходимого запаса модулей FMR и MRL, а ждать на заказ тоже времени не было, поэтому в качестве дополнительных IO я применил блоки стороннего производителя (не буду называть производителя чтобы не сочли рекламой).
Так вот щит автоматизации управляет приточно-вытяжной установкой, которая расположена рядом со щитом, но также к нему подключены удаленные датчики, находящие в этом же здании но на расстоянии в 40-50 метров (длина кабеля). Датчики - настенные температурные, PT1000. Один датчик подключен к свободному входу на модуле MC, а другой к стороннему модулю. Сразу скажу что заземление щита на данный момент осуществляется только по электрическому кабелю от ВРУ. Системы уравнивания потенциалов нет, гипотетически сделают, но ее нет в проекте поэтому когда это будет - мне не известно.
Для пуска двигателей используются частотные преобразователи (естественно, китайского производства, дешманские).
Заметил один нехороший момент. После запуска двигателей один из удаленных датчиков (а они стоят по сути в соседних помещениях, длина кабеля примерно одинакова, идут вместе в одном лотке) начинает показывать температуру выше, чем на самом деле, примерно на 10 градусов. Подключенный к стороннему модулю свои показания не изменяет. Датчики, смонтированные на вентустановке и подключенные также к модулю MC02 показывают верные значения и не изменяют своих показаний после пуска частотных преобразователей.
Кабель до датчиков температуры экранированный, но экран на данный момент, никуда не подключен.
Какие есть средства для борьбы с такой напастью? Гипотетически, я могу пересадить на другой вход на сторонний модуль, но интереснее решить проблему...
по какой схеме подключен РТ1000 в МС модуль? если двупроводка - менять на трехпроводку и вешать перемыку EX-AI
м.б. как-то снизит проблему, ну и экран надо цеплять и видимо не на корпус шкафа, а на минус питания ПЛК

если перемычки AGND - GND нету, попробовать поставить, ну и дальше GND - PE


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 10:03   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
по какой схеме подключен РТ1000 в МС модуль? если двупроводка - менять на трехпроводку и вешать перемыку EX-AI
м.б. как-то снизит проблему, ну и экран надо цеплять и видимо не на корпус шкафа, а на минус питания ПЛК

если перемычки AGND - GND нету, попробовать поставить, ну и дальше GND - PE
PT1000 подключен по двухпроводной схеме. Попробую перемычку, и эксперимент с экраном.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 10:28   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
PT1000 подключен по двухпроводной схеме. Попробую перемычку, и эксперимент с экраном.
если не поможет, можно РТ100 попробовать...
у МС АЦП 24бита, кажися, ему хоть РТ1 можно вешать

ну а так на длинные веревки стараюсь уже модбас вешать


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 10:37   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну а так на длинные веревки стараюсь уже модбас вешать
Интересно, а вот сторонний модуль отлично справляется с таким расстоянием...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 10:46   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Интересно, а вот сторонний модуль отлично справляется с таким расстоянием...
Насколько я понял, датчики в разных помещениях. Поэтому нет строгого соответствия одинаковости условий. А вот перемычка AIN/EXC полезна, трёхпроводку включать не нужно при этом, достаточно кинуть перемычку. Сразу два канала начнут давить помехи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 10:58   #7
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Насколько я понял, датчики в разных помещениях. Поэтому нет строгого соответствия одинаковости условий. А вот перемычка AIN/EXC полезна, трёхпроводку включать не нужно при этом, достаточно кинуть перемычку. Сразу два канала начнут давить помехи.
В разных, но в соседних помещениях. Длина кабеля отличается на 2-4 метра. Смонтированы в одном лотке. Клеммы в щите рядом, могу поменять местами - скорее всего будет тоже самое (помеха на МС и нет на стороннем модуле). Перемычку попробую завтра.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 10:58   #8
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Интересно, а вот сторонний модуль отлично справляется с таким расстоянием...
Я заметил, что отдельные модули обычно стоят отдельных и немаленьких денег. Например модуль на 2 входа от производителя, которого нельзя называть - 11 000р грубо. И это не только у этого производителя и у других так = как аналоговый вход с возможностью подключения термодатчиков, так цена сразу подскакивает. Это наверное неспроста в плане схемы и поэтому и возможности противостоять помехам у таких модулей конечно повыше, чем у входов контроллеров.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 11:00   #9
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Я заметил, что отдельные модули обычно стоят отдельных и немаленьких денег. Например модуль на 2 входа от производителя, которого нельзя называть - 11 000р грубо. И это не только у этого производителя и у других так = как аналоговый вход с возможностью подключения термодатчиков, так цена сразу подскакивает. Это наверное неспроста в плане схемы и поэтому и возможности противостоять помехам у таких модулей конечно повыше, чем у входов контроллеров.
То, что я использовал по цене стоит меньше чем МС/FMR. Есть свои недостатки, поэтому применяю их только в тех случаях, когда нет другого выхода.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 13:43   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Интересно, а вот сторонний модуль отлично справляется с таким расстоянием...
Ну это можно говорить если только шлейфы с датчиками между модулями перекинуть для проверки перекинуть.
И что-то не верится в наводку по переменке. Больше похоже на паразитый постоянный ток в измерительной цепи.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 14:01   #11
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну это можно говорить если только шлейфы с датчиками между модулями перекинуть для проверки перекинуть.
И что-то не верится в наводку по переменке. Больше похоже на паразитый постоянный ток в измерительной цепи.
они рядом стоят. МС и модули. Можно и перекинуть с модуля на модуль.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 14:05   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
они рядом стоят. МС и модули. Можно и перекинуть с модуля на модуль.
А на это и намекаю. Просто что-то очень большое смещение для тысячника


