Такая же ситуация. Сегодня завис контроллер, чуть было не вскипятил ТТ котел!IMG_20181114_063135.jpg
Обновил контроллер, через интернет.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 10:13   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Такая же ситуация. Сегодня завис контроллер, чуть было не вскипятил ТТ котел!Вложение 5684
Обновил контроллер, через интернет.
Т.е. проблема вылезла через некоторое время после обновления? Через какое время?

Раньше контроллер работал без проблем?


PS. У вас не "такая же" ситуация, выделил сообщение в отдельную тему.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 10:22   #3
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема после обновления "по воздуху"

Контроллер проработал стабильно 2 года. Примерно 3 месяца назад, стал зависать.
Контроллер обновлял последний раз 2 недели назад. Сегодня обновил после перезагрузки сбросом питания.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 11:02   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема после обновления "по воздуху"

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Контроллер проработал стабильно 2 года. Примерно 3 месяца назад, стал зависать.
Контроллер обновлял последний раз 2 недели назад. Сегодня обновил после перезагрузки сбросом питания.
Если у вас есть исходник программы, то форматируйте контроллер из свежей 3.28 версии, если проблема сохранится, то скорее всего она аппаратная, от софта не очень зависит.

Если исходника нет, то не форматируйте ни в коем случае. Тогда включите расширенный лог и после зависания пришлите его нам.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 11:11   #5
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема после обновления "по воздуху"

вы иметее ввиду перезалить Ядро из лоджика 3.28?
Если проблема аппаратная, то нужно везти к вам на диагностику?
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 11:55   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема после обновления "по воздуху"

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
вы иметее ввиду перезалить Ядро из лоджика 3.28?
Если проблема аппаратная, то нужно везти к вам на диагностику?
Да, если аппаратная, на диагностику. Но диагностика выполняется стендом в течении 20 минут. Если неисправность "плавающая" и период её проявления долгий, то не факт, что мы её легко выявим.

Да, перезалить ядро. Кнопкой "форматировать".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024