Старый 14.05.2020, 16:36   #1
sl653
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0

Добрый день всем. Такая ситуация: начал обновлять ядро как описано на форуме. Обновление шло по кругу. То есть - все файлы установились и на новый круг. После 4 такого круга был выну кабель из контроллера, после чего у него начала моргать красная i . Начинаешь его через перемычку пытаться включить для прошивки - он как и сказано 4 раза перезагружается и всё. Экран не загорается, кнпки не функционируют. Подскажите пожалуйста как сделать так чтобы его ребуьтнуть в заводские настройки, если в меню не получается пока попасть, а через smlogix с ним связи нет и плюс ко всему он пропал из проекта. Раньше была вкладка Trim5, теперь ее нет.

Версия проекта 3.28, поэтому и софт той же версии хочу поставить
sl653 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2020, 16:54   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0

Цитата:
Сообщение от sl653 Посмотреть сообщение
Добрый день всем. Такая ситуация: начал обновлять ядро как описано на форуме. Обновление шло по кругу. То есть - все файлы установились и на новый круг. После 4 такого круга был выну кабель из контроллера, после чего у него начала моргать красная i . Начинаешь его через перемычку пытаться включить для прошивки - он как и сказано 4 раза перезагружается и всё. Экран не загорается, кнпки не функционируют. Подскажите пожалуйста как сделать так чтобы его ребуьтнуть в заводские настройки, если в меню не получается пока попасть, а через smlogix с ним связи нет и плюс ко всему он пропал из проекта. Раньше была вкладка Trim5, теперь ее нет.

Версия проекта 3.28, поэтому и софт той же версии хочу поставить
Насчет исчезнувшей вкладки, можете подробней?

Искать не нужно, нужно просто нажать "форматировать".


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2020, 17:15   #3
sl653
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0

По поводу вкладки отставить. Вопрос ща в том что контроллер не определяется. Не горят лампочки ethernet и при подключении юсб пишет что устройство работает неправильно и Виндоус не смог его определить


Добавлено через 8 минут


Проверил на другом триме, как только вставляешь кабель езернет, сразу идёт обмен данными и лампочки мигают. А на первом этого не происходит
sl653 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2020, 22:43   #4
sl653
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0

Все таки очень хотелось получить хоть какой нибудь ответ-совет как можно перешить устройство.
sl653 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2020, 23:17   #5
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0

Цитата:
Сообщение от sl653 Посмотреть сообщение
Все таки очень хотелось получить хоть какой нибудь ответ-совет как можно перешить устройство.
Вот похожая тема: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4353
Я свой в ремонт отправил.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2020, 10:20   #6
sl653
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0

Добавлено через 43 секунды


Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Вот похожая тема: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4353
Я свой в ремонт отправил.
Приветствую. Эти все темы я уже прокурил, но у меня все упирается в то, что после цикла перезагрузок экран даже не загорается. и кнопки не реагируют на нажатия. Ну и плюс не видит прога. Хотя комп определяет его(локалка появляется и драйвер)
sl653 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2020, 15:22   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0

Цитата:
Сообщение от sl653 Посмотреть сообщение
Все таки очень хотелось получить хоть какой нибудь ответ-совет как можно перешить устройство.
Искать не нужно. Вы так и не написали, пробовали не искать, а сразу нажать форматировать?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 10:50   #8
sl653
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Искать не нужно. Вы так и не написали, пробовали не искать, а сразу нажать форматировать?
Да, пробовал. Результата нет
sl653 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 11:15   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0

Цитата:
Сообщение от sl653 Посмотреть сообщение
Да, пробовал. Результата нет
Что значит нет результата? Какая-то ошибка у вас вылетела или еще что-нибудь?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 11:49   #10
sl653
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Что значит нет результата? Какая-то ошибка у вас вылетела или еще что-нибудь?
Нет, происходит перезагрузка устройства(4 раза мигают кнопки) и все. экран не загорается, кнопки на нажатие не реагируют
sl653 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 11:55   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0

Цитата:
Сообщение от sl653 Посмотреть сообщение
Нет, происходит перезагрузка устройства(4 раза мигают кнопки) и все. экран не загорается, кнопки на нажатие не реагируют
Вы упорно отказываетесь рассказать, что показывает лоджик.

Я понял, вы включаете с перемычкой контроллер, ждете пока он несколько раз перезагрузится. Дальше вы должны в лоджике нажать "форматировать", а лоджик либо это сделает, либо ошибку выдает, вы пока не рассказали.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 11:57   #12
sl653
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы упорно отказываетесь рассказать, что показывает лоджик.

Я понял, вы включаете с перемычкой контроллер, ждете пока он несколько раз перезагрузится. Дальше вы должны в лоджике нажать "форматировать", а лоджик либо это сделает, либо ошибку выдает, вы пока не рассказали.
Программа его не видит
sl653 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 12:03   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0

Цитата:
Сообщение от sl653 Посмотреть сообщение
Программа его не видит
Появляется окно с надписью "Программа не видит контроллер"?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 12:04   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0

Цитата:
Сообщение от sl653 Посмотреть сообщение
Программа его не видит
Запишите, пожалуйста, видео вашей попытки прошивки.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 12:10   #15
sl653
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Запишите, пожалуйста, видео вашей попытки прошивки.
Сегодня уже нет возможности сделать запись, т.к. отдали к вам на диагностику
sl653 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 12:29   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0

Цитата:
Сообщение от sl653 Посмотреть сообщение
Сегодня уже нет возможности сделать запись, т.к. отдали к вам на диагностику
А об этом что скажите?

Цитата:
Появляется окно с надписью "Программа не видит контроллер"?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024