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 14:21   #13
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А на это и намекаю. Просто что-то очень большое смещение для тысячника
Когда частотник не работает - все хорошо, датчики показывают одинаково. Датчики на том же МС но на коротком проводе - тоже не смещают показания... в общем завтра буду экспериментировать.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 16:46   #14
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Когда частотник не работает - все хорошо, датчики показывают одинаково. Датчики на том же МС но на коротком проводе - тоже не смещают показания... в общем завтра буду экспериментировать.
Проверьте заземление частотника и нагрузки (двигателя) всели правильно сделано.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 16:55   #15
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Проверьте заземление частотника и нагрузки (двигателя) всели правильно сделано.
Все заземление только питающим кабелем. Системы уравнивания потенциалов нет.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 15:14   #16
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Разок сталкивался с подобной проблемой.
Причем один и тот же датчик, подключенный к модулю МС сильно "уплывал" при включении ПЧ, этот же датчик подключенный к МВ1108А работал более менее сносно (Pt100) - модули стояли в одном шкафу, рядом, питались от одного источника.

Помог отдельный провод на питание шкафа автоматики.
( изначально шкаф автоматики запитывался от силового, с частотником)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 16:49   #17
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Разок сталкивался с подобной проблемой.
Причем один и тот же датчик, подключенный к модулю МС сильно "уплывал" при включении ПЧ, этот же датчик подключенный к МВ1108А работал более менее сносно (Pt100) - модули стояли в одном шкафу, рядом, питались от одного источника.

Помог отдельный провод на питание шкафа автоматики.
( изначально шкаф автоматики запитывался от силового, с частотником)
Интересно. У меня шкаф комбинированный (силовой и автоматики). Сделал перемычку между EXC и AIN - не помогло. AGND модуля MC подключено к минусу блока питания. Экран пока подключить к минусу питания не пробовал - плотный монтаж и не так то это быстро и просто сделать. Вернусь к этому вопросу в понедельник.
Сегодне еще сделал одно наблюдение. Немного неверно я описал в начале. При пуске частотника значение температуры удаленного датчика PT1000 падает на 10 градусов (по факту +30, а показывает +20). Также к этому MC подключены несколько датчиков температуры и влажности с сигналами 4-20 мА. У датчика, также удаленного (находится в еще одной соседней комнате) с сигналом 4-20 мА и подключенного к тому же МС при пуске частотниа значение температуры падает на 2 градуса, влажности на 3 % (примерно). Датчик температуры и влажности канальный (смонтирован не далеко от щита автоматизации) - при пуске незначительно проседают показания - (на 0,5-1 градус и 1-1,5 % влажности).
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 17:00   #18
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Кабель между частотником и вентилятором экранированый?
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 17:02   #19
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Кабель между частотником и вентилятором экранированый?
конечно же нет. Но он не длинный (метров 5-7). Обычно (99% шкафов) кабель применяют не экранированный и наводок на датчики нет.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 17:22   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
AGND модуля MC подключено к минусу блока питания.
А это на кой хрен? Только паразитные кольца делаете.

Цитата:
Экран пока подключить к минусу питания не пробовал - плотный монтаж
Экран подключить только на AGND и только с одной стороны


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 17:29   #21
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А это на кой хрен? Только паразитные кольца делаете.
А как привод клапана калорифера будет работать? У него питание 24 VDC и 0-10В управляющий сигнал и схема подключения трехпроводная. Классическая схема когда минус питания подключается к AGND. В FMR вообще эта перемычка внутри сделана.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Экран подключить только на AGND и только с одной стороны
А это LordN советовал
Цитата:
ну и экран надо цеплять и видимо не на корпус шкафа, а на минус питания ПЛК
Ну и AGND все равно соединено с минусом питания.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 17:45   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Интересно. У меня шкаф комбинированный (силовой и автоматики). Сделал перемычку между EXC и AIN - не помогло. AGND модуля MC подключено к минусу блока питания. Экран пока подключить к минусу питания не пробовал - плотный монтаж и не так то это быстро и просто сделать. Вернусь к этому вопросу в понедельник.
Сегодне еще сделал одно наблюдение. Немного неверно я описал в начале. При пуске частотника значение температуры удаленного датчика PT1000 падает на 10 градусов (по факту +30, а показывает +20). Также к этому MC подключены несколько датчиков температуры и влажности с сигналами 4-20 мА. У датчика, также удаленного (находится в еще одной соседней комнате) с сигналом 4-20 мА и подключенного к тому же МС при пуске частотниа значение температуры падает на 2 градуса, влажности на 3 % (примерно). Датчик температуры и влажности канальный (смонтирован не далеко от щита автоматизации) - при пуске незначительно проседают показания - (на 0,5-1 градус и 1-1,5 % влажности).
По описанию похоже на утечку тока по GND.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 17:46   #23
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А как привод клапана калорифера будет работать? У него питание 24 VDC
Блок питания общий с контроллером?


