|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.02.2024, 12:48 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Работа с пу-3
Добрый день. Прикрутил пу-3 slave к конструкторской программе (ву с электрокалорифером). Все хорошо, но есть проблемка - самопроизвольное циклическое переключение зима-лето, причем не сразу появилась. Где копать подскажите.
|
13.02.2024, 13:32 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Работа с пу-3
А отладка ничего не проясняет?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
13.02.2024, 13:48 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Работа с пу-3
Отладка пу-3 останавливает
|
13.02.2024, 14:21 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Работа с пу-3
Я бы начал с того, что отвязал бы переменную на запись в ПУ, и посмотрел бы, адекватно ли отображается режим при переключении из контроллера.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
13.02.2024, 14:34 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Работа с пу-3
На одном объекте у меня есть ПУ-3, тоже slave в комплекте с Pixel. Программа на Pixel запаролена и даже в настройки попасть не могу. Там проблема с самопроизвольным выключением установки. Работает-работает, бац выключилась. Все поведение такое как будто просто нажали выключить. Прямо на глазах происходит - раз и выключилась, ни ошибок, ничего, к пульту никто не приближался. Сперва я грешил, на плохую связь, может неправильно считывается регистр кнопки. Но ведь в Модбасе CRC есть. И поскольку там витая пара (метров 15 через подвал), то я замкнул жилы и организовал связь от контроллера до места установки пульта и обратно и в конце поставил пульт = работало как часы. Вообще, если пульт не стоит на стене, а где-нибудь еще, то все работает хорошо. Поскольку пульт имеет емкостной сенсор, то я решил что дело в помехах на него (откуда бы они ни взялись), как экранировать пока так и не придумал.
|
13.02.2024, 14:57 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Работа с пу-3
|
13.02.2024, 15:22 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Работа с пу-3
Цитата:
нужен таймаут меж чтением и записью в пару сек или больше происходит вот что х1 - х2 - х1 - х2 и т.д. изменил, выдержал паузу, дождался пока со слейва вернется заданное в мастере значение и только тогда выполнил и записал. как-то так |
|
13.02.2024, 16:06 | #8 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Работа с пу-3
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
13.02.2024, 16:38 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Работа с пу-3
А где это сделать ? В верхнем макросе пу есть задержка на запись, увеличивал, но только период цикличности меняется.
|