Проблема SMH 2010 + модем
Проблема работы SMH2010 c модемом MC52i, очень медленно работает!!
Система состоит из SMH2010 который общается по сети через RS-485 еще с одним SMH2010 и двумя Pixel, и через RS-232 с модемом MC52i (для отправки СМС диспетчеру). Проблема состоит в том, что когда становится активен модем, программа на SMH2010 (из SMConstructor) начинает очень, ну очень медленно работать!! В чем может быть проблема или я что я не так сделал? За ранние благодарен за помощь. |
14.04.2014, 11:46 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема SMH 2010 + модем
Цитата:
Каково установленное время цикла? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.04.2014, 18:22 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема SMH 2010 + модем
Цитата:
после нажатия, например, кнопки F1 (меню), реакцию на нажатие происходит через 5-6 секунд. Бегущая строка на экране, проходит от правого края экрана к левому приблизительно за 6-7 секунд. (это все происходит после активации модема, в других случаях контроллер работает нормально). |
|
14.04.2014, 18:26 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема SMH 2010 + модем
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.04.2014, 21:02 | #5 |
Новичок
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема SMH 2010 + модем
версии используемого SMLogix - 3.24.0284
проект: https://cloud.mail.ru/public/c829634...BE%D0%B2_1.psl Версию ядра смогу написать завтра или после завтра..... (контроллер довольно старенький) Последний раз редактировалось Arsie, 18.05.2020 в 13:31 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
15.04.2014, 18:12 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема SMH 2010 + модем
Цитата:
И попробуйте загрузить эту же программу свежим 3.25 лоджиком. Возможно не придётся больше ничего делать. А вообще, такая большая куча мастерных переменных должна хорошенько поднагрузить контроллер при связи. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.04.2014, 11:26 | #7 |
Новичок
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема SMH 2010 + модем
проблема решилась!
на порт RS-232 параллельно с модемом был подключен конвертер RS-232<=>USB, и даже если он не был подключен со стороны USB(физически не к какому устройству), он сильно влиял на работу порта RS-232, и в целом на быстроту работы контроллера!! Спасибо за помощь! |
20.06.2014, 15:03 | #8 |
Новичок
Регистрация: Mar 2014
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема SMH 2010 + модем
Добрый день. Сделал запуск вент установки от СМС. Контроллер SMH2010, модем ОВЕН ПМ01. Контроллер смс принимает и правильно на них реагирует. Но отправить смс не получается.
В тестовой программе, где на вход префикса телефонного номера из лоджика записывал 8913, а на второй оставшиеся 7 цифр. Вход отправки соединил с кнопкой контроллера. Записал текст смс. Дождавшись инициализации модема пытаюсь отправить смс, и на выходе блока появляется ошибка 21. В рабочей программе получается ошибка 22. Описание ошибок в справке не нашел. Помогите понять что значат эти ошибки. Заранее спасибо. |
20.06.2014, 17:59 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема SMH 2010 + модем
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.06.2014, 16:59 | #10 |
Новичок
Регистрация: Mar 2014
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема SMH 2010 + модем
Спасибо, попробую отпишусь.
|