Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 08.02.2016, 13:21   #1
demon54rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Редактирование стандартной программы

Здравствуйте. Есть вентиляция...( https://yadi.sk/d/DSQ9MdzAoUsjT ). Нужно изменить программу так, чтобы при запуске П1 происходил прогрев всех трех калориферов. Можно ли это реализовать и как?
В общем, проблема заключается в:
1) Программа предназначена на приток 100, а по факту 60 градусов
2) Проблемы в самой геометрии труб вентиляции
Из этих недостатков получилась такая проблема:
Запущена П2, (клапан почти закрыт, температура поддерживается приемлемая) - запускаем П1 и она забирает на себя все тепло и температуры калорифера не хватает, в следствие чего выпадет угроза заморозки обратки.
Летом все работает хорошо. Зимой постоянно выпадает в аварию
demon54rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 13:35   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

Цитата:
Сообщение от demon54rus Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Есть вентиляция...( https://yadi.sk/d/DSQ9MdzAoUsjT ). Нужно изменить программу так, чтобы при запуске П1 происходил прогрев всех трех калориферов. Можно ли это реализовать и как?
В стандартной программе не может быть трёх калориферов.

Сделать-то можно что угодно, контроллеры свободно программируемые. Но лезть в чужой проект, не снабжённый никаким описанием может позволить себе только тот человек, у которого очень много свободного времени.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 13:43   #3
demon54rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В стандартной программе не может быть трёх калориферов.

Сделать-то можно что угодно, контроллеры свободно программируемые. Но лезть в чужой проект, не снабжённый никаким описанием может позволить себе только тот человек, у которого очень много свободного времени.
Считаете, что проще заново сделать проект?
demon54rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 13:43   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

Цитата:
Сообщение от demon54rus Посмотреть сообщение
Считаете, что проще заново сделать проект?
В стандартной программе не может быть трёх калориферов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 13:56   #5
demon54rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

Ну, как я понял, раз 3 программы и 3 контроллера, то и по 1 калориферу на каждом. От сюда и вывод - программы стандартные. Вот как сделать чтобы при прогреве П1 была команда на два других контроллера о запуске прогрева.
demon54rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 14:13   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

Цитата:
Сообщение от demon54rus Посмотреть сообщение
Ну, как я понял, раз 3 программы и 3 контроллера, то и по 1 калориферу на каждом. От сюда и вывод - программы стандартные.
Ваши слова: "Программа предназначена на приток 100, а по факту 60 градусов". Стандартные программы рассчитаны на 30С.



Цитата:
Сообщение от demon54rus Посмотреть сообщение
Вот как сделать чтобы при прогреве П1 была команда на два других контроллера о запуске прогрева.
Сделать легко: объединить контроллеры в сеть и раздать остальным двум контроллерам соответствующие команды.

Однако мне не понятно, почему П2 и П3 не справляются с прогревом самостоятельно? Может быть достаточно задать этим двум системам соотв. настройки?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 14:30   #7
demon54rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

Уставки пробовал менять - не помогает. И не факт, что моя догадка поможет...
Дело в том, что впервые сталкиваюсь с контроллерами и FBD для меня в новинку. Разобрался в logix, макросы, все дела. Контроллеры соединил в сеть. Но как эту команду дописать, не могу понять =(
demon54rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 14:39   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

Цитата:
Сообщение от demon54rus Посмотреть сообщение
Уставки пробовал менять - не помогает. И не факт, что моя догадка поможет...
Дело в том, что впервые сталкиваюсь с контроллерами и FBD для меня в новинку. Разобрался в logix, макросы, все дела. Контроллеры соединил в сеть. Но как эту команду дописать, не могу понять =(
Предлагаю начать с самого начала.

