|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.11.2018, 18:27 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Адрес: РНД
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ошибка загрузки проекта (неправильное подключение клемм)
Контроллер SMH2010 -1 2 2 1-0 1-5. Новый.
Пытался залить проект (управления кондиционером )в контроллер. В процессе загрузки выдаёт ошибку «Ошибка загрузки проекта». Далее пытался залить пустой новый проект, загружается. Далее удалил часть проекта, загрузил ради эксперимента. Теперь контроллер в режиме включения и выключения. На экране то квадратики то пустой экран. При попытке заново прошить вылезает ошибка «Работа на порту COM1 невозможна. Невозможно остановить устройство-мастер". Что делать, как оживить? Адаптер интерфейсов ОВЕН АС3-М220 SMLogix 3.28. Windows 10. |
09.11.2018, 18:41 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта
Плохая загрузка проекта может проходить из-за преобразователя. АС3 - не лучший экземпляр, рекомендую попробовать что-то иное.
Квадратики на экране - тоже могут иметь корни от туда. Перво-наперво - отключите батарейку в контроллере. Знаете как это делать? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
09.11.2018, 18:44 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 094
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта
Цитата:
Ошибка загрузки возникала из-за того, что часть команд конвертер проглатывал. Вы нашли ту комбинацию, когда команда очистки прошла, а команда новых настроек потерялась или исказилась. Если потерялась, контроллер "прочухается". Если исказилась, то бог знает, в каком он сейчас режиме. Нужен программатор. Адаптер потом смените на нормальный: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.11.2018, 19:00 | #4 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Адрес: РНД
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта
Цитата:
Может быть изза того что БП выдаёт 14в вместо положенных 24? Связку -БП-адаптер для прошивки собирал не я, поэтому всё не так как в мануале. |
|
09.11.2018, 19:04 | #5 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта
БП обязательно поправьте. Это граничное значение, на котором контроллер может вообще не запускаться.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
10.11.2018, 15:32 | #6 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Адрес: РНД
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта
Цитата:
|
|
10.11.2018, 15:48 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта
Цитата:
http://forum.segnetics.com/showthrea...ghlight=BM9010 __________________ Саня |
|
12.11.2018, 10:56 | #8 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Адрес: РНД
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта
Нашёл причину. Была неправильная коммутация RS485. Провод D+ от конвертера был подключен к клемме "E" (сист земля) вместо "C". При положении 100ом согласующих резисторов (на конвертере).
Сигнал был слишком слабый. |
12.11.2018, 11:20 | #9 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта
Теперь у вас всё работает и находится?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
12.11.2018, 11:53 | #10 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Адрес: РНД
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта
|