Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 20.02.2015, 11:14   #31
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus

Цитата:
Подозрительно то, что ПЧ не работает только в ОДНУ сторону.
Здесь видимо речь идет не о мощи передатчика контроллера или ПЧ. А о том, что ПЧ не начинает передачу контроллеру, пока не увидит, что контроллер стоит в режиме прослушивания сети. Передатчик контроллера в этот момент отключен и не создает необходимой разности потенциалов на проводниках А/В (+/-). В этот момент необходимую разность потенциалов создают резисторы подтяжки. Но ModBus это квитируемый протокол, и на любой запрос от мастера слейв отвечает об успешности или ошибочности принятого пакета. Или не отвечает совсем, если не смог понять, что запрос адресован именно к нему. Так что если запросы на запись в ПЧ проходят (запись физически происходит), а контроллер не фиксирует ошибок (ответы приходят и ответы положительные), то обмен данными происходит в обе стороны и отсутствие подтяжки здесь ни при чем. Попробуйте сформировать карту памяти только на запись и писать не в indirect block (они только для записи, чтение не понимают) а непосредственно в ячейку. Причем в 1 ячейку. У сегнетикса запись автоматически сопровождается чтением, так что если ошибок нет, то тут дело не в резисторах подтяжки, а в чем то другом. Лучше всего для этого подходит F880.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 13:09   #32
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Я достаю из широких штанин ....
стр.37 Write multiple registers - Function 16 = 16#10, quantity =1
А как тогда объяснить эту картинку ?
Изображения
Тип файла: jpg ATV212.jpg (74.9 Кбайт, 197 просмотров)
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 13:25   #33
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus

Цитата:
А как тогда объяснить эту картинку ?
Я же писал:
Цитата:
Поздравляю. Вы нашли неточность в документации на ПЧ. За призом обращайтесь к Шнайдеру.
и
Цитата:
стр.37 Write multiple registers - Function 16 = 16#10, quantity =1
и специально выделил это место на вашей картинке. Шнайдер, не Шнайдер, инструкции пишут люди, а людям свойственно ошибаться. Я пока отлаживал обмен с ATV212 много вопросов Шнайдеру задавал. Далеко не все написано в инструкции.
Изображения
Тип файла: jpg ATV212_2.jpg (140.4 Кбайт, 117 просмотров)


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 13:31   #34
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus

Мда, разглогольствовать можно долго, а самый простой способ указывал ранее (про опрос CAS Modbus Scanner - ом).
Без подопытного, переливание из пустого в порожнее ...
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 14:12   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Мда, разглогольствовать можно долго, а самый простой способ указывал ранее (про опрос CAS Modbus Scanner - ом).
Без подопытного, переливание из пустого в порожнее ...
Я тоже думаю, что про 120 регистров тупо откопировано из описания стандарта модбаса.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 14:28   #36
sergeyvmm
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Мда, разглогольствовать можно долго, а самый простой способ указывал ранее (про опрос CAS Modbus Scanner - ом).
Без подопытного, переливание из пустого в порожнее ...
Подопытный находится на другом конце Москвы и я его увижу только вечером, держа ваши записки под рукой.
sergeyvmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 14:53   #37
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus

Цитата:
Подопытный находится на другом конце Москвы
Как вариант снять ПЧ с объекта и соорудить на столе что то типа стенда. Даже если ПЧ 3-фазный, подать на него L и N. Будет гореть авария, но мозги будут функционировать. Для этого типа ПЧ проверено. И в спокойной непринужденной атмосфере налаживать связь. Отлаживать тонкие взаимодействия на объекте - неблагодарное дело.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 15:34   #38
sergeyvmm
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus

Еще до начала ПНР я просил - дайте ПЧ! Чувствовал, походу.
Попробую еще раз.
sergeyvmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 22:12   #39
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Потому как по делу писать нужно, а не ругаться друг с другом))
Рабочий проект насосной станции с двумя ATV212. Все работает. Разбирайтесь. К ЧП один кабель КИПЭВ 2х0,78 примерно 30 м до первого, затем 3 м до второго.
Вложения
Тип файла: zip ШУНС_140706.zip (1.16 Мбайт, 219 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 05:34   #40
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus

