17.02.2020, 21:30 | #61 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
Цитата:
__________________ RTFM |
|
17.02.2020, 21:46 | #62 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
СУПЕРАПДЕЙТ!
я нашел причину зависания модема! требую звание почетного бета-тестера! Еще снял увлекательное 5 минутное видео с этой проблемой! проблема в следующем - если отключить питание матрикса не более чем на 15 секунд. а потом повторно включить - модем зависнет, (на видо я пробовал 5 и 12 секунд отключать сначала) а если отключить на подольше - около минуты, двух (последний заход на видео) прекрасно все отдупляется и работает! при этом программа продолжает успешно выполняться во всех случаях. повторяемость глюка 100%!!!!! Добавлено через 12 минут да я прочитал уже. просто не мог найти это в инструкции, по которой нет поиска. и был крайне расстроен. это просто голову вырвать можно теперь делая любую простейшую логику: отладчика нет - чуть что грузи в контроллер (а это 30 секунд), а поскольку матрешка не поддерживает восстановления онлайна после перезапуска питания, то вообще отладка 10 блоков превращается в адский ад, особенно если логика завязана на момент старта пользовательской программы. кстати те контроллеры, с которыми я имел дело работать в FBD таких приколов не имели, но у каждого этот вопрос был решен по разному, но явно удобнее, чем тут. вся эта необходимость контролировать в голове стопятьсот условностей этой среды как-то попахивает разработками минимум 25 летней давности, когда действительно все должен был держать в голове программист, а не среда разработки. и если в LD это хотя бы можно легко проследить, а если что - сделать новую строку, то тут это просто месиво какое-то получается. значит написание программы с нуля, а не копирование ее вновь и вновь становится уже почти непосильной задачей, а ну да! я забыл добавить фразу которую тут сразу напишут - что мне не стоило сюда приходить, ведь я тупой упырь и программировать не умею! а это занятие для элиты. Последний раз редактировалось Bayk, 17.02.2020 в 22:04 |
18.02.2020, 11:19 | #63 | |||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
Цитата:
Уважаемый. Вы начинаете становиться ламером. Со всеми вытекающими. Эти вопросы разобраны в "Основных понятиях SMLogix". ОСНОВНЫХ. Всего три листа убористого текста с картинками. Всего три. Три. Листа. Плюс к этому числа порядка выполнения на нижней стороне блоков для кого нарисованы? Цвета связей для кого меняются? Для дяди Стёпы? Цитата:
Цитата:
PS. За модем - спасибо. Мы уже проверяем. Но пока не повторяется... __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 18.02.2020 в 12:03 |
|||
18.02.2020, 12:18 | #64 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
Цитата:
Я смог повторить этот баг при отсутствующей симке, с чем и разберемся. В вашем случае, попробуйте другую симку для локализации проблемы. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
18.02.2020, 14:28 | #65 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
Не, ну вы издеваетесь? Ещё одну симку покупать?
Симка совершенно новая. Я ее купил и вставил в контроллер. Я вчера вечером повторил опыт с завешиванием, потому и написал, что у меня повторяется! А видео я тупанул- начал записывать не с начала. |
18.02.2020, 14:34 | #66 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
Не издеваюсь. Напишите хотя бы используемого оператора.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.02.2020, 20:15 | #67 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
ну раз не издеваетесь, то ладно
вот видео как я создаю глюк, как подтверждаю и как я его устраняю. на этот раз оператор билайн (отжал у соседа по офису), а у нас все симки корпоративные мегафон. в итоге разницы от оператора нет. кстати, а как дела с проблемой записи графиков на флешку? скоро ли ждать обновления? |
19.02.2020, 18:10 | #68 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
Странно, но с симкой мне повторить не удается, но в любом случае сейчас ведутся доработки по модему, давайте оставим до следующего релиза.
