Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 05.02.2024, 13:18   #1
john017
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH4 и FMR

Вопрос от новичка.
SMH4 0011 и FMR 1320. Всё собрал вместе. Подключил по COM1. Установил конфигурацию FMR. В тестовом режиме FMR исправен полностью. При его тестовой проверке из SMLogix работают и управляются только DOUT на FMR. AIN, AOUT, DIN не реагируют. Что делать ? Строго не судите.....
john017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2024, 13:46   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Какие версии ПО контроллера и модуля?
Прикрепите проект SMlogix и конфигурационный файл FMR.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2024, 14:05   #3
john017
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

FMR 1.03.0016 SMH4 встроенное ПО 240119-160209
Вложения
Тип файла: psl Probe.psl (172.7 Кбайт, 12 просмотров)
Тип файла: fmrc FMR-1320-10-0_615361.fmrc (15.7 Кбайт, 9 просмотров)
john017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2024, 14:48   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Нулевой адрес на FMR не допускается в данном случае. Это переводит его в режим шины.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2024, 14:48   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Добавлено через 42 секунды


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Нулевой адрес на FMR не допускается в данном случае. Это переводит его в режим шины.
Да, попробуйте сначала поставить другой адрес.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2024, 15:17   #6
john017
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Спасибо. перепробовал несколько адресов, отличных от 0. FMR вообще перестал реагировать. Только на "0", и только DOUT. Что же я не так делаю?
john017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2024, 15:34   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Цитата:
Сообщение от john017 Посмотреть сообщение
Что же я не так делаю?
Адрес 0 - это неправильно. Правильно от 1 до 31. Адрес надо менять не только в FMR, но и в программе на лоджике. Они должны быть одинаковыми, иначе не будет работать.

Безымянный.png Безымянный4.png


Задержка до безопасного состояния 2 сек при том, что вы опрашивает каждую секунду и потеря хотя бы одного запроса вызывает "щёлкание" выходов, т.е. вход в безопасное состояние и выход из него.

Безымянный1.png


Неодинаковые настройки портов. Они должны быть одинаковыми, иначе не будет работать.

Безымянный2.png


Зачем-то меняете неизвестные вам параметры. Лучше не трогать, иначе не будет работать.

Безымянный3.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2024, 15:35   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Цитата:
Сообщение от john017 Посмотреть сообщение
Спасибо. перепробовал несколько адресов, отличных от 0. FMR вообще перестал реагировать.
Менять надо на FMR переключателем и в программе естественно.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 14:20   #9
john017
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Спасибо, добрые люди... Ничего не получилось однако. Замена адресов, прочие проверки. Своего времени потратил вагон и вашего маленькую тележку. Попробую другой экземпляр SMH4. Если не получится, беру SMH4 1011, ну и на Matrix попробую. Всем спасибо.....
john017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 14:44   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Цитата:
Сообщение от john017 Посмотреть сообщение
Ничего не получилось однако. Замена адресов, прочие проверки.
Не верю! Но нулевой точно использовать нельзя.
И что такое ничего?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 15:18   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

