Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.02.2021, 10:20   #1
Dalan
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Нет связи c Pixel

Контроллер Пиксель перестал отвечать на опрос сервера, пишет "Нет связи с устройством". В эксплуатации чуть больше года. Сервер лектус. Не отвечает по каналу эзэрнэт, по ком-порту работает нормально.
П. С. Другой Пиксель в таких же условиях и режиме работы, две аналогичные системы работает хорошо.
Dalan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2021, 10:45   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Dalan Посмотреть сообщение
Контроллер Пиксель перестал отвечать на опрос сервера, пишет "Нет связи с устройством". В эксплуатации чуть больше года. Сервер лектус. Не отвечает по каналу эзэрнэт, по ком-порту работает нормально.
П. С. Другой Пиксель в таких же условиях и режиме работы, две аналогичные системы работает хорошо.
Спасибо за информацию. Может быть, у вас есть какие-то вопросы?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2021, 14:07   #3
Dalan
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

точно. Как решить проблему со связью?
Dalan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2021, 14:10   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Dalan Посмотреть сообщение
точно. Как решить проблему со связью?
Начать нужно сначала, т.е. прозвонить кабель


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2021, 14:45   #5
Dalan
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Начать нужно сначала, т.е. прозвонить кабель
Прозвонил кабель, ПНА модуль проверил. Все в норме, пинг проходит, только сервер пишет " нет связи". Снял со щита контроллер, начал провериять возле компа. Через эзэрнет связи нет, через ком работает хорошо, все на том же сервере. До этого работал без нареканий уже больше года. Что дальше делать?
Dalan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2021, 15:30   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Dalan Посмотреть сообщение
Прозвонил кабель, ПНА модуль проверил. Все в норме, пинг проходит, только сервер пишет " нет связи". Снял со щита контроллер, начал провериять возле компа. Через эзэрнет связи нет, через ком работает хорошо, все на том же сервере. До этого работал без нареканий уже больше года. Что дальше делать?
Системных аварий никаких нет? Если модуль махнуть с нормально работающим Пикселем, проблема уходит к нормально работающему Пикселю?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2021, 15:51   #7
Dalan
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Системных аварий никаких нет? Если модуль махнуть с нормально работающим Пикселем, проблема уходит к нормально работающему Пикселю?
Пробовал. Махнул модуль местами нормальный пиксел продолжил работать, а в проблемном так и нету связи. Системные аварии как проверить?
Dalan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2021, 15:58   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Dalan Посмотреть сообщение
Пробовал. Махнул модуль местами нормальный пиксел продолжил работать, а в проблемном так и нету связи. Системные аварии как проверить?
Красная лампочка должна моргать, моргает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2021, 16:36   #9
Dalan
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Красная лампочка должна моргать, моргает?
Моргает. Я имел виду, может есть возможность как-то посмотреть код аварии?
Dalan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2021, 16:54   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Dalan Посмотреть сообщение
Моргает. Я имел виду, может есть возможность как-то посмотреть код аварии?
Конечно есть, для этого всегда нужно сделать усилие и открыть РЭ на контроллер

Жмите вверх+вниз, там найдёте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2021, 17:02   #11
Dalan
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Конечно есть, для этого всегда нужно сделать усилие и открыть РЭ на контроллер

Жмите вверх+вниз, там найдёте.
Понятно, завтра посмотрю.
Dalan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2021, 11:27   #12
Dalan
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Зашёл в меню сервисных ошибок: "Нет связи с МР 1 и 2". Ну это понятно, так как снял со щита только Пиксель. И это думаю не повод на опросы сервера не отвечать. Что дальше то?
Dalan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2021, 11:35   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Dalan Посмотреть сообщение
Зашёл в меню сервисных ошибок: "Нет связи с МР 1 и 2". Ну это понятно, так как снял со щита только Пиксель. И это думаю не повод на опросы сервера не отвечать. Что дальше то?
Значит модуль в норме. Посмотрите внимательно на разъём модуля, все штырьки в порядке?

Модуль памяти есть? Если есть - вытащите его на время, опрос не нормализуется?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2021, 13:36   #14
Dalan
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значит модуль в норме. Посмотрите внимательно на разъём модуля, все штырьки в порядке?

