|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.04.2020, 08:18 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Modbus TCP и адрес ведомого устройства
Всем добрый день!
Согласно Wikipedia в спецификации для Modbus TCP в ADU существует адрес ведомого устройства. В моей практике условно Modbus TCP соединение(ip:port) == 1 устройство опроса==1 адрес. Кто-нибудь сталкивался с вариантом когда по одному TCP соединению опрашивал несколько ведомых устройств? Какие устройства позволяют это реализовать? На сколько популярен такой вариант опроса? На сколько я понимаю спецификация протокола позволяет реализовать такую схему. |
22.04.2020, 10:05 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Modbus TCP и адрес ведомого устройства
Цитата:
У шлюза к примеру 1 - ip adress но на каждый выход RS485/232 назначаете свой порт, одному 502, другому 503. Далее уже работают непосредственно адреса slave Ничем по сути не отличается от обычной конфигурации. Как бонус, появляется мультимастер для 485, что очень полезно |
|
Благодарность от: |
23.04.2020, 16:25 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Modbus TCP и адрес ведомого устройства
Вот, кстати, похожая задача - слейвы будут висеть на трех шлейфах RS485 (прокинуты в разных направлениях от шкафа, головой планирую Матрикс).
Сперва думал поставить разветвитель RS485 и наплевать на большое время опроса. Но почитал мануал на конвертер ICP-DAS tDS-735i - как раз Ethernet в три порта RS485 (и цена больше I-7513 в разумных пределах), да еще вот сейчас прочитал ваше про "мультимастерность" на RS485... Но, так как опыта с такими конверторами у меня нет от слова совсем - вопрос к вам: Если я таки использую упомянутый шлюз - я правильно понимаю, что запросы по всем трем портам пойдут одновременно, и (при равном числе слейвов на шлейфах) опрос их всех удастся провести почти втрое быстрее? |
23.04.2020, 16:53 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Modbus TCP и адрес ведомого устройства
Цитата:
Но вот упомянутый не подойдет - Вам нужен шлюз tGW-735i (ModbusTCP-ModbusRTU). tDS однако этого не умеет - только ModbusRTU over TCP |
|
Благодарность от: |
23.04.2020, 17:06 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Modbus TCP и адрес ведомого устройства
Цитата:
Как то игрался ethernet сервером от MOXA, когда в режиме виртуального COM- порта прошивал pixel, затем переводил MOXA в режим конвертера, и дальше его опрашивал ПЛК в той же сети. Я думаю вам подойдет tGW-735i, там как раз три порта, и думается что опрос будет быстрее в три раза, чем если использовать разветвитель. Конкретно в моем случае, я использую tGW-725i, пока нареканий нет, хотя и работает несколько месяцев всего. Один мастер это ПЛК, второй мастер Скада. Еще для мультимастера непосредственно на 485 подойдет серия tSH, когда мастера сидят на двух com портах, а слейвы на третьем. |
|
Благодарность от: |