Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 29.01.2024, 11:27   #31
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Вы поставили значение задержки 100мс - для чего вы это сделали?
Мне передавать модуль в отдел продаж для отправки обратно вам?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 29.01.2024 в 11:51
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 08:44   #32
pavel_omsk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

По поводу задержки уже не помню, какие мысли тогда были. Заканчивал щит перед Новым годом
Если проблем никаких не обнаружено, отправляйте обратно.
Спасибо за помощь
pavel_omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 12:10   #33
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Цитата:
Сообщение от pavel_omsk Посмотреть сообщение
По поводу задержки уже не помню, какие мысли тогда были. Заканчивал щит перед Новым годом
Если проблем никаких не обнаружено, отправляйте обратно.
Спасибо за помощь
Модуль привел в заводское состояние и отдал в отдел продаж, дальше держите с ними связь для получения модуля и загрузите потом нужную конфигурацию, только с задержками не играйтесь.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024