|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.02.2018, 10:59 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
4g+MC аналоговый ввод как дискретный
Нужно использовать аналоговый ввод как дискретный.
нашел на форуме схемы для пиксель и 2010 . В паспорте мс написано что аналоговый ввод выдерживает 10 вольт. тут пришел проект а в нем на аналоговый ввод подается напряжение питания +24 вольта это правильно? подскажите схемку подключения . |
21.02.2018, 13:10 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 4g+MC аналоговый ввод как дискретный
Не надо подавать более 10 вольт на аналоговый вход. Сделайте из резисторов делитель напряжения, и будет хорошо.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
21.02.2018, 13:57 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: 4g+MC аналоговый ввод как дискретный
как вариант - просто "сухой контакт" на AGND
|