Smlogix 3.34.236 тормозит при закрытии макросов. Например берем программу из конструктора и открываем макрос "Система меню", закрываем этот макрос и он закрывается около 8-10 секунд. Если открывать глубже во вложения этого макроса, например в глубь 4 вложения и потом разом закрыть макрос "Система меню" с 4 вложениями то закрывается 40-45 секунд.
На компьютере установлен только этот Smlogix. Предыдущие снес для тестов, при этом в предыдущих версиях до их сноса (3.32.173 и 3.32.116 3.33.263) было всё нормально, 1 вложение макроса закрывается 1-2 секунды, 4-5 вложений закрываются 6-8 секунд.

При этом запустил на этом железе Vmware win7 поставил там Smlogix 3.34.236 и ничего не тупит при закрытии макроса(ов).

Железо ноутбук: проц Xeon E3-1505M v6 3.00GHz, озу 32Gb ddr4, диск nvme,nvidia quadro m2200m, win 10Pro 22H2 (лицензия), антивирус каспер пробовал отключать, другого по безопасности нет.


Куда копать не знаю.
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2023, 01:54   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smlogix 3.34.236 тормозит

Цитата:
Сообщение от frost Посмотреть сообщение
Куда копать не знаю.
У меня на компе тоже тормозит на вин7, у коллег не тормозит. На старом ноутбуке на том же дистрибутиве вин7 тоже не тормозит.

Фиг знает, куда копать. Дело точно не в скорости процессора.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2023, 07:46   #3
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smlogix 3.34.236 тормозит

У меня на трех машинах тормозит.

Версии лоджика: 3.34.172 и 3.34.236.
Операционки везде Вин10про, где-то лицензия, где-то не очень.
Процессоры и оперативка разные.

По наблюдениям:
От размера закрываемого макроса не зависит.
От количества связей не зависит.
От количества блоков/макросов на "главной поляне" проекта не зависит.
Зависит от суммарного количества блоков в проекте. Меньше блоков - быстрее закрывается.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2023, 09:08   #4
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smlogix 3.34.236 тормозит

Есть еще ноутбук с Вин7про и лоджиком 3.34.172 - тоже долго закрывается.

Причем, что на этом ноуте, что на компе с 3.34.172 эффект субъективно слабее.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2023, 10:25   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smlogix 3.34.236 тормозит

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
ноутбук с Вин7про и лоджиком 3.34.172 - тоже долго закрывается.
Вот на сотых минорах мой слабый калькулятор с десяткой тоже тормозил. Сейчас не замечаю.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2023, 11:21   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smlogix 3.34.236 тормозит

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вот на сотых минорах мой слабый калькулятор с десяткой тоже тормозил. Сейчас не замечаю.
У меня есть подозрение, что какая-то виндовая приколюха. У коллеги на вин10 тормозил, а потом в какой-то момент просто перестал тормозить и всё, больше не проявляется.

При этом я щас попробовал, на моём компе вин7 в виртуалке с тем же дистрибутивом вин7 не тормозит


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2023, 15:20   #7
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smlogix 3.34.236 тормозит

Сконвертировал рабочую win10 в виртуальную машину и по пробовал там запустить. И вуаля 3.34.236 не тормозит. Получается винда таже совсем установленном ПО и обновлениями винды и куча другого барахла. Делаю вывод что проблема не софтовая. Думаю скорее всего железно-софтовая(драйвера и т.п.), так как в виртуалку не всё железо полностью переходит.
Вспомнил что на предыдущем ноуте HP 2010 года выпуска с виндой 7, процом corei7 ОЗУ 16GB, тоже была такая же бяка с макросами, на какой версии лождика уже не скажу. Там оказалось что штатная программа HP отвечающая за безопасность (связка софта,железа,биоса, TPM) оказывала влияния, я её удалил временно отключив безопасность и всё стало норм.

Здесь на win10 и ноут HP 2017года выпуска нет такой программы уже. Только в настройках биоса ТPM и защита биоса от внесение в него вредоностного кода и еще что то по безопасности. Вообщем в биосе по пробовал отключить всё по безопасности и не помогло.


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
У меня на трех машинах тормозит.

Версии лоджика: 3.34.172 и 3.34.236.
Операционки везде Вин10про, где-то лицензия, где-то не очень.
Процессоры и оперативка разные.

По наблюдениям:
От размера закрываемого макроса не зависит.
От количества связей не зависит.
От количества блоков/макросов на "главной поляне" проекта не зависит.
Зависит от суммарного количества блоков в проекте. Меньше блоков - быстрее закрывается.
У меня почти также. Если конструкторскую программу открыть и открыть 5 вложений "Система меню" то закрывается секунд 40-50.
Если этот макрос скопировать на пустую поляну, то 5 вложений закрывается 6-8 секунд. Вообщем в замешательстве. По работаю пока на 3.33 а то на 3.34 время много грохнул открывая закрывая макросы.
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2023, 00:13   #8
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smlogix 3.34.236 тормозит

Кстати интересный факт, если отключить защитника винды 10ой
то лоджик намного быстрее начинает фуричить) особенно при компиляции больших проектов
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2023, 00:38   #9
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smlogix 3.34.236 тормозит

На машине с Win10pro и лоджиком 3.34.236 сделал следующее.

В ветке реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers создал строковый параметр (REG_SZ) с параметрами:
Имя: C:\Program Files (x86)\SMLogix\SMLogix.exe
Значение: RunAsInvoker

Фактически, эта запись в реестре отключает Контроль учетных записей для Лоджика.

Макросы стали закрываться быстрее.

P.S. на другой машине с аналогичным ПО тоже сработало

Последний раз редактировалось младшой, 26.05.2023 в 01:00
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 26.05.2023, 02:06   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smlogix 3.34.236 тормозит

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Кстати интересный факт, если отключить защитника винды 10ой
то лоджик намного быстрее начинает фуричить) особенно при компиляции больших проектов
Походу майки добавили защиту от очередного перехватчика памяти сторонних процессов, которая актуальна разве что на серверах с кучей виртуалок. И на лету что-то там проверяют, затормаживая компиляцию и расчёты поляны.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2023, 10:05   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smlogix 3.34.236 тормозит

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
На машине с Win10pro и лоджиком 3.34.236 сделал следующее.

В ветке реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers создал строковый параметр (REG_SZ) с параметрами:
Имя: C:\Program Files (x86)\SMLogix\SMLogix.exe
Значение: RunAsInvoker

Фактически, эта запись в реестре отключает Контроль учетных записей для Лоджика.

Макросы стали закрываться быстрее.

P.S. на другой машине с аналогичным ПО тоже сработало
так?


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 27.05.2023 в 00:35
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2023, 11:17   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smlogix 3.34.236 тормозит

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
В ветке реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers создал строковый параметр (REG_SZ) с параметрами:
Имя: C:\Program Files (x86)\SMLogix\SMLogix.exe
Значение: RunAsInvoker
У меня на вин7 не сработало


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2023, 14:52   #13
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smlogix 3.34.236 тормозит

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
так?
Да
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2023, 17:12   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smlogix 3.34.236 тормозит

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Да
сделал
каких-то особых тормозов или ускорений не увидел. все как-то обычно. как мне показалось, но без этого 236й я не запускал пока


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2023, 22:44   #15
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smlogix 3.34.236 тормозит

Сделал как описано выше стало на порядок лучше.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2023, 20:12   #16
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smlogix 3.34.236 тормозит

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
На машине с Win10pro и лоджиком 3.34.236 сделал следующее.

В ветке реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers создал строковый параметр (REG_SZ) с параметрами:
Имя: C:\Program Files (x86)\SMLogix\SMLogix.exe
Значение: RunAsInvoker

Фактически, эта запись в реестре отключает Контроль учетных записей для Лоджика.

Макросы стали закрываться быстрее.

P.S. на другой машине с аналогичным ПО тоже сработало
На моей домашней винде 11 это сработало. Макросы стали теперь быстро закрываться.
Этот параметр уже был добавлен, но мне только значение потребовалось поменять.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2023, 00:12   #17
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smlogix 3.34.236 тормозит

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
На моей домашней винде 11 это сработало. Макросы стали теперь быстро закрываться.
Этот параметр уже был добавлен, но мне только значение потребовалось поменять.
А какое значение было не помните? Мне на 10-ой винде не помогло. Но у меня и параметра не было создано изначально.
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2023, 13:09   #18
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smlogix 3.34 тормозит (решено)

У меня на ноуте изначально этот параметр был "~ RUNASADMIN", который означает, что приложение запускается от имени администратора, что для лоджика желательно (исходя из своих эмпирических наблюдений). Но макросы закрывались туго.

Добавил туда указанное значение и стало "~ RUNASADMIN RunAsInvoker". Стало нормально закрываться.

На ноуте Win 10 Pro лицензия, регулярно обновляется.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2023, 14:11   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smlogix 3.34 тормозит (решено)

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
приложение запускается от имени администратора, что для лоджика желательно (исходя из своих эмпирических наблюдений).
У нас на всех компах работает от юзера с админскими правами. Это не равно самому админу. Проблемы только в корпоративных политиках бывают с кучей запретов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2023, 00:53   #20
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smlogix 3.34 тормозит (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У нас на всех компах работает от юзера с админскими правами. Это не равно самому админу. Проблемы только в корпоративных политиках бывают с кучей запретов.
У меня хоть модель ноутбука и рассчитана на корпоративный сегмент, тем не менее он в личном пользовании. Я сам себе админ и в домене не сижу. Пробовал обновить до 11 винды не помогло откатил обратно. Найду другой диск воткну на него чистую 10-ку со всеми дровами и посмотрю.
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2023, 11:27   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smlogix 3.34 тормозит (решено)

Цитата:
Сообщение от frost Посмотреть сообщение
У меня хоть модель ноутбука и рассчитана на корпоративный сегмент, тем не менее он в личном пользовании.
Определяющее значение не у железа, а у софта. Корпоративные виндоус.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024