А с самого начала нет никакого понимания, почему П2/П3 должны прогреваться синхронно с П1. Почему вы считаете, что это наилучшее решение? А вдруг оно вообще не поможет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 14:46   #9
demon54rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

П2 и П3 значитально меньшей мощности по отношению к П1, и так получается, что П1 просто забирает с них всю температуру. Это личные наблюдения. По этому я думаю что при одновременном открытии клапанов, температура будет более стабильна.
demon54rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 14:50   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

Цитата:
Сообщение от demon54rus Посмотреть сообщение
П2 и П3 значитально меньшей мощности по отношению к П1, и так получается, что П1 просто забирает с них всю температуру. Это личные наблюдения. По этому я думаю что при одновременном открытии клапанов, температура будет более стабильна.
Вы уже проводили опыты?

Что позволяет вам думать, что если энергии не хватает для запуска П2 и П3, то одновременное открывание клапанов возьмёт недостающую энергию из неизвестного источника?

Наоборот, судя по вашим данным, дефицит энергии в вашей системе приближается к 40%


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 16:08   #11
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

Причем Здесь контроллеры, если у вас с гидравликой проблемы???
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 13:03   #12
demon54rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

Да, с гидравликой проблемы. Контроллер, программа - не причем. Но исправлять гидравлику никто не будет. По этому приходится приспосабливаться. Если моя догадка не поможет, буду дальше думать)
demon54rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 17:42   #13
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

Откройте вручную клапаны на приточках и включите их. Тепла в принципе хватает для одновременной работы всех приточек?
Вообще расскажите подробнее, лучше со схемами, расходами воздуха, диаметрами труб и т.д. В общем, чем больше информации, тем лучше.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 09:43   #14
demon54rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

Попробовал вручную - все работает отлично. Подскажите как в программе сделать, чтобы при запуске любой приточки открывались все клапаны калориферов
demon54rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 11:18   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

Цитата:
Сообщение от demon54rus Посмотреть сообщение
Попробовал вручную - все работает отлично. Подскажите как в программе сделать, чтобы при запуске любой приточки открывались все клапаны калориферов
http://forum.segnetics.com/showpost....46&postcount=6


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 11:54   #16
demon54rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

Нашел блок, в котором описывается калорифер, полностью. Если скопировать этот блок в 2 других, контроллер будет выполнять его?

Последний раз редактировалось Arsie, 20.08.2020 в 14:13 Причина: Удалил вложения за ненужностью
demon54rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 11:57   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

Цитата:
Сообщение от demon54rus Посмотреть сообщение
Контроллеры связал. А как теперь прописать запуск прогрева?
Вам нужно синхронизировать запуск ВУ. Прогрев осуществляется в момент запуска.



Цитата:
Сообщение от demon54rus Посмотреть сообщение
Нашел блок, в котором описывается калорифер, полностью. Если скопировать этот блок в 2 других, контроллер будет выполнять его?
Я ничего не понял


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 12:10   #18
demon54rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

Вот и я ничего не понял =(
demon54rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 12:21   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

Цитата:
Сообщение от demon54rus Посмотреть сообщение
Вот и я ничего не понял =(
Вам просто нужно одновременно запустить все три ВУ. Вы получите одновременные прогревы.

При вашей гидравлике раздельный запуск ВУ зимой вообще должен быть запрещён.

Либо запуск каждой ВУ должен происходить через полную остановку уже работающих ВУ и последующим одновременным запуском.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 13:33   #20
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

А может на П1 поставить шайбу, чтобы она таки не слишком много кушала в момент запуска?
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 14:32   #21
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

Почему нельзя ограничить открытие клапана на П1?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 14:47   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Почему нельзя ограничить открытие клапана на П1?
Насколько я понял, проблема не в ширине раскрытия П1, а в том, что при запуске с неё начинает переть холодная обратка (это нормально), которая каким-то чудесным образом валит подачу П2.

Возможно, ВУ работают в непосредственной близости от ИТП, регулятор которого не в состоянии парировать резкое увеличение теплопотребления и сам ИТП при этом никакой буферной ёмкости при этом не имеет.

Ограничение П1 просто не позволит ей запуститься.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 15:06   #23
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Насколько я понял, проблема не в ширине раскрытия П1, а в том, что при запуске с неё начинает переть холодная обратка (это нормально), которая каким-то чудесным образом валит подачу П2.
Проблема описана в самом первом сообщении
Цитата:
Запущена П2, (клапан почти закрыт, температура поддерживается приемлемая) - запускаем П1 и она забирает на себя все тепло и температуры калорифера не хватает, в следствие чего выпадет угроза заморозки обратки.
Стоят скорее всего переразмеренные клапана (или завышена расчетная температура подачи от ИТП), в момент старта П1 резко падает перепад давлений (или температуры подачи от ИТП) и П2 просто не успевает открыть клапан и сваливается в разморозку. Из программных действий можно порекомендовать ограничить степень открытия клапана в режиме прогрева, или сделать его ступенчатым или еще какой вариант, лишь бы все это протекало плавно, без резкого изменения перепада давлений (или температуры подачи от ИТП). Ну или подстроить ПИД-регулятор на П2, для более быстрой реакции, возможно в ущерб качеству регулирования.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 15:07   #24
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

А я так понял, что при открытии П1 вода с подачи задорно устремляется в нее, лишая П2 (и, наверное, П3) теплоснабжения.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 15:14   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

100% ясно только одно. Человек пытается лечить проблему не разобравшись в чем эта проблема состоит. Т.е. способ лечения ещё неизвестен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 15:55   #26
demon54rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

Да поймите, начальство вообще не слушает никого. Я сразу сказал, чтобы запускали сразу все три приточки. Но бесполезно.
Если не сложно, покажите какую команду нужно и куда вставить, чтобы запускался прогрев сразу на всех трех приточках, при запуске любой приточки. А я уже дальше додумаю. Просто скрином. Это же не долго? Там стандартная программа за 5 минут составляется. И в самом первом сообщении проги мои есть, можно на них показать. Буду ооооочень благодарен!!! А то сил нет уже...
demon54rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 16:04   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

Цитата:
Сообщение от demon54rus Посмотреть сообщение
Да поймите, начальство вообще не слушает никого. Я сразу сказал, чтобы запускали сразу все три приточки. Но бесполезно.
Если не сложно, покажите какую команду нужно и куда вставить, чтобы запускался прогрев сразу на всех трех приточках, при запуске любой приточки. А я уже дальше додумаю. Просто скрином. Это же не долго? Там стандартная программа за 5 минут составляется. И в самом первом сообщении проги мои есть, можно на них показать. Буду ооооочень благодарен!!! А то сил нет уже...
Думаю, вы не вполне понимаете не только проблемы с гидравликой, но и объема реализации вашего "попробовать, вдруг поможет".

В сеть контроллеры вы уже объединили? Какие контроллеры вы используете? Есть ли диспетчеризация и как она работает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 16:10   #28
demon54rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

Пробовал в ручную открыть клапаны, при включении П1. И это реально помогло. По этому хочу сделать это программно.
Контроллеры объединил...sm2g
Диспетчеризации нет.
demon54rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 17:26   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование стандартной программы

Цитата:
Сообщение от demon54rus Посмотреть сообщение
Пробовал в ручную открыть клапаны, при включении П1. И это реально помогло. По этому хочу сделать это программно.
Контроллеры объединил...sm2g
Диспетчеризации нет.
Я уже вижу, как принудительное открывание клапанов сводит с ума регуляторы и ВУ начинают раскачиваться и по очереди падают в заморозку.

На какое время клапаны открывать собираетесь? Каким образом возвращать нормально регулирование из условий перегрева воздуха? Клапаны-то захлопнутся сразу, как вы управление вернёте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 17:49   #30
demon54rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

затрудняюсь ответить. Ну хотя бы на пару минут

Так что, поможете?

Последний раз редактировалось Arsie, 12.02.2016 в 09:47
demon54rus вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024