Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
2. Сегодня вообще не понимаю что с программой. На поле имеется подключенный UIвыход, а в SMArt-е его (их) вообще нет. Вчера помогало удалить блок и вновь добавить, он (они) появлялись в SMArt.
Помогает полностью закрыть Лоджик, и заново открыть. Видимо изменения в проге совсем не попадают Арт. и не совсем коректно возвращаются из Арта. Подскажите Что и Когда и Как снять информацию что бы мог предоставить для разбирательства.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 11:28   #362
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Помогает полностью закрыть Лоджик, и заново открыть. Видимо изменения в проге совсем не попадают Арт. и не совсем коректно возвращаются из Арта. Подскажите Что и Когда и Как снять информацию что бы мог предоставить для разбирательства.
Нет, ничего толком и не собрать по данной проблеме. К сожалению. Перезапускайте лоджик почаще, хотя бы раз в полчаса. Нам известны компьютеры, где это часто повторяется, но мы не можем найти причину проблемы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2021, 10:56   #363
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
мы не можем найти причину проблемы.
Ищите причину после версии 3,33,0208. В ней у меня пока все ОК.
А в версии 3,33,0227 уже есть.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 14:22   #364
IvV
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 33
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Проблема с лоджиком 33.
При загрузке проекта пишет: "Превышено время ожидания";
В авариях висит сообщение: Ошибка в базе данных;

Матрикс 1021-90-0.
Логи и проект приложил.
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (412.6 Кбайт, 10 просмотров)
Вложения
Тип файла: rar gg.rar (80.6 Кбайт, 5 просмотров)
IvV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 14:34   #365
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Контроллер форматировали? Загрузил в 3.34 - ошибок нет.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 14:39   #366
IvV
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 33
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Форматирование вы имеете ввиду сброс к заводским настройкам? Да.

Предлагаете мне вступить в ряды бетта тестеров 34?)

В ней кстати можно сохранить в 32?


Добавлено через 1 минуту


Проверил только что на 34 лоджике. Тоже самое.

На 32 вчера получалось загружать и подключаться.


Добавлено через 6 минут


Мне кажется может что то быть и с матриксом. Тк другие контроллеры прогружаются.


Добавлено через 26 минут


Получилось решить эту проблему.
Установка firmware.frw именно вот от сюда https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SM....33/Lite_Pack/
и с 34 лоджика.

После чего начал прогружаться с 33.
IvV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 15:09   #367
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от IvV Посмотреть сообщение
Предлагаете мне вступить в ряды бетта тестеров 34?)
Можете подождать, пока он приобретет статус релиз.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 18:29   #368
IvV
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 33
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Опять началась эта проблема "Превышено время ожидания".

А есть какие-то рекомендации по прошивке для старых контроллеров чтобы с ними можно было бы работать на новом лоджике?
Я имею ввиду вот про эти файлы firmware.frw и software.deb.
IvV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 20:09   #369
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от IvV Посмотреть сообщение
Опять началась эта проблема "Превышено время ожидания".

А есть какие-то рекомендации по прошивке для старых контроллеров чтобы с ними можно было бы работать на новом лоджике?
Я имею ввиду вот про эти файлы firmware.frw и software.deb.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813

Если контроллеры очень старые (первый год выпуска Trim5), то использование старого лоджика для форматирования свежим пакетом firmware.frw (взять из свежего лоджика).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024