Есть SMH4управляющий узлом отопления.
Сдвоеный насос, PID регулятор по датчику давления.
Задвижка на теплообменнике, PID регулятор по датчику температуры подачи.
Уличного датчика температуры нет.
на экране конструктора имеются 3 пиктограммы, отмеченные на скриншоте.
В документации на конструктор они никак не описаны. Если ткнуть в них, появляется кратковременно надпись, чтото вроде "нет датчика".
Заказчик настоятельно просит объяснить ему назначение этих пиктограмм.
Умом понимаю, что первая - это работа по графику, вторая - не ясно, третья - тоже не ясно.
Дайте плиз правильное описание этих экранных кнопок. Или ткните носом, где почитать. В документации экраны совсем иначе выглядят, видимо для другого контроллера.
И еще вопрос: графики конcтруктор на SMH4 умеет рисовать, или нет?

Скриншот тут https://prnt.sc/tqf0uc
SlavikP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2020, 13:40   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос вредного заказчика

Цитата:
Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
Есть SMH4управляющий узлом отопления.
Сдвоеный насос, PID регулятор по датчику давления.
Задвижка на теплообменнике, PID регулятор по датчику температуры подачи.
Уличного датчика температуры нет.
Датчик подачи теплосети есть?



Цитата:
Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
на экране конструктора имеются 3 пиктограммы, отмеченные на скриншоте.
В документации на конструктор они никак не описаны. Если ткнуть в них, появляется кратковременно надпись, чтото вроде "нет датчика".
Заказчик настоятельно просит объяснить ему назначение этих пиктограмм.

Умом понимаю, что первая - это работа по графику, вторая - не ясно, третья - тоже не ясно.
Из них работает только левая, остальные на вырост оставлены - это Эко и Пауэр. Левая вызывает график отопления, если он есть.



Цитата:
Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
И еще вопрос: графики конcтруктор на SMH4 умеет рисовать, или нет?
Какие графики?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2020, 15:04   #3
SlavikP
Member
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопрос вредного заказчика

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Датчик подачи теплосети есть?
Есть на подаче датчики давления, температуры и на обратке давления и температуры.


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какие графики?
Да хоть какие. Температуры подачи, температуры обратки, давления, работы насосов.
В доке у конструктору указано, что может строить графики, а в жизни чтото не нашел
SlavikP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2020, 16:23   #4
SlavikP
Member
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопрос вредного заказчика

Вот фрагмент из документации на конструктор ИТП: https://prnt.sc/tqisya
Подобный график температуры можно средствами конструктора получить на SMH4?
SlavikP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2020, 17:29   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос вредного заказчика

На SMH4 графики есть. Например, я собрал программу с одним универсальным контуром, поставил галку датчиков теплосети, после загрузки проекта нажимаю пальцем на иконку теплосети, там вижу иконку , нажимаю и вижу графики.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 29.07.2020 в 19:05
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2020, 18:07   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос вредного заказчика

Цитата:
Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
Есть на подаче датчики давления, температуры и на обратке давления и температуры.
Значит должен быть и график по нажатию на ту кнопочку с графиком.


Добавлено через 46 секунд


Цитата:
Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
Да хоть какие. Температуры подачи, температуры обратки, давления, работы насосов.
В доке у конструктору указано, что может строить графики, а в жизни чтото не нашел
Никогда не называйте тренды графиками. Терминологию нужно блюсти.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2020, 01:45   #7
SlavikP
Member
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопрос вредного заказчика

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Никогда не называйте тренды графиками. Терминологию нужно блюсти.
Ок, корректирую вопрос: тренды конструктор на SMH4 строить умеет?
SlavikP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2020, 11:03   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос вредного заказчика

Цитата:
Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
Ок, корректирую вопрос: тренды конструктор на SMH4 строить умеет?
Не существует некоего сферического "Конструктора на SMH4". Опять терминология. Неправильная терминология - залог непонимания с заказчиками и исполнителями.

Программы Конструктора ИТП тренды не строят.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024