Первый день работы с 3.33.229 кончился абсолютной невозможностью загрузиться (выйти) в режим отладки. Пишет Неизвестная ошибка и ... все...
Ни перезагрузка, ни прежние версии (рабочие) проекта, ни бубен. Ничего не помогает...
Видео есть но даже грузить не буду



Добавлено через 7 минут


Снес к черту 3.33.229 и поставил 3.33.213
И чудо, все работает!!!
227 тоже я лечил 213 или 222-м, в основном помогало.
Вопрс - КАК? ДОКОЛЕ?
tomdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2021, 11:06   #62
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от tomdog Посмотреть сообщение
Первый день работы с 3.33.229 кончился абсолютной невозможностью загрузиться (выйти) в режим отладки. Пишет Неизвестная ошибка и ... все...
Ни перезагрузка, ни прежние версии (рабочие) проекта, ни бубен. Ничего не помогает...
Видео есть но даже грузить не буду



Добавлено через 7 минут


Снес к черту 3.33.229 и поставил 3.33.213
И чудо, все работает!!!
227 тоже я лечил 213 или 222-м, в основном помогало.
Вопрс - КАК? ДОКОЛЕ?
Ответить на ваш вопрос возможно только после исследования, что именно у вас происходит.

Я, например, в пятницу на 229 проработал часов 10, проблем с отладкой не заметил.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от tomdog Посмотреть сообщение
Вот сегодня такой глюк с Logik-ом.
В меню Smart-а переменные менялись и с контроллера и из-программы.
После замены типа ввода на ввод только с контроллера получили результат как на показан на картинке. Глюк повторяющийся. Logik 3.33.229.
И напоследок, уже не помню на что "попал" правой кнопкой мыши - Logik (вылетел) т.е. закрылся без предупреждения ( как с ним частенько бывает)
Приложите проект, пожалуйста. Картинку исследовать очень тяжело.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2021, 14:19   #63
tomdog
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Создан пустой проект.
Создано простое меню, ввод переменных как с контроллера, так и с программы...
Заходим в смарт... меняем ввод переменных с "любого" на ввод только с клавиатуры и выходим из смарта...
Выход переменной пропадает, на входе билеберда..
3.33.229 - в нем это было обнаружено, но 3.33.213 - ведет себя также, правда дает загружать этот проект в контроллер, 229 не давал, вылетал в ошибку...
Вложения
Тип файла: psl Untitled.psl (77.3 Кбайт, 6 просмотров)
tomdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2021, 14:53   #64
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от tomdog Посмотреть сообщение
Создан пустой проект.
Выход переменной пропадает, на входе билеберда..
3.33.229 - в нем это было обнаружено, но 3.33.213 - ведет себя также, правда дает загружать этот проект в контроллер, 229 не давал, вылетал в ошибку...
Безымянный.png

Давайте теперь разбираться с вашей системой. Что у вас установлено (система, антивирусы), как настроено (локализация, язык не юникодных программ)?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2021, 14:53   #65
tomdog
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Снова поставил 229-й.
Со смартом проблема та же, но программу грузит и в отладке работает.
После 5 перезагрузок опять не дает войти в отладку.
Выдает вот такую картинку.

появляется окно "неизвестная ошибка"
Изображения
Тип файла: jpg Неизвестная ошибка.jpg (188.9 Кбайт, 37 просмотров)
tomdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2021, 15:05   #66
tomdog
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Добрый день, Арсений.
Это Заболотин Игорь, "Норд-Вест-Автоматика"...
Стоит у меня все тот же Windows 7, уже как год... Антивирусов нет, комп i5, 16 Gb ОЗУ, практически только для отладки программ и "всякая бяка" маловероятна (хотя не исключаю). На этом компе работали Лоджики с 3.28-го. Со своими глюками конечно, но они были терпимы. Теперь же глюк за глюком. На двух ноутах "разнообразные эффекты" тоже очень и очень часты, там на одном тоже семерка, на другом десятка. Вечером доберусь до ноутов, приедут с объектов, попробую "ПОВТОРИТЬ"конкретно "этот глюк" на них...


Добавлено через 20 минут


Только что поставил Logik 3.33.229 на компьютер, где его отродясь не было, на бухгалтерский. Там Windows7, антивирусов нет (1с да банк, все.)
Результат тот же...
Вот видео "процесса"....

1. VID_20210524_141209.mp4 (82.8 Мб)
Ссылка для скачивания файлов: https://cloud.mail.ru/stock/mEQGiwP6eX6UTNPkN5NZHBp8
tomdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2021, 15:32   #67
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от tomdog Посмотреть сообщение
Только что поставил Logik 3.33.229 на компьютер, где его отродясь не было, на бухгалтерский. Там Windows7, антивирусов нет (1с да банк, все.)
Результат тот же...
Все последние обновления установлены?

Антивирус один и тот же?

Работают в домене или рабочей группе?

И главное: Win7 с одного и того диска установлена? Лицензия или пиратка?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2021, 16:18   #68
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от tomdog Посмотреть сообщение
1. VID_20210524_141209.mp4 (82.8 Мб)
Ссылка для скачивания файлов: https://cloud.mail.ru/stock/mEQGiwP6eX6UTNPkN5NZHBp8
Смог повторить, принято(#43680).


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2021, 07:26   #69
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Очень сильно бесит когда это поправите???
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (14.1 Кбайт, 17 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок1.JPG (18.0 Кбайт, 8 просмотров)
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2021, 11:20   #70
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
Очень сильно бесит когда это поправите???
обновитесь до 233


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2021, 11:26   #71
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
Очень сильно бесит когда это поправите???
Можно ваш проект с указанием в нем этого места?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2021, 12:51   #72
tomdog
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Все последние обновления установлены?

Антивирус один и тот же?

Работают в домене или рабочей группе?

И главное: Win7 с одного и того диска установлена? Лицензия или пиратка?
Результаты тестов на других компах:
1. Ноут с Win 7, не лицензия, антивирус AVAST - бесплатный, Лоджик
3.33.222, Проект "пустой", с нуля. Глюк тот же.
2. Ноут с Win 10, лицензия, антивирус AVAST - платный простой, Лоджик
3.33.229, Проект "пустой", с нуля. Глюк тот же.

Домена нет, каждый комп сам по себе, стационарные компы в рабочей группе...
Глюк стабилен на 3.33.213, 222, 227 и 229...


Добавлено через 2 минуты


Win 7 c разных дистрибутивов, в разное время установлены... тут явно не в винде дело... Обновления Win не ставлю никогда, принципиально...


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
Очень сильно бесит когда это поправите???
это "глюк" у меня тоже был. Но появлялся редко и его трудно повторить, он "спонтанный". Единственное что удалось выяснить, что сбрасывался он перезагрузкой Лоджика. Попадался практически во всех версиях Logik начиная наверно с 3.32.ххх
tomdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2021, 13:25   #73
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от tomdog Посмотреть сообщение

Win 7 c разных дистрибутивов, в разное время установлены... тут явно не в винде дело... Обновления Win не ставлю никогда, принципиально...
Возможно в этом и дело. Винда без обновлений и винда с обновлениями - это сильно разная винда.

Например, WinXP - злостное тормозное глюкалово. WinXP с накаченным на неё SP2 - прекрасная стабильная система.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 08:41   #74
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Возможно в этом и дело. Винда без обновлений и винда с обновлениями - это сильно разная винда.

Например, WinXP - злостное тормозное глюкалово. WinXP с накаченным на неё SP2 - прекрасная стабильная система.
У меня часть глюков лоджика вполне возможно происходят из-за обновлений WIN10. Стоит лицензионная, постоянно обновляется... не знаю насколько это хорошо но с обновлениями разного рода глюки появляются и потом пропадают. Впрочем глюки не только у лоджика появляются.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 10:40   #75
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
У меня часть глюков лоджика вполне возможно происходят из-за обновлений WIN10. Стоит лицензионная, постоянно обновляется... не знаю насколько это хорошо но с обновлениями разного рода глюки появляются и потом пропадают. Впрочем глюки не только у лоджика появляются.
Десятка - отдельная история.

Хотя, первые версии десятки уже сами по себе малоработоспособны из-за отсутствия свежих драйверов и библиотек. Микрософт всем свинью подложила, называя семейство операционок разных версий одним торговым названием "Win10".

Это как Win8 и Win8.1 - переименовали Win9 в Win8.1, типа "мы функциональность добавили, а не облажались нахрен везде а во всём".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 10:50   #76
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Десятка - отдельная история.

Хотя, первые версии десятки уже сами по себе малоработоспособны из-за отсутствия свежих драйверов и библиотек. Микрософт всем свинью подложила, называя семейство операционок разных версий одним торговым названием "Win10".

Это как Win8 и Win8.1 - переименовали Win9 в Win8.1, типа "мы функциональность добавили, а не облажались нахрен везде а во всём".
Ну вот, к сожалению, других вариантов у нас нет...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 14:58   #77
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну вот, к сожалению, других вариантов у нас нет...
Вот прям сейчас синий экран смерти, такой новый с QR кодом вызвала проверка связи с SMH4 по USB.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 15:11   #78
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Вот прям сейчас синий экран смерти, такой новый с QR кодом вызвала проверка связи с SMH4 по USB.
На синем экране показано, какой драйвер вызвал проблему. фото есть? Если проблему вызвал лоджик, то будет написано "отказ в модуле sm_serv" или типа того.

Я к тому, что лоджик может провоцировать проблемы, но сами проблемы могут быть сосредоточены в кривом драйвере USB, например.

Логика такая: Лоджик вызвал драйвер, драйвер упал - значит лоджик глючит. А глючит-то совсем не лоджик.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 15:18   #79
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На синем экране показано, какой драйвер вызвал проблему. фото есть? Если проблему вызвал лоджик, то будет написано "отказ в модуле sm_serv" или типа того.

Я к тому, что лоджик может провоцировать проблемы, но сами проблемы могут быть сосредоточены в кривом драйвере USB, например.

Логика такая: Лоджик вызвал драйвер, драйвер упал - значит лоджик глючит. А глючит-то совсем не лоджик.
Я не говорю что глючит лоджик. Я это к тому что это происходит. Сейчас вот на лоджике 233 у меня жутко тормозит отладка средней по размеру программы... буквально недавно отлаживал программы гораздо больше и ничего не тормозило... пришлю Вам проект в почту техподдержки...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024