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По описанию похоже на утечку тока по GND.
Я выше уже на это тоже намекал.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 18:11   #24
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Блок питания общий с контроллером?
Конечно.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Добавлено через 2 минуты



Я выше уже на это тоже намекал.
И что с этим делать?
К модулю МС02 подключено 3 датчика PT1000, 2 датчика температуры и влажности (овеновские 4-20 мА, но датчик "активный" - те к нему подключается + и - питания и два выходных сигнала температуры и влажности) и 1 датчик 0-10В (скорости потока воздуха).
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 18:17   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Конечно.



И что с этим делать?
К модулю МС02 подключено 3 датчика PT1000, 2 датчика температуры и влажности (овеновские 4-20 мА, но датчик "активный" - те к нему подключается + и - питания и два выходных сигнала температуры и влажности) и 1 датчик 0-10В (скорости потока воздуха).
Отцепить 4..20мА и 0..10В. Вообще отцепить и питание тоже. Убедиться, что температура перестала плавать. Подключить питание датчиков по очереди, если темпы не шелохнутся, то по одному подключить сигнальные провода. На каком проводе споткнётся, там утечки и идут.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.02.2024, 18:27   #26
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
К модулю МС02 подключено 3 датчика PT1000, 2 датчика температуры и влажности (овеновские 4-20 мА, но датчик "активный" - те к нему подключается + и - питания и два выходных сигнала температуры и влажности) и 1 датчик 0-10В (скорости потока воздуха).
Все выходы датчиков подключены к МС каждый своей парой проводов?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 07:32   #27
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Все выходы датчиков подключены к МС каждый своей парой проводов?
Не понял что Вы имеете в виду. Датчики температуры и влажности - четырех проводные. Вот схема подключения. Изменяет показания на 10 градусов тот, что подключен на седьмой вход.
PS а как связаны утечка тока по GND и факт того, что смещение показаний происходит только при вращении двигателей частотными преобразователями этого шкафа?
Вложения
Тип файла: pdf 051_2023-001.pdf (34.0 Кбайт, 16 просмотров)
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 08:03   #28
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Не понял что Вы имеете в виду. Датчики температуры и влажности - четырех проводные. Вот схема подключения. Изменяет показания на 10 градусов тот, что подключен на седьмой вход.
PS а как связаны утечка тока по GND и факт того, что смещение показаний происходит только при вращении двигателей частотными преобразователями этого шкафа?
МС модуль имеет свой БП на борту, попробуйте его использовать для питания DI.

если AGND нигде кроме как с AI не используется, то её надо отцепить от GND, а при необходимости подключать к ней только в одной точке, дабы исключить сквозные токи и всякие петли в цепи GND-AGND

т.е. все датчики к AI цепляются только на "свои" AGND в клеммнике МС,
а соединение на GND только по выходной клемме ФПТВ
и только одну, в одной точке, возле БП

https://disk.yandex.ru/i/Z5NmpCVbXI6CpQ


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 08:37   #29
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
МС модуль имеет свой БП на борту, попробуйте его использовать для питания DI.

если AGND нигде кроме как с AI не используется, то её надо отцепить от GND, а при необходимости подключать к ней только в одной точке, дабы исключить сквозные токи и всякие петли в цепи GND-AGND
AGND соединяется с минусом питания как для работы аналоговых датчиков 4-20 мА, так и для работы привода клапана калорифера.
Для DI я как раз и использую встроенный в MC блок питания.
Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
т.е. все датчики к AI цепляются только на "свои" AGND в клеммнике МС,
а соединение на GND только по выходной клемме ФПТВ
и только одну, в одной точке, возле БП

https://disk.yandex.ru/i/Z5NmpCVbXI6CpQ
По сути в моей схеме реализовано тоже самое что и по ссылке.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 10:35   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
PS а как связаны утечка тока по GND и факт того, что смещение показаний происходит только при вращении двигателей частотными преобразователями этого шкафа?
Кроме запуска ПЧ включаются какие-либо релюхи/контакторы? Привод(ы) шевелиться начинают?


Добавлено через 26 секунд


Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
AGND соединяется с минусом питания как для работы аналоговых датчиков 4-20 мА, так и для работы привода клапана калорифера.
В одной точке?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024