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
19.02.2020, 23:33 | #69 | ||
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
Цитата:
но то, что надо рисовать программу не так, как это удобочитаемо, а так, чтобы номера проставлялись так, как это нужно, чтобы эта хрень заработала, в итоге программа будет превращаться в кашу. но даже с учетом всех этих историй я по прежнему не понимаю, почему не работает вот эта конструкция: что же мы тут видим в первом тике: число стоящее левее изменилось, соответственно сигнал об изменившемся числе поступил на вход делэй, число начало обрабатываться делэем (у него же приоритет выше чем у смр), обработалось делэем, по описанию делэя из инструкции происходит задержка на 1 цикл - на выходе делэя число, которое было там в предыдущем тике. потом два разных числа поступают на СМР, поскольку у него низший приоритет, и в итоге после обработки СМР на выходе А!=В должен появиться импульс, но его НЕТ! где же идеальная логика? кроме этого понять, что работает не так возможно только "в уме" ведь нет симулятора (может это тоже самая сильная сторона, ведь она заставляет людей ДУМАТЬ!), в онлайне нет приостановки и выполнения программы по шагам, поэтому можно только догадываться, что могло в какой момент времени пойти не так. я вас не тролю, я пытаюсь понять и разобраться! поскольку я действительно только в вашей среде столкнулся с тем, что еще и над расположением блоков надо думать! а проверить ничего невозможно! до этого имел дело FBD с овеном, лого, митсу-альфа. на овене вообще уже много чего написал, и в каждой среде были вполне достаточные средства отладки, и предсказуемое с первого раза поведение при выполнении. Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 18:05 |
||
20.02.2020, 00:15 | #70 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
Цитата:
Цитата:
|
||
20.02.2020, 09:41 | #71 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
|
20.02.2020, 11:33 | #72 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
20.02.2020, 13:15 | #73 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
Цитата:
я тут немного не понял, вы предлагаете мне выставить на поле соответствующий блок и протестировать, или просто в виде информации? |
|
20.02.2020, 13:24 | #74 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
Цитата:
Я предлагаю пользоваться этим блоком и впредь анализировать возможность записи с помощью этого блока. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
20.02.2020, 21:31 | #75 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
Жёлтые связи - это полный перечень ньюансов, которые есть в FBD лоджика. Я искренне верю, что это не очень тяжело удержать в абсолютно любой голове.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.02.2020, 15:36 | #76 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
я не знаю, что могло измениться в контроллере (но это меня начинает пугать - отсутствие повторяемости это всегда очень плохо) но я вчера добавляя блок хисториинфо я снова перенес архив на сд карту, но теперь как бы я не перезапускал питание или еще что - нет больше ошибок доступа к карте и запись работает корректно. при этом я проверял при тех же равных на той же версии лоджика и ядра и ошибка была при каждом перезапуске питания!
П.С. - ничего не менялось, ни СД-карта ни проект, ничего. только немного что-то в проект добавлялось. как обычно проект во вложении. Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 18:05 |
21.02.2020, 18:25 | #77 |
Биг босс
Регистрация: Feb 2009
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
По существу темы хочу сказать следующее:
1. Давайте разделять поддержку и обучение. - Илья и Арсений должны отключить эмоциональную окраску своих сообщений и просто решать проблемы пользователя; - господина Баюка прошу все же сначала обучиться с помощью возбуждающей литературы в виде руководств, справок и т.д., потом попрактиковаться. А затем мы сможем вас квалифицированно помочь справиться со сложными вопросами или с нашими "багами". Сейчас слишком много вниманию уделяется элементарным вопросам, в ворохе которых, тонут действительно сложные. 2. Выражаю большую благодарность, господину Баюку в бета-тестировании. Тем не менее, прошу обратить внимание, что прибор новый, и незначительные ошибки вполне ожидаемы. Мы все фиксируем и работаем надо постоянным улучшением своей продукции. Также прошу не устраивать из форума, который создан для техподдержки, площадку для черного пиара. |
22.02.2020, 03:09 | #78 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
А никто тут никакого черного пиара не устраивает. Мы просто планомерно поливаем какашками друг друга в меру своего мировоззрения. Поскольку эту тему переименовали в проблемы имени меня, то я и не стараюсь исключать из нее некоторые моменты, которые мне непонятны в силу того, что я знакомлюсь с этой средой более плотно, ведь по сути в рамках бета-теста основной акцент я сделал на тестирование периферических связей внутри нового продукта, поскольку было бы странно, если бы отработанные годами разработки сегнетикса не работали, по крайней мере так, как задумывалось разработчиками, но когда среда попыталась подойти к стадии релиза, то я начал уже постигать часть, связанную с программированием в этом интерфейсе более глубоко, и столкнулся с рядом вопросов, с которыми не сталкивался у других производителей.
