сейчас делаю ремонт и хочу грамотно обвязать приточку в новую квартиру - автоматика на балкон в небольшую трешку

Какие модули мне понадобятся к Пикселю? Хочу попробовать запрограммировать сам, опыт в программировании есть, в Segnetics 0. У меня это как хобби, поэтому хотелось бы самому


1. Что уже есть - Carel Humisteam - увлажнитель, управляем увлажнителем как ведомым

2. В комнату хочу красивый пульт - нравятся по внешнему виду Carel
подружатся ли?

3. Помимо датчиков влажности и температуры - на контроллер заводим датчик разницы давления до фильтров и после, на увлажнитель датчик - того что остановился поток воздуха

4. Управляем заслонкой.

5. Управляем скоростью вентилятора с пульта Carel
видимо для скорости вентилятора нужен какой то модуль

6. Управляем тэном подогрева воздуха.

7. В квартире выключатель при входе - звонкового типа - который выключает весь свет - заведен на контроллер умного дома, с него по витой паре взять контакт - выключать вентиляцию от него


8. Желательно беспроводные датчики CO2 каким то образом скрестить с контроллером, чтобы останавливался при низком CO2 и ускорялся при высоком

вопрос какие датчики и к чему подключать

9. Если можно подключить датчик частиц PM2.5 то было бы здорово - автоматом давать максимальную мощность при готовке стейков на кухне, там сразу PM2.5 прыгает свыше 1500 единиц.
Lodeon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2022, 15:30   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция - умный дом и Пиксель

Цитата:
Сообщение от Lodeon Посмотреть сообщение
Какие модули мне понадобятся к Пикселю? Хочу попробовать запрограммировать сам, опыт в программировании есть, в Segnetics 0. У меня это как хобби, поэтому хотелось бы самому
Составьте на бумажке список входных и выходных сигналов. По этому списку можно подобрать.



Цитата:
Сообщение от Lodeon Посмотреть сообщение
2. В комнату хочу красивый пульт - нравятся по внешнему виду Carel
подружатся ли?
Если эта панель умеет Modbus-RTU, то без проблем.



Цитата:
Сообщение от Lodeon Посмотреть сообщение
5. Управляем скоростью вентилятора с пульта Carel
видимо для скорости вентилятора нужен какой то модуль
Частотник или трансформаторный регулятор.



Цитата:
Сообщение от Lodeon Посмотреть сообщение
8. Желательно беспроводные датчики CO2 каким то образом скрестить с контроллером, чтобы останавливался при низком CO2 и ускорялся при высоком
Цитата:
Сообщение от Lodeon Посмотреть сообщение
9. Если можно подключить датчик частиц PM2.5 то было бы здорово - автоматом давать максимальную мощность при готовке стейков на кухне, там сразу PM2.5 прыгает свыше 1500 единиц.
Лучше не СО2, а CO2 эквивалент. Он и ваши стейки увидит. Но возникнет другая проблема. Масляные PM2.5 довольно быстро прикончат любой датчик. Уж лучше разместить датчик температуры в вытяжном зонте, либо просто ускоряться по включению зонта.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 27.05.2022, 18:26   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция - умный дом и Пиксель

Цитата:
Частотник или трансформаторный регулятор.
лучше все же ес-вент, если найдёте конечно теперь.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 28.05.2022, 09:32   #4
Lodeon
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция - умный дом и Пиксель

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Лучше не СО2, а CO2 эквивалент. Он и ваши стейки увидит.
эквивалент - это VO2?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Но возникнет другая проблема. Масляные PM2.5 довольно быстро прикончат любой датчик. Уж лучше разместить датчик температуры в вытяжном зонте, либо просто ускоряться по включению зонта.
ускоряться по вытяжке - разумно! Но PM25 видит стейки и кальян из соседней комнаты с показаниями за 1000 единиц, так что варианты есть

P.S. и это при работающей вытяжке и приточке

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
лучше все же ес-вент, если найдёте конечно теперь.
можно ссылочку, а то не смог загуглить, в чем преимущества?

