Горячую воду в охладитель в осенний период (SMH-2G)
Приточная установка управляется контроллером SMH-2G. Конфигурация минимальная: водяной охладитель + водяной калорифер. Электрического подогревателя нет. Поддержания влажности нет.
В переходный период, например осень, когда отопительный сезон ещё не настал, приходится закрывать жалюзи притока с улицы и открывать жалюзи забора воздуха из помещения. Т.е. режим рециркуляции. На улице 10-15 градусов, соответственно трехходовой кран на охлаждение полностью закрыт. Охлаждение не нужно. Чиллер в простое. Сам чиллер имеет возможность работать на нагрев теплоносителя. В этом режиме температура теплоносителя порядка 40 градусов. Возможно ли заставить трехходовой кран на охлаждение поддерживать температуру в канале при условии что там "горячая" вода вместо "холодной" ? Последний раз редактировалось Arsie, Вчера в 16:01 Причина: вложения погибли |
12.09.2023, 00:10 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Горячую воду в охладитель в осенний период (SMH-2G)
Вероятно, привод клапана на охладителе имеет переключатель типа "направление движения".
На время переходного периода установить этот переключатель так, чтобы при сигнале 0В привод был открыт на 100%. Пойдет нагрев воздуха, регулятор переключится на охладитель и для снижения температуры начнет увеличивать сигнал на клапан, думая, что открывает его и увеличивает подачу холодной воды. А на самом деле - прикрывая и уменьшая подачу теплой. Так и будет регулироваться температура в канале. Либо перепрограммировать контроллер, чтобы он знал, что сейчас межсезонье, можно нагревать охладителем и регулировал температуру его клапаном. |
12.09.2023, 00:37 | #3 | |
Member
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Горячую воду в охладитель в осенний период (SMH-2G)
Цитата:
|
|
12.09.2023, 11:56 | #4 |
Member
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Горячую воду в охладитель в осенний период (SMH-2G)
Да, всё получилось. На 3-х ходовом клапане Regin AQM2000A-1R переключил тумблер №1 в ноль. Температуру держит.
|
12.09.2023, 14:10 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Горячую воду в охладитель в осенний период (SMH-2G)
Колхозненько, конечно. Вы чиллером тепло/холод вручную управляете?
|
13.09.2023, 07:45 | #6 |
Member
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Горячую воду в охладитель в осенний период (SMH-2G)
|