Целей всех "обосрать" у меня нет(иначе я бы бросил эту железку в мусорку и никогда бы больше к ней не вернулся.), но и молчать о неудобствах и непонятках я не хочу, ведь иногда послушать критику стороннего человека, не привыкшего к костылям конкретной среды бывает полезно. Я по себе знаю, что многие баги и костыли сред разработки других производителей при долгом использовании нивелируются где опытом, а где готовыми решениями в виде вымученных и отлаженных макросов. Но когда есть с чем сравнивать, то проблемы становятся ярче и уже не хочется в них снова "булькать". Например, совсем недавно я столкнулся с контроллерами безопасности vieland и их средой samos pro. Так вот после их отладчика и симулятора мне все остальное кажется безделушками или вообще бредом. А отсутствие вообще симулятора повергает в шок. П.С. если превратить Арсения в толерантную машину, то как он правильно заметил решение некоторых проблем может затянуться на недели. Форум явно не для этого, но и не верить тому, что говорят пользователи тоже не очень корректно, ведь проблемы, которые у меня возникали выдумать просто из головы практически нереально. Но раз уж к обсуждению подключилось начальство, то прошу обратить ваше внимание, что выпуск на рынок очень интересного по характеристикам, но в хлам сырого продукта явно не играет имиджу компании на руку. Вывод продукта в продажи любой ценой, особенно в сегменте, где очень много сильных уонкурентов, по моему мнению очень опасно. В сфере асу нет массовости и потока, каждый специалист личность, и часто со своими тараканами, а сарафанное радио работает втрое быстрее, поскольку одни и те-же люди присутствуют, чаще всего на всех форумах основных игроков рынка. |
23.02.2020, 15:06 | #79 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
Добавляю скрин телефона, где в ответ на команду управления приходят пустые смс, даже если в настройках смконфига "не задано"
у фото слишком большое разрешение - не буду в текст вставлять. для просмотра проекта подойдет ближайший загруженный, а то одно и тоже не вижу смысла выкладывать. Еще заметил, что периодически,после прошивки контроллера смлоджик "перехватывает" фокус окна и до его перезапуска не отдает (пока его не свернешь развернуть из панели задач что-либо невозможно). пытался заснять это экранной камерой, но при ее работе - не происходит такого. Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 18:05 |
23.02.2020, 17:05 | #80 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
24.02.2020, 10:51 | #81 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
А как мне это сделать, у меня то нет модуля ethernet
Время укажу как надо, поскольку он всегда так делает. |
24.02.2020, 19:34 | #82 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
По USB это тоже возможно, контроллеру через лоджик присваивается ip-адрес, далее через любой sftp-клиент подключаетесь к контроллеру, логин root, пароль segnetics по умолчанию.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.02.2020, 21:41 | #83 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
а где увидеть это ip адрес?
|
24.02.2020, 23:37 | #85 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
я попробовал, но подключиться по этому адресу не получилось. кроме этого смущает маска - 255.255.255.255, я же не ошибаюсь, что это значит, что никого больше в эту подсеть матрешка не запустит?
п.с. а порт ведь 22? |
25.02.2020, 11:37 | #86 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
Когда делаете тест связи, появляется окно с адресом в случае удачного поиска.
Добавлено через 3 минуты Да, порт 22. Почему не получилось? В чем именно проблема? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
25.02.2020, 12:45 | #87 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
спасибо!
только не в поиске, а в окошке проверка связи, после того как в настройках задано подключение по USB https://yadi.sk/i/C6NvOkWGkpJ7Hg никогда не использовал и глаз вообще не замечает поначалу.. |
25.02.2020, 18:29 | #88 |
Биг босс
Регистрация: Feb 2009
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
Это заявление равносильно тому, как сказать про кого то, что он наркоман, только потому что тот принял обезболивющее.
Из ваших 25 жалоб, шесть оказались по существу, три на рассмотрении, 13 - вы либо не допоняли, либо просто были не в духе. Притом, что "жалобы по существу" из разряда, котороые не вызвали бы критических проблем у клиентов. Мы не совершенны, перфекционизм не достижим - приходится использовать систему приоритетов в работе. Подытоживаю: 1. Хотите пикироваться с Арсением? Я спущу его с цепи. Без проблем 2. Будете еще писать гадости - забаню. |
25.02.2020, 19:06 | #89 | ||
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
Цитата:
на всякий: поиск и диагностика -> ethernet -> найден матрикс там адрес 100.99.52.69 маска, как я выше писал 255.255.255.255 да, просто таймаут и все. а вот уже корректное замечание lordJN Цитата:
во вложении папка log с контроллера. смотреть время с 17:54 25.02.2020 там я три раз прислал команду в течение 2-3 минут и получил 3 пустых ответа. проект во вложениях выше. Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 18:06 |
||
25.02.2020, 19:51 | #90 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Bayk'a
Цитата:
На самом деле с его оценкой соглашусь. При всем положительном отношении к Вашей продукции хоть и знаком с ней больше по информации форума. Частенько многое определяется мелочами. У нас лет пять шесть назад вся продукция Вашей фирмы была насовсем похоронена всего-то скисшими индикаторами на тестовых образцах. Ну вот поставили крест и все. При всей прелести 2Gi на то время. А планы были. Bayk делает для Вас очень полезную работу хоть и резок иногда в своих выводах. Ну неудачно начал он знакомство с продукцией с Матрикса. Матрикс достаточно интересный контроллер в отличие от Трима который так толком и не стал ни контроллером ни HMI. P.S. Цепоку снимите с Арсения - неприлично как-то... |
|