И приложите исправленные проект, конфиг, и фото подключения между устройствами и положение переключателей на фмр.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 11:45   #12
john017
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Продолжение. Чтобы заработало и дальше не мучиться, сделал следующее:
1. Взял с рабочего проекта Matrix.
2. Тот же самый FMR (новый экземпляр).
3. Соединил по MTBus.
4. Все переключатели на СОМ портах в ОN, адрес на FMR тоже в 0.
5. Всё залил, не работает, нет связи.
6. Перепробовал 3 кабеля от Matrix к FMR, результат тот же - нет связи.
Изображения
Тип файла: jpg Фото подключений.jpg (496.8 Кбайт, 35 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl Тест связи Matrix - FMR MTBus.psl (137.7 Кбайт, 11 просмотров)
john017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 11:49   #13
john017
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Дополнительно. Все прошивки залиты свежие.
Изображения
Тип файла: png скриншот.PNG (29.3 Кбайт, 31 просмотров)
john017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 12:17   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Насколько вижу по вашей информации - в проекте модуль 1321, а на фото - 1020.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 12:26   #15
john017
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Не так.
Изображения
Тип файла: jpg лэйбл.jpg (179.2 Кбайт, 4 просмотров)
john017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 12:27   #16
john017
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Извиняюсь. Запутался уже. Исправлю на 1320.
john017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 12:36   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Цитата:
Сообщение от john017 Посмотреть сообщение
Извиняюсь. Запутался уже. Исправлю на 1320.
По вашей информации логично, что нет связи. Как исправите, приложите исправленную информацию.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 12:42   #18
john017
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Илья, исправил в проекте на 1320. также всё залил. и перезагрузил. Связи также нет. Какой-то чудный и необычный FMR. На морде написано модель 1020, а сзади на наклейке 1320. Видео прилагаю. Правда и установка на 1020 тоже не помогает. Как быть ?
Вложения
Тип файла: zip 20240207_113234.zip (29.60 Мбайт, 8 просмотров)
john017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 12:53   #19
john017
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Проект на 1320.
Вложения
Тип файла: psl Тест связи Matrix - FMR MTBus.psl (137.8 Кбайт, 7 просмотров)
john017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 13:23   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Где вы взяли этот фмр? Давайте сначала определимся, какая это на самом деле модель - снимите корпус и пришлите фото без корпуса.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 13:31   #21
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Цитата:
Сообщение от john017 Посмотреть сообщение
Илья, исправил в проекте на 1320. также всё залил. и перезагрузил. Связи также нет. Какой-то чудный и необычный FMR. На морде написано модель 1020, а сзади на наклейке 1320. Видео прилагаю. Правда и установка на 1020 тоже не помогает. Как быть ?
Подобный скриншот можете выложить, может будет понятней для решения проблемы?
https://forum.segnetics.com/attachme...0&d=1703433192
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 13:49   #22
john017
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Взял у знакомых. Они брали этот Matrix и FMR для своего проекта, который не случился. Всё было абсолютно новое и не юзанное. Тщательно проверил перед покупкой. Matrix работает, а вот с FMR - который как шпион с двумя именами, ничего не получается. Кстати в конфигураторе он всегда виден как 1320. Фото вскрытого FMR прилагаю. Может быть, ещё что-то надо ?
Изображения
Тип файла: jpg 20240207_123521.jpg (162.0 Кбайт, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 20240207_123529.jpg (144.0 Кбайт, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 20240207_123533.jpg (305.0 Кбайт, 17 просмотров)
john017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 15:21   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Модуль у вас 1320-10-0. Последний проект сконфигурирован верно. Если подключение соответствует тому, что у вас на фото выше, то это тоже верно.

Матрикс аварии с этим проектом какие-нибудь в системном меню показывает? Можете снять видео, где будет видно физическое подключение между устройствами и работа вашего проекта в отладке?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.02.2024, 16:11   #24
john017
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Качество видео понижено. Квота на пределе.
Вложения
Тип файла: zip test3.zip (11.64 Мбайт, 8 просмотров)
john017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 16:52   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
По вашей информации логично, что нет связи
Да вроде на связь тип модуля влиять не должен. Для определения типа Матрикс сначала связаться должен. И вот здесь на картинке IDError и MrAlarm были бы по единице.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.02.2024, 18:18   #26
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Цитата:
Сообщение от john017 Посмотреть сообщение
Качество видео понижено. Квота на пределе.
Тут видно, что матрикс пытается связаться и у него не получается. Вроде всё верно делаете, я бы еще на всякий случай прозвонил кабель между контроллером и модулем.



Цитата:
Для определения типа Матрикс сначала связаться должен. И вот здесь на картинке IDError и MrAlarm были бы по единице.
Да,должен сначала попробовать связаться. А ту картинку я не брал в расчет, т.к. информация там была недостоверная.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 18:22   #27
john017
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Дык уж 3 кабеля поперезванивал и попробовал. Может забить болт и руки вверх поднять ? Время потраченное жалко. Сам этот FMR уже доверия не внушает. Двойная маркировка - такое что, бывает ?
john017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 18:43   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Цитата:
Сообщение от john017 Посмотреть сообщение
Может забить болт и руки вверх поднять ? Время потраченное жалко. Сам этот FMR уже доверия не внушает.
Сейчас с виду всё наконец-то сделано правильно, но не работает. Это говорит только о следующих вещах:

1) Использованный кабель не подходит для системной шины. Как-никак, но 3МГц не каждый шнурок пропустить может. Лучше для теста подключить тремя отдельными проводами 0.25, 0.5 или 0.75.

2) Если кабель не очень, то остро необходимо включить терминаторы (переключатели) на СОМ2 контроллера и СОМ1 модуля. Их нужно включать и на хорошем кабеле, но на плохом прямо совсем-совсем нужно.

3) Это я пока оставлю на потом. Скорее всего включение терминаторов поможет.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от john017 Посмотреть сообщение
Дык уж 3 кабеля поперезванивал и попробовал.
Тестер не измеряет ёмкость кабеля и его волновое сопротивление. Если вы имели дела с коаксиальными кабелями, то могли столкнуться, что по тестеру он в полном порядке, но сигнал не пропускает. И наоборот.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 18:48   #29
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Использованный кабель не подходит для системной шины. Как-никак, но 3МГц не каждый шнурок пропустить может.
Ну там же UTP на картинке и даже одна витуха для сигнальных. Она может намного больше. И о терминаторах выше было.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 18:52   #30
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Цитата:
Сообщение от john017 Посмотреть сообщение
Двойная маркировка - такое что, бывает ?
Вы же его не напрямую у нас купили, и даже не новым. В таких случаях многое бывает.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024