Всем доброго дня. Приобрел smh2010-1221-01-5, контроллер видит но программу когда заливаю не загружается. Я так понял надо обновить ядро. Раньше в старых версиях можно было обновить через rs485. но сейчас в новых версиях нету этого. есть какие либо варианты без программатора так как нет в наличии такого у нас в городе. SMH2010-1221-01-5 S\N432643.

Последний раз редактировалось Djakan, 13.09.2021 в 16:43
Djakan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2021, 17:28   #2
Djakan
Member
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновить ядро SMH2010

Версия ядра 2.246.000 это актуальная или нет?. проблема с показаниями датчиков +200 и -60 показывает 2 датчика. и в меню всякие иероглифы вместо цифр.
Djakan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2021, 17:53   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновить ядро SMH2010

Не могу сейчас сказать про версию ядра, но можно попробовать подключиться архивными версиями SMlogix.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2021, 18:02   #4
Djakan
Member
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновить ядро SMH2010

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Не могу сейчас сказать про версию ядра, но можно попробовать подключиться архивными версиями SMlogix.
подключился с ложиком 3,15 есть там обновить ядро осталось только само ядро найти файл *sim. пробовал скачать ядро ххх1-01 а90 скачал как txt и переименовал в sim. Он его не принимает. нужен другой файл sim.
Djakan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2021, 19:12   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновить ядро SMH2010

У вас серийный номер контроллера довольно старый. На вашем месте я бы попробовал избежать процедуры прошивки и воспользоваться архивной версией. Проект большой?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2021, 20:05   #6
Djakan
Member
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновить ядро SMH2010

да нет. вентиляцией с электр нагревом 2 ступени и 2 АО выхода 0.10В для частоного преобразователся притока и вытяжки. Что за архивная версия?
Djakan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2021, 20:39   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновить ядро SMH2010

Цитата:
Сообщение от Djakan Посмотреть сообщение
подключился с ложиком 3,15
Этой


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2021, 04:26   #8
Djakan
Member
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновить ядро SMH2010

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Этой
Мне для него нужен сам файл ядра. если есть у кого нибудь скиньте пожалуйста. на почту edde2000@mail.ru. Буду признателен. я писал что скачал файл ххх1-01 а90 он не подходит не принимает его.
Djakan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2021, 11:48   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновить ядро SMH2010

Цитата:
Сообщение от Djakan Посмотреть сообщение
Раньше в старых версиях можно было обновить через rs485. но сейчас в новых версиях нету этого.
Уже второй человек за неделю сожалеет о пропаже функций, которых никогда у нас не было. Как думаете, с чем это связано?



Цитата:
Сообщение от Djakan Посмотреть сообщение
есть какие либо варианты без программатора так как нет в наличии такого у нас в городе.
Нет, и никогда не было. СДЭК творит чудеса, кстати. Из ДВ в СПб 5 дней посылка шла.



Цитата:
Сообщение от Djakan Посмотреть сообщение
Версия ядра 2.246.000 это актуальная или нет?. проблема с показаниями датчиков +200 и -60 показывает 2 датчика. и в меню всякие иероглифы вместо цифр.
Да, актуальная. Вам я посоветую проверить галочку "Дисплей VFD" в свойствах контроллера. И приложить ваш проект, чтобы был смысл в ведении нашего с вами разговора.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2021, 11:52   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновить ядро SMH2010

Цитата:
Сообщение от Djakan Посмотреть сообщение
подключился с ложиком 3,15 есть там обновить ядро осталось только само ядро найти файл *sim. пробовал скачать ядро ххх1-01 а90 скачал как txt и переименовал в sim. Он его не принимает. нужен другой файл sim.
Какой, извините, sim? В списке тупо отсутствует SMH2010. Если нажать кнопку "Помощь" также нет ничего, что говорило бы об обновлении софта SMH2010 через RS485. А в РЭ прямо говорится про программатор.

Безымянный.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2021, 22:14   #11
Djakan
Member
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновить ядро SMH2010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какой, извините, sim? В списке тупо отсутствует SMH2010. Если нажать кнопку "Помощь" также нет ничего, что говорило бы об обновлении софта SMH2010 через RS485. А в РЭ прямо говорится про программатор.

Вложение 9687
Вот этим например.

Последний раз редактировалось Arsie, 15.09.2021 в 18:00 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Djakan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2021, 11:27   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновить ядро SMH2010

Цитата:
Сообщение от Djakan Посмотреть сообщение
Вот этим например.
Вам я посоветую проверить галочку "Дисплей VFD" в свойствах контроллера. И приложить ваш проект, чтобы можно было исследовать вашу проблему.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 15.09.2021 в 11:42
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2021, 11:33   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновить ядро SMH2010

Цитата:
Сообщение от Djakan Посмотреть сообщение
Вот этим например.
Если бы это было возможно, это было бы описано в РЭ.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2021, 20:24   #14
Djakan
Member
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновить ядро SMH2010

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если бы это было возможно, это было бы описано в РЭ.
ОК. Каким программатором посоветуете лучше сделать? чтобы не превратить в кирпич. Поменял уже на матрикс вместо 2010. но все равно надо будет его сделать. у кого лучше будет заказать или самому собрать программатор? кто уже сталкивался с этим.
Djakan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2021, 11:26   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновить ядро SMH2010

Цитата:
Сообщение от Djakan Посмотреть сообщение
ОК. Каким программатором посоветуете лучше сделать? чтобы не превратить в кирпич. Поменял уже на матрикс вместо 2010. но все равно надо будет его сделать. у кого лучше будет заказать или самому собрать программатор? кто уже сталкивался с этим.
В гугле "AVR ISP windows 10 купить" или другую нужную вам ОС.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2022, 17:59   #16
Fastline84
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Адрес: SPb
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновить ядро SMH2010 (RTFM)

Я новичок и пытаюсь записать на версию 2.236.0000 программу из SMConstructor, и контроллер тоже ругается на то что блоки какие то не понимает и просит обновиться. Я на авито и на озоне нашел много разных программаторов по запросу AVR ISP, они там от 700 р до 4000 р , и я не понимаю в чем разница. Нужен какой-то определенный или любой подойдет?
А еще вы писали про архивную версию.. её где взять?
Fastline84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2022, 05:22   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновить ядро SMH2010 (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Fastline84 Посмотреть сообщение
Я на авито и на озоне нашел много разных программаторов по запросу AVR ISP, они там от 700 р до 4000 р , и я не понимаю в чем разница. Нужен какой-то определенный или любой подойдет?
Нужен тот, который совместим с вашим компьютером и его операционной системой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024