Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром > Примеры работы по Modbus

Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP

 
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.10.2019, 16:50   #31
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и Dixell

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
В шлюзах подтяжки часто установлены. У меня есть странная привычка мерить на все устройствах наgряжение АB, там где подтяжка есть будет 5V без терминатора и 200-300mV при установленном. Без подтяжки 0.

Там имелся ввиду автономный блок питания не связанный с цепями устройств.
А в Dixell точно нет возможности включить подтяжку?
По поводу мерить на всех устройствах напряжение АВ. Т.е. Вы цепляете устройство в линию, убираете терминаторы и производите замер АВ?

По поводу Dixell. Посмотрите на девайс (фото). Там питание в шлейфе TTL ну и наши AB. Гальванической развязки там нет. Могу попробовать влезть внутрь и впаять "подтяжку".
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0001.JPG (138.4 Кбайт, 35 просмотров)
alexsis_k вне форума  
Старый 25.10.2019, 17:00   #32
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и Dixell

Всем спасибо.
Мне еще один урок.
Буду думать как эстетично но не дорого сколхозить.
alexsis_k вне форума  
Старый 25.10.2019, 17:13   #33
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и Dixell

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
По поводу мерить на всех устройствах напряжение АВ. Т.е. Вы цепляете устройство в линию, убираете терминаторы и производите замер АВ?
На свободных клеммах, без линии.
Хотя в идеале на линии тоже должно быть > 200mV между AB в режиме молчания. Плюс естественно на A.

Цитата:
По поводу Dixell. Посмотрите на девайс (фото). Там питание в шлейфе TTL ну и наши AB. Гальванической развязки там нет. Могу попробовать влезть внутрь и впаять "подтяжку".
Драйвер 485-го внутри? Тогда по килоому c A на плюс и с B на минус.


Добавлено через 2 минуты

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
По поводу мерить на всех устройствах напряжение АВ. Т.е. Вы цепляете устройство в линию, убираете терминаторы и производите замер АВ?
На свободных клеммах, без линии.
Хотя в идеале на линии тоже должно быть > 200mV между AB в режиме молчания. Плюс естественно на A.

Цитата:
По поводу Dixell. Посмотрите на девайс (фото). Там питание в шлейфе TTL ну и наши AB. Гальванической развязки там нет. Могу попробовать влезть внутрь и впаять "подтяжку".
Драйвер 485-го внутри? Тогда по килоому c A на плюс и с B на минус.

Не удивлюсь если под них и место есть...
ATS вне форума  
Старый 27.10.2019, 13:25   #34
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и Dixell

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
На свободных клеммах, без линии.
Хотя в идеале на линии тоже должно быть > 200mV между AB в режиме молчания. Плюс естественно на A.

Драйвер 485-го внутри? Тогда по килоому c A на плюс и с B на минус.


Добавлено через 2 минуты

На свободных клеммах, без линии.
Хотя в идеале на линии тоже должно быть > 200mV между AB в режиме молчания. Плюс естественно на A.

Драйвер 485-го внутри? Тогда по килоому c A на плюс и с B на минус.

Не удивлюсь если под них и место есть...
Возник вопрос.Если я на сетевых картах (конвертерах TTL-RS485) сделаю подтяжку - тогда у меня устройства своими источниками питания будут и меть связь через подтягивающие сопротивления. Хорошо ли это?
Не правильнее ли на стороне SMH сделать подтяжку, даже можно используя дополнительный источник питания. Или тут борьба с шумом необходимо именно на стороне устройства с плохой устойчивостью?
alexsis_k вне форума  
Старый 27.10.2019, 20:51   #35
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и Dixell

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Возник вопрос.Если я на сетевых картах (конвертерах TTL-RS485) сделаю подтяжку - тогда у меня устройства своими источниками питания будут и меть связь через подтягивающие сопротивления. Хорошо ли это?
А вы думаете они не имеют эту связь через драйвер 485-го? Я и предлагал резисторы ставить именно на питание драйвера. И кстати всего на одно устройство.
Цитата:
Не правильнее ли на стороне SMH сделать подтяжку, даже можно используя дополнительный источник питания. Или тут борьба с шумом необходимо именно на стороне устройства с плохой устойчивостью?
Борьба с шумом нужна на линии. Можно и на стороне SMH.
ATS вне форума  
 


Ваши права в разделе