|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.05.2016, 14:52 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Камера смешения
Добрый день.
Состав приточно-вытяжной установки - камера смешения, водяной нагреватель, фреоновый охладитель. Необходимо изменить порядок работы установки: Зима- открытие камеры смешения -> водяной нагреватель. Лето- открытие камеры смешения -> охладитель |
21.05.2016, 20:39 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Камера смешения
Схема установки?
Графики работы? Камера смешения - это рециркуляция что-ли? Информации как всегда - ноль .... __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
23.05.2016, 09:00 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Камера смешения
Цитата:
Но что-то мне говорит о том, что выбранная вами схема управления будет работать несколько иначе, чем вы рассчитываете. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.05.2016, 10:20 | #4 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Камера смешения
Цитата:
Посмотрев макрос предполагаю что работает так Если это так то в летний период последовательность меня устраивает. Остается доработать зимний период. |
|
23.05.2016, 10:35 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Камера смешения
Не вижу никакого смысла терять время, если можно без доработок использовать проект с рекуператором.
Насчёт ваших вопросов - рециркуляция используется последней, и не важно, под каким углом вы смотрите на макросы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |