Старый 15.03.2017, 12:19   #61
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите с упорядочиванием опроса по RS-485

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Для фунции записи...
В чём проблема-то? Широковещательной может быть только запись.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 17:43   #62
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите с упорядочиванием опроса по RS-485

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В чём проблема-то? Широковещательной может быть только запись.
Но не у братьев-китайцев. Они умудряются отвечать на запрос чтения по адресу 0.
Или SMH-2Gi на самом деле не делает вычитку после записи по адресу 0, и это просто не отражено в документации???
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 17:49   #63
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите с упорядочиванием опроса по RS-485

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Но не у братьев-китайцев. Они умудряются отвечать на запрос чтения по адресу 0.
Или SMH-2Gi на самом деле не делает вычитку после записи по адресу 0, и это просто не отражено в документации???
Для нас адрес 0 - это как любой другой адрес.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 21:49   #64
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите с упорядочиванием опроса по RS-485

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В чём проблема-то? Широковещательной может быть только запись.
Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Или SMH-2Gi на самом деле не делает вычитку после записи по адресу 0, и это просто не отражено в документации???
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Для нас адрес 0 - это как любой другой адрес.
И где правда, брат?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 11:30   #65
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите с упорядочиванием опроса по RS-485

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И где правда, брат?
Если всё время смешивать мух и котлеты, то правды не добиться никогда. Вы процитировали две разные ветви разговора. Эти ветви друг с другом не связаны.


Первое относится к тому случаю, когда вы хотите использовать широковещательный запрос. В этом случае нужно убедиться, что все устройства его поддерживают. Широковещательных запросов на чтение не бывает, только на запись.

Всё. Точка. Мысль закончена.

Теперь вторая мысль.

Наши устройства относятся к нулевому адресу ровно также, как и к любому другому. Наши устройства не поддерживают широковещательные запросы.

Всё. Точка. Вторая мысль закончена.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 16.03.2017 в 11:40
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 15:30   #66
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите с упорядочиванием опроса по RS-485

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если всё время смешивать мух и котлеты, то правды не добиться никогда. Вы процитировали две разные ветви разговора. Эти ветви друг с другом не связаны.
Да нет - пытаюсь вытащить мух из Ваших котлет.
Вопрос был
Цитата:
Или SMH-2Gi на самом деле не делает вычитку после записи по адресу 0, и это просто не отражено в документации???
Это относилось к внешнему устройству.
Так будете считывать или нет?
Цитата:
Наши устройства относятся к нулевому адресу ровно также, как и к любому другому. Наши устройства не поддерживают широковещательные запросы.
Нулевой адрес по стандарту широковещательный и не может использоваться как адрес устройства.
Что-то тут не так?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 15:43   #67
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите с упорядочиванием опроса по RS-485

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да нет - пытаюсь вытащить мух из Ваших котлет.
Вопрос был

Это относилось к внешнему устройству.
Так будете считывать или нет?
Нулевой адрес по стандарту широковещательный и не может использоваться как адрес устройства.
Что-то тут не так?
Нулевой адрес может быть широковещательным, если это поддерживают все устройства в сети.

Наши - не поддерживают. И относятся к нему, как и к любому другому.

Если вам совсем непонятно, то да, после записи будет "вычитка". Любой записи на любой адрес.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 17:38   #68
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите с упорядочиванием опроса по RS-485

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нулевой адрес может быть широковещательным, если это поддерживают все устройства в сети.
Не может быть а должен.
Цитата:
Наши - не поддерживают. И относятся к нему, как и к любому другому.
И в чем отличие от китайцев?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 19:21   #69
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите с упорядочиванием опроса по RS-485

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не может быть а должен.
И в чем отличие от китайцев?
По третьему кругу?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 20:30   #70
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Angry Ответ: Помогите с упорядочиванием опроса по RS-485

Мда, с китайцами договориться было проще, чем объяснить Arsie, что он противоречит сам себе.

В новых прошивках их модули не отвечают на широковещательные запросы. Обошлось бесплатно, только подождать свежей поставки пришлось (и вспомнить, с какой стороны к Гугло-переводчику подходить).
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 11:27   #71
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите с упорядочиванием опроса по RS-485

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Мда, с китайцами договориться было проще, чем объяснить Arsie, что он противоречит сам себе.

В новых прошивках их модули не отвечают на широковещательные запросы. Обошлось бесплатно, только подождать свежей поставки пришлось (и вспомнить, с какой стороны к Гугло-переводчику подходить).
У вас трафик более 40 килобайт в секунду? Только при таком трафике неответы с нулевого адреса начинают доставлять проблемы.

А это более 25 тыс переменных в секунду.

Мне тоже не нравится, что есть принудительная вычитка после записи, но проблема вами излишне раздута.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024