|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.04.2021, 13:01 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Рециркуляционная заслонка перед рекуператором
Здравствуйте.
В конструкции ПВУ установлена рециркуляционная заслонка перед пластинчатым рекуператором. Назначение этой заслонки - размораживание рекуператора при обмерзании. В настоящее время в программе конструктора подключена как байпас рекуператора, что не совсем удобно в режиме "зима". Как отключить управление этой заслонкой, но при этом оставить защиту от обмерзания, т.е. чтобы при текущей работе заслонка не регулировалась, но остались функции ограничения температуры вытяжки после рекуператора ? |
19.04.2021, 07:03 | #2 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Рециркуляционная заслонка перед рекуператором
Делал прогу с размораживанием частотником приточки. При нормальной работе частота максимум. При заморозке включается ограничитель
|
19.04.2021, 10:46 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Рециркуляционная заслонка перед рекуператором
Цитата:
Помните, кусок льда, который из себя представляет уже замёррзший рекуператор, разморозить очень сложно. Гораздо проще не допустить этого. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.04.2021, 02:41 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Рециркуляционная заслонка перед рекуператором
Идея в том, чтобы отключить регулятор нагрева рекуператора, но оставить регулятор ограничителя.
|
21.04.2021, 10:45 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Рециркуляционная заслонка перед рекуператором
Коэффициенты P/I ускоряете максимально, U(нагрев) отрываете и прописываете на освободившийся вход 1000.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
21.04.2021, 13:07 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Рециркуляционная заслонка перед рекуператором
|
21.04.2021, 13:12 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Рециркуляционная заслонка перед рекуператором
Регулятора, он же вам не нужен. Ускорение заставит его не тормозить на том, чем он не управляет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |