Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 26.09.2014, 21:54   #1
gregorysoft
Новичок
 
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Сотовый увлажнитель и PIXEL

Здравствуйте.

Есть 2 нагрева (вода) и между ними сотовый увлажнитель (СУ).

Почему-то влажность понижается не вторым нагревом, а просто выключением насоса СУ.

Мне нужно из блока "Устр - ОрУвл" процентный выход завязывать на трёхходовой второго нагревателя руками или есть какая-то возможность поменять некий "режим работы" и всё заработает как нужно?

gregorysoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 10:00   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сотовый увлажнитель и PIXEL

Цитата:
Сообщение от gregorysoft Посмотреть сообщение
Здравствуйте.

Есть 2 нагрева (вода) и между ними сотовый увлажнитель (СУ).

Почему-то влажность понижается не вторым нагревом, а просто выключением насоса СУ.
Температура в канале при этом соответствует уставке?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 20:54   #3
gregorysoft
Новичок
 
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Smile Ответ: Сотовый увлажнитель и PIXEL

"Температура в канале при этом соответствует уставке?" - очень странный вопрос на мой вопрос ))))

Вычитал из файла инструкции (n_hum_or.doc) - "Управление ... производительностью оросителя путем периодического включения/выключения насоса".

Вот и весь ответ.

А по моей схеме - пришлось менять стандартную программу для управления влажностью вторым подогревом а не насосом.

Теперь вопрос такой - будет ли реализовано управление влажность не насосом а вторым подогревом в будущем?
gregorysoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 10:44   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сотовый увлажнитель и PIXEL

Цитата:
Сообщение от gregorysoft Посмотреть сообщение
"Температура в канале при этом соответствует уставке?" - очень странный вопрос на мой вопрос ))))
Тем не менее, на этот вопрос вы не дали ответа.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 23:47   #5
gregorysoft
Новичок
 
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Smile Ответ: Сотовый увлажнитель и PIXEL

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Температура в канале при этом соответствует уставке?
Температура плавает, т.к. холодная вода сотового увлажнителя охлаждает воздух (датчик в канале после всех секций) при включении насоса. А без этой секции конечно же выходим на режим (температура в канале при этом соответствует уставке).

А теперь по увлажнению.

Схема интересная, но плохо стабилизируемая. Быть может температуры на улице такие или влажность (дожди), но во втором калорифере всего-то нужно воду температуры тела (36 или даже 30) держать, чтобы влажность снизить с 70-80% (такой вот увлажнитель) до 50% (задание на обкатке).

Повторю свой вопрос - планируется ли в новом конструкторе такая система управления увлажнителем (между двух нагревателей)?
gregorysoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 09:58   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сотовый увлажнитель и PIXEL

Цитата:
Сообщение от gregorysoft Посмотреть сообщение
Температура плавает
Плавает в каких границах?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024