Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 10.02.2017, 12:37   #1
Zeizwell
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Подключение электрокалорифера

Здравствуйте. Собрал щит управления приточкой на пиксель 2514-02 с электрокалорифером на 6квт 3хфазным. Его включение сделал через контактор 3х фазный на 25А. Соответственно завел еще лампочку, показывающую включение калорифера. Включил всё это дело - контроллер постоянно щелкает контактором, лампа моргает, почитал - идет шим управление 1ю ступенью калорифера.
У меня вопрос, как мне изменить схему, контактор не подходит - нужно твердотелое реле? До этого собрал кучу щитов под воду, с электрокалориферами столкнулся впервые.
Zeizwell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 13:00   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Подключение электрокалорифера

Твердотельное реле используйте для управления первой ступенью. Это решение позволит хорошо выдерживать канальную температуру.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 13:06   #3
Zeizwell
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение электрокалорифера

Так оно мне нужно или поменять частоту шим регуляции в проекте? Я не совсем понимаю что теперь делать. То, как я сделал - неправильно, контактор не выгорит? Калорифер с 1й ступенью и схемой звезда.
Zeizwell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 13:06   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение электрокалорифера

Цитата:
Сообщение от Zeizwell Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Собрал щит управления приточкой на пиксель 2514-02 с электрокалорифером на 6квт 3хфазным. Его включение сделал через контактор 3х фазный на 25А. Соответственно завел еще лампочку, показывающую включение калорифера. Включил всё это дело - контроллер постоянно щелкает контактором, лампа моргает, почитал - идет шим управление 1ю ступенью калорифера.
У меня вопрос, как мне изменить схему, контактор не подходит - нужно твердотелое реле? До этого собрал кучу щитов под воду, с электрокалориферами столкнулся впервые.
Трехфазные твердотельные реле ***, ***

Назначение твердотельных реле ***, ***

Трёхфазные твердотельные или полупроводниковые реле ***, *** предназначены для бесконтактной коммутации нагревательных элементов, ламп, сварочных агрегатов и других устройств с рабочим напряжением ~24…440 В. Управляется постоянным или переменным напряжением в зависимости от модификации.
Изображения
Тип файла: gif SSR-3_150.gif (12.1 Кбайт, 342 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 13:08   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение электрокалорифера

Цитата:
Сообщение от Zeizwell Посмотреть сообщение
Так оно мне нужно или поменять частоту шим регуляции в проекте? Я не совсем понимаю что теперь делать. То, как я сделал - неправильно, контактор не выгорит? Калорифер с 1й ступенью и схемой звезда.
Если не хотите использовать ТТР, то можно на макросе электрокалорифера на входе "Настройка" задать ноль. Это отключит ШИМ.

Но будьте готовы, что температура в канале будет неустойчивой.

Поэтому правильный ответ такой: да, вам нужно заменить контактор на ТТР. ТТР нужно купить с управлением от 24VDC. Коммутировать это ТТР нужно дискретным выходом DOUT2 Пикселя. Сам Пиксель питать источником постоянного тока.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 10.02.2017 в 13:21
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 13:50   #6
Zeizwell
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение электрокалорифера

Установил "Настройка 0" в проекте. Шим регуляция пропала. Надеюсь сильных перепадов в канале по температуре не будет, приточка для зарядной, требования к температуре в канале врядли очень серьезные, главное чтобы в помещении было около 20С.

Спасибо за консультацию.
Zeizwell вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024