На контроллере PIXEL некорректно работает стандартный макрос "Калорифер ТЭН v1.07"...задана уставка температуры 20 градусов, температура наружнего воздуха 15 градусов...по логике контроллер должен включить тэны для подогрева воздуха до нужной температуры и выключить их...в моем случае он просто включил ТЭНы на нагрев, но при достижении 20 градусов не отключает, а продолжает греть. Программа стандартная, делалась через конструктор.
В чем может быть проблема?
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 15:48   #2
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с отключением нагрева

Возможно надо сделать настройку коэффициентов, если с железом все в порядке.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 15:49   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с отключением нагрева

Цитата:
Сообщение от snowball Посмотреть сообщение
по логике контроллер должен
По логике спрашивающий тоже много что должен.

Пожалуйста, опишите вашу систему нормально. Приведите показания всех датчиков - упомянутый вами уличный один из самых бесполезных в работе калорифера. Что за калорифер, как управляется? Какие %% показывает контроллер во время разогрева и во время пролёта уставки?

Да и список настроек контроллера влияет на поведение вашей системы чуть больше, чем на 146%.



Цитата:
Сообщение от snowball Посмотреть сообщение
В чем может быть проблема?
Действительно, в чём же проблема?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 18:25   #4
snowball
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с отключением нагрева

Есть помещение в котором нужно поддерживать постоянную температуры в 20 град.. Для этого установлена моноблочная система притока с электрокалорифером. Для управления всем этим делом стоит контроллер PIXEl. Программа была сделана при помощи SMConstructor. Как я понял, программа должна отрабатывать момент с электрокалорифером след. образом: задаем уставку 20 град.. Температура наружки, допустим 10 град, тогда программа должны выдать сигнал на выход контроллера, к которому подключен ТЭН, соответственно ТЭН должен нагреть воздух до значения уставки (20 град.=Т в канале) и отключить ТЭН. По факту ТЭН включается и греет, греет, греет не отключаясь. Если я правильно понял алгоритм работы макроса, мне не понятно такое поведение. За что отвечают в макросе "Калорифер ТЭН v1.07" Период ТЭН, сек и Период ШИМ, сек ?
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 18:41   #5
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с отключением нагрева

С конструктором устанавливается справка по работе каждого узла. Найдите и прочтите там, как работает макрос ТЭНов.
Внутри макроса также вроде как есть описание входов и выходов.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 19:04   #6
snowball
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с отключением нагрева

Названия входов/выходов есть, описания нет
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 19:09   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с отключением нагрева

Цитата:
Сообщение от snowball Посмотреть сообщение
Для управления всем этим делом стоит контроллер PIXEl. Программа была сделана при помощи SMConstructor. Как я понял, программа должна
Приложите проект, пожалуйста. Я хотя бы в нём посмотрю, что у вас за нагреватель.

И да, тут есть много полезного: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от snowball Посмотреть сообщение
Названия входов/выходов есть, описания нет
Где-то там на небе ангел тренькнул по арфе и мелодично пропел "Автоматика - г...", "Автоматика - г...", "Автооооматиииика - ггг..."


Вот описание случая, похожего на ваш: https://forum.segnetics.com/showpost...0&postcount=17


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 19:30   #8
snowball
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с отключением нагрева

Вот проект. Основной вопрос в том, почему при достижении заданной температуры не отключается ТЭН.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.08.2020 в 13:04 Причина: Проблема решена, файлы удалил
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 22:34   #9
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с отключением нагрева

1. Открываете папку C:\Program Files\SMLogix Constructor (HVAC) 15\Документация\Шаблоны инструкции (требуется поправка на папку, где у вас установлен конструктор), ищите там файл n_ekal.doc, читаете, изучаете - там ответ на ваш основной вопрос.

2. Вы подключили единственную ступень на релейный выход (do1), а на входе "Настройка" макроса установили значение "2", что означает - первая ступень будет коммутироваться с периодом, указанном на входе "Период ШИМ, сек" (и оно у вас равно 4).
То есть, в установившемся режиме выход контроллера будет "щелкать" каждые 4 секунды, что уже не очень хорошо для реле. А если через этот выход подключен пускатель вместо ТТР, то пускателю точно настанет хана.

Если у вас на ТЭНах 1 ступень, которая включается через пускатель, то вам необходимо установить значение на входе "Настройка" в значение 0 или 1.

Внутри макроса "Устр - ЭКал" об этом довольно доходчиво написано. Ну и опять же следует читать справку (см. пункт 1).
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 24.08.2020, 22:37   #10
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с отключением нагрева

Установленные Параметры/Настройки в меню напишите.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.08.2020, 12:58   #11
snowball
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с отключением нагрева

Спасибо за помощь, разобрался. Извиняюсь за такие "простые" моменты, только недавно начал осваивать ПЛК.
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024