Модуль памяти есть? Если есть - вытащите его на время, опрос не нормализуется?
Разъём в норме, штырьки в порядке. МП нет. Что ещё можно сделать?
Dalan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2021, 14:00   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Dalan Посмотреть сообщение
Разъём в норме, штырьки в порядке. МП нет. Что ещё можно сделать?
Если проблема не во внешней причине (что-то слетело в сервере или запретился 502 порт в роутере), и при этом опрос по RS485 нормальный, то это значит только одно - Пиксель неисправен в части работы с сетевым модулем.

IP через меню меняется нормально? Если меняется, то всё же прошерстите внешнее окружение.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2021, 14:26   #16
Dalan
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если проблема не во внешней причине (что-то слетело в сервере или запретился 502 порт в роутере), и при этом опрос по RS485 нормальный, то это значит только одно - Пиксель неисправен в части работы с сетевым модулем.

IP через меню меняется нормально? Если меняется, то всё же прошерстите внешнее окружение.
По внешнему проблем нет, по тому же роутеру и порту опрашивается другой Пиксель, конфликтов адреса нет. Верно говорите, неисправность идёт между Пикселем и сетевым модулем. Грешу на чип связывающий Пиксель с СМ. Ip меняется без проблем на лоджике, через меню не пробовал.
Dalan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2021, 14:36   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Dalan Посмотреть сообщение
Ip меняется без проблем на лоджике, через меню не пробовал.
Вот попробуйте и проверьте, что IP фактически не сменился - контроллер не стал пинговаться по новому адресу.

Если стал, то связь с модулем всё же есть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2021, 06:45   #18
Dalan
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот попробуйте и проверьте, что IP фактически не сменился - контроллер не стал пинговаться по новому адресу.

Если стал, то связь с модулем всё же есть.
Поменял, пингуется по новому адресу. Теперь я в замешательстве, не знаю в чем тогда причина
Dalan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2021, 10:24   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Dalan Посмотреть сообщение
Поменял, пингуется по новому адресу. Теперь я в замешательстве, не знаю в чем тогда причина
Проект исходный для этого контроллера у вас есть?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2021, 21:56   #20
Dalan
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проект исходный для этого контроллера у вас есть?
Есть.
Dalan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 09:24   #21
Dalan
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проект исходный для этого контроллера у вас есть?
В целях упрощения, может перейдём на Вацап?
Dalan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 10:23   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Dalan Посмотреть сообщение
Есть.
Приложите, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 13:25   #23
Dalan
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Приложил
Вложения
Тип файла: psl system.psl (271.3 Кбайт, 9 просмотров)
Dalan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 14:22   #24
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Dalan Посмотреть сообщение
Приложил
При опросе через ethernet учитываете, что modbus адрес =4?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 15:00   #25
Dalan
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
При опросе через ethernet учитываете, что modbus адрес =4?
Конечно. Такой же проект залит на другой Пиксель с адресом 3, работает хорошо. Этот же тоже работал до недавних пор.
Dalan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 15:40   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Dalan Посмотреть сообщение
Конечно. Такой же проект залит на другой Пиксель с адресом 3, работает хорошо. Этот же тоже работал до недавних пор.
Отформатируйте контроллер, залейте проект и если не начнёт работать, то мне буквально нечего больше подумать

Сетевой модуль вы проверили - он работает. Связь контроллера с ним есть - вы проверили, что IP изменяется. Адрес modbus вы проверили. Всё в норме, всё должно работать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 15:53   #27
Dalan
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Отформатируйте контроллер, залейте проект и если не начнёт работать, то мне буквально нечего больше подумать

Сетевой модуль вы проверили - он работает. Связь контроллера с ним есть - вы проверили, что IP изменяется. Адрес modbus вы проверили. Всё в норме, всё должно работать.
Проект перезаливал, правда без форматирования. Стоит ли пробовать ядро перепрошивать?
Dalan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 16:12   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Dalan Посмотреть сообщение
Проект перезаливал, правда без форматирования. Стоит ли пробовать ядро перепрошивать?
Если нет связи, то да.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 17:07   #29
Dalan
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 17
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если нет связи, то да.
Можно инструкцию как на виндоус 7 это сделать?
Dalan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 17:28   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи c Pixel

Цитата:
Сообщение от Dalan Посмотреть сообщение
Можно инструкцию как на виндоус 7 это сделать?
F1, как обычно...


https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ixel_smh2g.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024