P.S.

я так понимаю вы про Systemair EC-Vent? нет преград для патриотов, найду где купить... тем паче что вент Soler Palau меняю на Systemair
Lodeon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2022, 09:53   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция - умный дом и Пиксель

Цитата:
Сообщение от Lodeon Посмотреть сообщение
эквивалент - это VO2?



ускоряться по вытяжке - разумно! Но PM25 видит стейки и кальян из соседней комнаты с показаниями за 1000 единиц, так что варианты есть

P.S. и это при работающей вытяжке и приточке



можно ссылочку, а то не смог загуглить, в чем преимущества?

P.S.

я так понимаю вы про Systemair EC-Vent? нет преград для патриотов, найду где купить... тем паче что вент Soler Palau меняю на Systemair
они называются VOC или как-то так.

например да, системэйр, или цилябик, или ебмпапст.
или возьмите комплектную приточку в корпусе с блекджеком и ...

кстати, увлажнитель в доме это очень дорого на круг. имейте ввиду. тут и косяки строителей могут вылезти и расходы на расходники и на ээ.
в общем и целом типовые конструкции наших жилищ не рассчитаны на влажный воздух в холодное время года.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2022, 11:13   #6
Lodeon
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция - умный дом и Пиксель

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
они называются VOC или как-то так.

например да, системэйр, или цилябик, или ебмпапст.
или возьмите комплектную приточку в корпусе с блекджеком и ...

посмотрел девайс от системэйр - он даже не конфигурится без родного экрана, а выглядит экран убого... ну и глобально он дублирует те задачи, которые я планирую возложить на Пиксель - опрашивает датчики, двигает заслонку, управляет тэном... накой?

посоветуйте такую же плату но попроще, только под вентилятор с управлением от пикселя

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
кстати, увлажнитель в доме это очень дорого на круг. имейте ввиду. тут и косяки строителей могут вылезти и расходы на расходники и на ээ.
в общем и целом типовые конструкции наших жилищ не рассчитаны на влажный воздух в холодное время года.

спасибо я в курсе про затраты... особенно без рекуперации это отопление электричеством улицы, неделю назад летел в Минск с дамой - живет на Кипре за отопление электричеством трешки отдали вот сейчас 1000 евро в месяц

Так что я как то с 10 000 руб в месяц на вентиляцию, наверное, смирюсь.
Lodeon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2022, 14:16   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция - умный дом и Пиксель

Цитата:
Сообщение от Lodeon Посмотреть сообщение
посмотрел девайс от системэйр - он даже не конфигурится без родного экрана, а выглядит экран убого... ну и глобально он дублирует те задачи, которые я планирую возложить на Пиксель - опрашивает датчики, двигает заслонку, управляет тэном... накой?

посоветуйте такую же плату но попроще, только под вентилятор с управлением от пикселя




спасибо я в курсе про затраты... особенно без рекуперации это отопление электричеством улицы, неделю назад летел в Минск с дамой - живет на Кипре за отопление электричеством трешки отдали вот сейчас 1000 евро в месяц

Так что я как то с 10 000 руб в месяц на вентиляцию, наверное, смирюсь.
http://www.arktika.ru/html/ckEC.htm

http://www.arktika.ru/html/heru90lpecal.htm

у китайцев на али тоже что-то попадается.
если вам так критично сделать все самому - так поменяйте родную автоматику на то что хочется.
в мск и питере довольно много контор изготавливают ПУ и ПВУ
думаю купить без автоматики можно договориться.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2022, 11:02   #8
Lodeon
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция - умный дом и Пиксель

нельзя мне готовое решение - по габаритам сложно...

а вентилятор куплен такой
Шумоизоливанный вентилятор Systemair kvke 160
Lodeon вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024