Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
Всем привет, продолжаем.

сегодня не захотел обновляться, фото по ссылке.

https://transfiles.ru/ojg8d
Софт свежий? MRL правильно подключаете, шлейфом из комплекта? ИНдикаторы на MRL светятся? Попробую собрать вашу связку.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2021, 13:45   #32
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Версии программного обеспечения приведены выше.
сборка ФМР через миро УСБ, МРЛ шлейфом из комплекта.
Индикатор синего цвета на МРЛ светится.


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2021, 15:44   #33
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

А внешнее питание на фмр подано?

Индикатор i или MR?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2021, 08:43   #34
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Подача внешнего питания не решает проблему.

Индикатор i горит и на FMR и на MRL


https://transfiles.ru/l9hiv


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2021, 10:23   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
Подача внешнего питания не решает проблему.

Индикатор i горит и на FMR и на MRL
Попробуйте сначала отключить USB, потом подать нормальное питание. И только потом включить USB.

От USB MRL и не должны работать, что отражено в РЭ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2021, 10:42   #36
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
Подача внешнего питания не решает проблему.

Индикатор i горит и на FMR и на MRL


https://transfiles.ru/l9hiv
Он RGB - каким цветом горит?

Вы можете видео снять процедуры обновления?

Потому что ваш кейс у нас повторяется только в случаях, если выбрана неправильная конфигурация или не подано питание.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2021, 12:17   #37
anb.kds
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Ув. Автор темы, сия проблема как-то разрешилась в итоге? Можно получить комментарии? У нас практически та же проблема. Хотим узнать возможные пути решения
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2021, 12:19   #38
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Цитата:
Сообщение от anb.kds Посмотреть сообщение
Ув. Автор темы, сия проблема как-то разрешилась в итоге? Можно получить комментарии? У нас практически та же проблема. Хотим узнать возможные пути решения
Какая именно у вас проблема? Опишите конкретно вашу.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2021, 12:37   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Цитата:
Сообщение от anb.kds Посмотреть сообщение
Ув. Автор темы, сия проблема как-то разрешилась в итоге? Можно получить комментарии?
Кейс у нас повторяется только в случаях, если выбрана неправильная конфигурация или не подано питание.

Проблема разрешилась указанием правильной конфигурации.



Цитата:
Сообщение от anb.kds Посмотреть сообщение
Хотим узнать возможные пути решения
Путь решения: указать правильную конфигурацию.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2021, 12:40   #40
anb.kds
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Связка
Matrix 1021-70 Встроенное ПО 201229-105005
+ MRL 3000-10
+ MRL 2200-10

Поначалу контроллер упорно отказывался видеть оба модуля, подключились по USB, прошили ядро свежим на тот момент лоджиком и модули в итоге обнаружились. Но с тех пор модули периодически просто отваливаются, без видимых причин, после сброса питания вновь появляются.
https://disk.yandex.ru/i/YaMlVg6RHkK2yQ

Пункт MTBus в системном меню отсутствует
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2022, 15:42   #41
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Доброго времени суток. Столкнулся с аналогичной проблемой, тоже нет связи с 2-я модулями MRL. 1. MRL-1000 сер.№722263 2. MRL-2100 сер.№728628
Из наблюдений, при подаче питания на головное устройство ( в моем случае это Matrix) и подключенном модуле блок питания уходит в защиту. Разобрал оба модуля при подключении модуля к голове у модуля начинает процессор греться так что палец не терпит. При этом горит красный индикатор на модуле. Модуль при подключении к FMR не обнаруживается для обновления ПО на нем.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2022, 16:11   #42
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Если такой модуль подключить к матриксу, в матрикс загрузить проект системной шины и через системной меню контроллера попробовать обновить ПО модуля - получится?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2022, 16:19   #43
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если такой модуль подключить к матриксу, в матрикс загрузить проект системной шины и через системной меню контроллера попробовать обновить ПО модуля - получится?
Это была первая попытка, потом почитал инструкцию и пробовал уже подключая к FMR модулю.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2022, 18:40   #44
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Это была первая попытка, потом почитал инструкцию и пробовал уже подключая к FMR модулю.
Пробовали использовать другой шлейф? Есть опыт успешного обновления МРЛ?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2022, 09:22   #45
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: MRL нет связи с MATRIX

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Пробовали использовать другой шлейф? Есть опыт успешного обновления МРЛ?
С утра попробовал обновить MRL подключенный к FMR. В FMR при этом запрограммированный по системной шине на подключение MRL. При попытке обновить MRL показывает ошибку перевода FMR в режим программирования MRL.

Без обновления MRL при переводе FMR в режим отладки на FMR аналоговые входа отслеживаются на MRL нет.

Чет я запутался. И Matrix забрали для отладки программы. Вернусь завтра к вопросу со свежей головой и matrix-ом.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024