01.10.2020, 12:28 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Пропала связь с МС
Добрый день! По неизвестной пока причине пропала связь с между SMH4 и MC. Системная ошибка присутствует. Датчики не опрашиваются. Две-три недели назад всё работало (в предпоследний визит на объект).
Какие могут быть причины и чем они могут быть вызваны? Шлейф передергивали, не помогло. |
01.10.2020, 12:30 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 128
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
Цитата:
Прежде всего поищите замыкание клемм Vout между собой. Шлейф лучше прозвонить - так вернее. Или сам модуль навесить прямо на контроллер. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.10.2020, 12:45 | #3 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
Если клеммы Vout не используются, всё равно проверить на замыкание?
|
01.10.2020, 13:05 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 128
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
Если не используются, то проверять их смысла нет. Уже нужно вообще всё остальное проверять. Может откуда-то что-то типа 220В прилетело и сожгло модуль.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.10.2020, 13:32 | #5 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
На 220 проверим. В программе не могло что-нибудь слететь? Стоит ли пробовать перезагрузить проект?
|
01.10.2020, 13:33 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
Можно вытащить на поляну блок MC(link) и посмотреть его поведение.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.10.2020, 12:29 | #7 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
А ещё выдает ошибку ID MC. Сейчас проверил с другим МС через шлейф - всё работает. МС0201-01-0 (оба). Все входы-выходы запитаны от 24 В, датчики Pt1000, 220 В "прилететь" не откуда...
Последний раз редактировалось februar, 02.10.2020 в 12:44 |
02.10.2020, 12:49 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 128
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.10.2020, 13:01 | #9 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
Помоему просто написано было ID MC и время. Стёр эту аварию, больше не выдает ее. Только "нет связи" осталась.
Сейчас буквально на пять секунд проснулась МСка, пощелкала релюшками, и опять погасла. |
02.10.2020, 13:07 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 128
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
Что говорит MC(link)?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.10.2020, 13:21 | #11 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
Вот
|
02.10.2020, 14:02 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
Какая версия лоджика? Проверьте, что модификация SMH4 в вашем проекте 0011
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.10.2020, 21:51 | #13 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
3.32.0050
0011-00-0. Другая и не выбирается |
05.10.2020, 11:45 | #14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с МС
Отформатируйте свой контроллер из актуальной, скачанной с нашего сайта(сейчас это версия 116) версии лоджика и проверьте работу модуля.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |