Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.03.2017, 11:06   #1
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию режим отладки (решено)

я так понимаю, работа мастером и одновременно режим отладки на одном порту не возможна? или я что то не там копаю?

контроллер 2G, подключен по 485 к ПЧ и, соответственно, к ноуту.
в режиме отладки - нет связи контроллера и ПЧ, как только отключаю отладку, связь с ПЧ востанавливается.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 11:24   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: режим отладки

Всё правильно. Отладка - это тоже обмен, только мастером тут выступает компьютер.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 13:40   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: режим отладки

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
я так понимаю, работа мастером и одновременно режим отладки на одном порту не возможна? или я что то не там копаю?

контроллер 2G, подключен по 485 к ПЧ и, соответственно, к ноуту.
в режиме отладки - нет связи контроллера и ПЧ, как только отключаю отладку, связь с ПЧ востанавливается.
Отлаживайтесь по порту RS232.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024