Цитата:
Рабочий проект насосной станции с двумя ATV212
В какой версии лоджика написан проект? У меня не хочет открываться.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 18:48   #41
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus

3.26, вышла в релиз...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 12:47   #42
sergeyvmm
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus

Итак, ПЧ побеждены. Дело было не в электрической части(полярность, длины кабелей, резисторы). Все, чем отличался рабочий проект от нерабочего, это
Таймаут 3000 - 100
Скорость 9600 - 19200
Использование индиректов нет - да
Периоды опроса разные - одинаковые
Групповые запросы нет - да

Какая именно опция повлияла на работоспособность, я не знаю, но в итоге имеем работу без ошибок, проверенную в течение нескольких дней.
sergeyvmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 13:08   #43
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus

Цитата:
Сообщение от sergeyvmm Посмотреть сообщение
Использование индиректов нет - да
Периоды опроса разные - одинаковые
Групповые запросы нет - да
Выше писалось про отсутствие возможности опроса по несколько регистров.
Проверить можно было легко (опросить один адрес, опросить два последовательных одним запросом).

Хорошо то, что хорошо заканчивается
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 13:15   #44
sergeyvmm
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Выше писалось про отсутствие возможности опроса по несколько регистров.
Проверить можно было легко (опросить один адрес, опросить два последовательных одним запросом).

Хорошо то, что хорошо заканчивается
Писалось выше опытными товарищами, что вроде можно читать-писать индирект блоки одним запросом. Так вот - не вышло. Это было два дня оживленных опытов, приведших в итоге к такому результату. Как характеризовать по отдельности ПЛК и ЧП, я пока не определился, но впечатление странное.
sergeyvmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 13:47   #45
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus

На стр. 34 и стр. 35 приведены примеры опроса индиректов, обращаю внимание на ошибку чтения по адресу 1876h - при попытке чтения - ошибка.
Т.е. чтение осуществляется с адреса 1875h блоками от 1 до 5 регистров.

Вроде как-то так...
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 15:38   #46
sergeyvmm
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
На стр. 34 и стр. 35 приведены примеры опроса индиректов, обращаю внимание на ошибку чтения по адресу 1876h - при попытке чтения - ошибка.
Т.е. чтение осуществляется с адреса 1875h блоками от 1 до 5 регистров.

Вроде как-то так...
Ставил с 1875 и группировал. Не вышло. Впрочем уже неважно, поскольку все-таки заработало. За что всех, кто участвовал, и благодарю.
sergeyvmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 11:23   #47
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus

Цитата:
Сообщение от sergeyvmm Посмотреть сообщение
Итак, ПЧ побеждены. Дело было не в электрической части(полярность, длины кабелей, резисторы). Все, чем отличался рабочий проект от нерабочего, это
Таймаут 3000 - 100
Скорость 9600 - 19200
Использование индиректов нет - да
Периоды опроса разные - одинаковые
Групповые запросы нет - да

Какая именно опция повлияла на работоспособность, я не знаю, но в итоге имеем работу без ошибок, проверенную в течение нескольких дней.
Из своего опыта работы с этими частотниками выделил следующие настройки, которые делают проект рабочим:
1) контроль чётности - None;
2) групповые запросы - нет.

Остальные параметры на работоспособность не влияли (индирект-блоки использовать и не собирался).

Кстати, по поводу упомянутой где-то выше настройки таймаута ATV212 (параметр F803) в 3000 мс. Смотрим документацию: если в течение этого времени от мастера не пришёл запрос, то частотник считает, что он пропал и активирует аварию связи. Так что выставление "конских" таймаутов на мастере только усугубляет ситуацию
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 11:54   #48
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus

Дополняю предыдущее сообщение:

3) разные периоды опросы для "соседних" регистров (я делал разницу в 1 мс)
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 17:15   #49
Unrealee
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus

Доброго всем дня! Тоже мучаюсь с двумя частотниками 212-мы. Связь с ними наладил, но сейчас встала задача, считывать из частотника значения параметров F415-F417. Перепробовал уже все, только нули и приходят.
Unrealee вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024