Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.07.2016, 03:51 | #1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH2010 Теряет связь
Доброй ночи, есть связка по RS485 панель Trim мастер, SMH2010 слейв, после подключения клеммы E, к нулю 24В AC теряет связь напрочь, как правильно расключить, чтобы избавиться от этой проблемы?
|
14.07.2016, 10:04 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 Теряет связь
Цитата:
У Трима для дренажа есть отдельная клемма. Почему вы её не используете? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.07.2016, 11:25 | #3 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 Теряет связь
проблему решил заменой блока питания, а про какую клемму идет речь?
|
15.07.2016, 11:57 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2010 Теряет связь
Не понимаю вашего вопроса. Т.к. не верю, что вы не видите третьей клеммы в зоне "RS485".
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |