Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 02.09.2020, 15:13   #1
alexpavlichenko
Новичок
 
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Получение данных от Omix (решено)

Добрый день! Подскажите пожалуйста новичку, подключил трехфазный мультиметр Omix P99 к Pixel по Modbus, считал все параметры в формате int, перевожу их в real, на выходе напряжения в 10 раз больше, а частота в 100, т.е. U=2200, f=5000. По какому принципу это происходит и как понять, где делить на 10, а где на 100?
Вложения
Тип файла: pdf pasport_omix_p99-my-3-05-4k-rs485.pdf (1.52 Мбайт, 37 просмотров)
alexpavlichenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 15:45   #2
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных от Omix

В описании формата передачи данных мультиметра.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 16:06   #3
alexpavlichenko
Новичок
 
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных от Omix

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
В описании формата передачи данных мультиметра.
Можно поподробнее? Чувствую, что это элементарно делается, но найти никак не могу(
alexpavlichenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 18:15   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных от Omix

Цитата:
Сообщение от alexpavlichenko Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите пожалуйста новичку, подключил трехфазный мультиметр Omix P99 к Pixel по Modbus, считал все параметры в формате int, перевожу их в real, на выходе напряжения в 10 раз больше, а частота в 100, т.е. U=2200, f=5000.
А что вы видите на "входе", т.е. на самой переменной?

Цитата:
По какому принципу это происходит и как понять, где делить на 10, а где на 100?
Если вы видите, что значения, за исключением коэффициентов, соответствуют значениям на экране прибора, понять, где поделить, а где умножить на 1/10/100 не составит труда.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 22:17   #5
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных от Omix

А дальше ещё прикольней. Я таких два на АВР в котельной поставил. Так вот они напряжение больше 400 не измеряют. Точнее на самом приборе повазывает выше 400, а вот по modbus ничего не передает. Созванивался с производителем, сказали, такая особенность, даже в паспорте написано. Перед приобретением не увидел- сам виноват.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 22:19   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных от Omix

Цитата:
Сообщение от alexpavlichenko Посмотреть сообщение
на выходе напряжения в 10 раз больше, а частота в 100, т.е. U=2200, f=5000. По какому принципу это происходит и как понять, где делить на 10, а где на 100?
Плохонькая дока.

Ориентируйтесь на дискретность измерения на стр. 14
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 03.09.2020, 16:30   #7
alexpavlichenko
Новичок
 
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных от Omix

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Плохонькая дока.

Ориентируйтесь на дискретность измерения на стр. 14
Спасибо, похоже то, что нужно)
alexpavlichenko вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024