|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.12.2014, 15:19 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Подскажите плз как проинвертировать работу секции смешения, т.е. не закрывать заслонку улицы при недостатке тепла через калорифер, а открывать заслонку воздуха при превышении температуры притока.
??? Последний раз редактировалось Arsie, 10.12.2014 в 16:45 |
10.12.2014, 16:46 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Алгоритм секции смешения
Огласите весь список, пожалуйста. Или у вас там только калорифер с примотанной к нему изолентой заслонкой?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.12.2014, 09:44 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Алгоритм секции смешения
Состав установки: Приточный вентилятор (72000 куб.м./час), калорифер с узлом обвязки (насос, рег. кл-н 0-10В), секция смешения (постоянно открытый воздуховод рециркуляции и заслонка свежего воздуха с приводом 0-10В). Установка предназначена для утилизации тепла (количество тепла значительно меньше проектного). Калорифер рассчитан на подогрев с +5 до +13.
|
11.12.2014, 10:36 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Алгоритм секции смешения
Цитата:
Датчик вытяжки сэмулируйте на +40С. Датчик помещения, если не нужен, тоже сэмулируйте, на +40С. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.12.2014, 10:49 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Алгоритм секции смешения
и Р-ограничение рекуператора в 0 лучше не ставить. Я правильно понял?
|
11.12.2014, 12:05 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Алгоритм секции смешения
В Конструкторе защита от этого сделана. P=0 тупо бы отключала регулятор.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |