Exclamation Искажения на аналоговых входах МС

Проблема заключается в том, что через некоторое время работы вентустановки (от нескольких минут до нескольких дней) показания датчиков температуры (РТ1000 - 4 шт.) начинают снижаться и в течение 5-10 сек. выходят за пределы допустимого диапазона и перестают изменяться (отслеживаю показания датчиков через SMLogix, подключившись к контроллеру в режиме отладки), после чего вентустановка останавливается по аварии и возобновить её работу можно только отключив питание контроллера.

Последний раз редактировалось Arsie, 10.12.2015 в 17:29
iceberg-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 18:10   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы аналоговых входов МС

Цитата:
Сообщение от iceberg-s Посмотреть сообщение
Проблема заключается в том, что через некоторое время работы вентустановки (от нескольких минут до нескольких дней) показания датчиков температуры (РТ1000 - 4 шт.) начинают снижаться и в течение 5-10 сек. выходят за пределы допустимого диапазона и перестают изменяться (отслеживаю показания датчиков через SMLogix, подключившись к контроллеру в режиме отладки), после чего вентустановка останавливается по аварии и возобновить её работу можно только отключив питание контроллера.
Это известная вещь. Вызывается очень высокочастотной импульсной помехой напряжением свыше 300В.

Вызывает аппаратное "зависание" мультиплексора в полуоткрытом состоянии. Вот так вот тупо ключевые транзисторы "полупробиваются" вплоть до отключения питания.

Лечится как обычно - грамотной разводкой кабелей, экранированием и нормальной "землёй". 300В на входе - всё же перебор.

Если используете двупроводку, то соедините EXC и AIN перемычкой. Помехоподавление модуля улучшится вдвое.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 18:25   #3
iceberg-s
Member
 
Регистрация: Jan 2008
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы аналоговых входов МС

Спасибо, буду копать в этом направлении.
iceberg-s вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024