Здравствуйте!
Недавно мне заказчик позвонил и говорит, не могу включить систему вентиляции, аварий нет а на дисплее написано Блокировка Насос.
Когда приехал в журнале аварий нет потому что питание сбрасывали, система в режиме блокировки, текущих аварий действительно нет, блокировка не сбрасывается. Подключился ноутбуком в режиме исполнения, соответственно проект был перезалит и система перешла в режим Останов.
Что это было, в чем причина так и не понял.
И конечно но же самый главный беспокоящий вопрос, если данная ситуация повторится, как без перезаливки проекта блокировку снять.
Может кто может подсказать что может вызвать такую реакцию системы.
В проекте изменения конечно вносил, но не в те куски где аварии обрабатываются.
LisAnd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 15:05   #2
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Блокировка системы без аварии

у вас стоял дистанционный режим управления.
сменить через меню можно
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 15:32   #3
LisAnd
Новичок
 
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Блокировка системы без аварии

Ну этого и следовало ожидать, что без чьих то шаловливых рук там не обошлось )).
Спасибо за разъяснение
LisAnd вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024