Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.02.2023, 18:24   #1
sea007
Member
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Модуль FMR 1020-10-9 (решено)

После обновления ПО FMR-1020 перестал подключаться к конфигуратору. Сброс производил, все равно конфигуратор не опознает модуль.
Первоначально подключился, опознался. Через конфигуратор проверил работу выходов дискретных, аналоговых (все ОК), аналоговые входы (ОК). А вот по дискретным входам в конфигураторе информация не отображалась. При этом на самом модуле светодиоды входов загораются.
Как оживить модуль, чтобы его настроить через конфигуратор?
sea007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 19:16   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
Модификация модуля странная: 1020-10-9. Может есть серьезные отличия от 1020-10-0?
Системную шину не поддерживает, прошивки из конфигуратора не годятся.

Это самая первая ревизия FMR, в продажу не выпускались, но были разосланы ознакомительные образцы по многим крупным клиентам. Считается, что они все выведены из эксплуатации.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 19:55   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
Не помогло! Хотя прошивка прошла штатно в режиме программирования.
Всё правильно, современной прошивкой он кирпичится.

Прилагаю самую свежую из доступных мне прошивок. Прошивать из конфигуратора версии 4.1.007. Далее для конфигурирования можно его и использовать.
Вложения
Тип файла: frw fmr_rev0_63.frw (342.2 Кбайт, 11 просмотров)
Тип файла: zip FMRConfigurator-4.1.007-setup.zip (23.04 Мбайт, 8 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 02.02.2023 в 18:36
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2023, 00:16   #4
sea007
Member
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Спасибо, помогло прошить модуль обновить ПО в режиме программирования.


Теперь модуль видеться конфигуратором, настраивается, но из конфигуратора не могу подергать дискретными выходами и установить напряжение на аналоговых выходах. В конфигураторе отображаются изменения, а физически выходы модуля "молчат". На старой прошивке все работало ОК, кроме дискретных входов, они не срабатывали (светодиоды не загорались) и в конфигураторе по нулям.

Последний раз редактировалось Arsie, 02.02.2023 в 18:01
sea007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2023, 08:44   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модуль FMR 1020-10-9

FMR-3022-10-0
sn 544669

лежал на складе года три-четыре
сейчас надо в проект ставить
вопрос по версиям софта - чем пользоваться?
надо ли обновлять прошивку, если да, на какую версию?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2023, 11:04   #6
sea007
Member
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модуль FMR 1020-10-9

Проблема с управлением выходами решилась!
Достучался до DOUT через COM1 - управляются (но со странностями).

Причина с управлением выходами через конфигуратор (очевидно и от Master сети RS-485) в "механизме" обеспечении их безопасного состояния. Обнулил "Задержка до безопасного состояния" и все заработало. Дискретные выходы вкл./откл., на аналоговых выходах появляется установленное напряжение.

А в чем причина? Как теперь обеспечить безопасное состояние выходов?
sea007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2023, 11:06   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модуль FMR 1020-10-9

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
FMR-3022-10-0
sn 544669

лежал на складе года три-четыре
сейчас надо в проект ставить
вопрос по версиям софта - чем пользоваться?
надо ли обновлять прошивку, если да, на какую версию?
Вам выйти из этой темы и забыть про неё. Разговор об ФМР, не поступавших в продажу.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
Проблема с управлением выходами решилась!
Достучался до DOUT через COM1 - управляются (но со странностями).

Причина с управлением выходами через конфигуратор (очевидно и от Master сети RS-485) в "механизме" обеспечении их безопасного состояния. Обнулил "Задержка до безопасного состояния" и все заработало. Дискретные выходы вкл./откл., на аналоговых выходах появляется установленное напряжение.

А в чем причина? Как теперь обеспечить безопасное состояние выходов?
Если задать время безопасного состояния 60000, всё работает как нужно?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2023, 12:27   #8
sea007
Member
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модуль FMR 1020-10-9

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вам выйти из этой темы и забыть про неё. Разговор об ФМР, не поступавших в продажу.


Добавлено через 4 минуты




Если задать время безопасного состояния 60000, всё работает как нужно?
Не совсем. Подключаю модуль (подаю питание от БП, соединяю с ПК при запущенном конфигураторе), управление выходами идет нормально. Через примерно 60 секунд от подачи питания выходы отключаются (физически), и больше не управляются из конфигуратора. При этом в конфигураторе вкл./откл. Модуль переходит в "безопасный режим". Сброс по питанию (отключаю и БП и USB).

При 0 мс выходы управляются нормально все время, но когда отключаешь USB (при включенном БП) все остается в исходном состоянии, что соответствует отключению функции "безопасное состояние выходов".


Добавлено через 5 минут


Время включения безопасного режима запускается не от начала обрыва связи, а от начала перезагрузки модуля по питанию или после записи новой конфигурации (после окончания которой производится программная перезагрузка модуля).
Работаю с последней версией конфигуратора. Сейчас попробую на 4.1.007.

Версия конфигуратора не влияет, что и следовало ожидать.

Последний раз редактировалось sea007, 02.02.2023 в 12:37
sea007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2023, 12:34   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модуль FMR 1020-10-9

Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
Не совсем. Подключаю модуль (подаю питание от БП, соединяю с ПК при запущенном конфигураторе), управление выходами идет нормально. Через примерно 60 секунд от подачи питания выходы отключаются (физически), и больше не управляются из конфигуратора. При этом в конфигураторе вкл./откл. Модуль переходит в "безопасный режим". Сброс по питанию (отключаю и БП и USB).
Тогда всё ок, в старом ПО для FMR подключение конфигуратора не считается наличием связи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 02.02.2023, 12:59   #10
sea007
Member
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модуль FMR 1020-10-9

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тогда всё ок, в старом ПО для FMR подключение конфигуратора не считается наличием связи.
Вот как... Тогда все прояснилось. Т.е. получается не успевал через конфигуратор вкл./откл. выход, как модуль переходил в безопасное состояние.

Сейчас проверил, все ОК. Подключил RS-485, включил модуль, идет обмен, выходы управляются. Отключаю связь, время выходы переходят в безопасное состояние. Подключаю связь - выходы вкл./откл.

Всем спасибо за помощь!
sea007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2023, 13:32   #11
sea007
Member
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модуль FMR 1020-10-9

FMR-1020-10-9 через порты COM1 и COM2 поддерживает MRBus II или MTBus (из разных руководств пользователя)?
sea007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2023, 13:46   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модуль FMR 1020-10-9

Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
FMR-1020-10-9 через порты COM1 и COM2 поддерживает MRBus II или MTBus (из разных руководств пользователя)?
https://forum.segnetics.com/showpost...80&postcount=2


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 02.02.2023 в 17:59
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024