06.02.2015, 15:32 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Управление большим числом AI, DO
Добрый день! Начну с начала во избежание комментариев "да зачем тебе столько". Хотелось бы реализовать на вашей продукции Segnetics следующую задачу:
Контроллер выполняет управление в доме по следующей логике: 1)Регулирование по 18 контурам по датчикам температуры контурами радиаторов и ТП путем открытия/закрытия двухпозиционными термоэлектрическими приводами. 2)Небольшая погодозависимость комнатной уставки на контурах (при жаре в комнатах сначала отключение радиаторов потом ТП, при холоде сначала включение ТП, потом запуск радиаторов): -35С на улице - +23С в доме, -10 на улице - в доме +20С например. 3)Предварительное регулирование трехходовым клапаном общего контура радиаторов, трехходовым клапаном общего контура ТП - ограничение температуры теплоносителя по погодозависимому графику (-35С на улице - теплоноситель +70, -10С на улице - теплоноситель +55, например). 4) Управление насосом рециркуляции ГВС в режиме 15мин/15мин вкл-выкл при условии наличия людей по сигналу, снимаемому с сигнализации дома, снята - люди дома, на охране - насос отключен. 5) Управление насосом дровяного резервного котла, трехходовым клапаном контура дровяного котла для поддержания в нем при его работе минимальной температуры теплоносителя 50С. 6) Неделя/неделя переключение основного/резервного насосов на общий контур радиаторов, контур газового котла (две пары насосов). 7) HMI на сервере в доме с отображением управляемых вышеописанных процессов с мнемосхемой с возможностью связи с сервером из дома по WiFi с телефона, планшета, и пр. либо связи по Ethernet извне. Из сего вытекает набор входов-выходов: AO: 0+ AI: 22+ (18 темп. датчиков на контура ТП и радиаторов + 1 уличный темп. датчик + 3 темп. датчика после трехходовых клапанов ESBE на общий контур ТП, общий контур радиаторов, контур дровяного котла) DO: 26+ (18 на термоэлектрические привода коллекторов ТП и радиаторов, 3 на трехходовые клапаны ESBE, 1 на рециркуляцию 10мин/10мин, 1 на насос ТП, 1 на насос дровяного котла, 2 на спаренные насосы с переключением (через реле) котла и радиаторов) DI: 1+ ("сухой" контакт с сигнализации для включения рециркуляционного насоса при появлении людей в доме) Ethernet (для связи с сервером) +HMI на сервер и телефоны (планшеты, и пр.) Просмотрев вашу продукцию, не смог подобрать комбинацию для такого количества входов-выходов. Может быть кто укажет возможную реализацию или даже не на Сегнетиксе (можно в личку, чтоб конкурентов тут не светить, хотя это я без задней мысли). Siemens S7 1200 подошел, но дорого вышло. Хотелось бы на отечественной продукции. Спасибо заранее за конструктивные предложения. |
06.02.2015, 20:16 | #2 |
Member
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление большим числом AI, DO
Модули МУ110 и Pixel.
|
06.02.2015, 21:23 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Управление большим числом AI, DO
Что такое дорого... Вот в чем вопрос.
Можно конечно и Овен. Или любые I/O по вкусу Но вместо пикселя 2Gi. На нем кроме основных функций регулирования поднимается все что требуется по HMI - WebScada. Не нужен дополнительный сервер. При включении в локалку здания все можно смотреть и по WiFi на чем душе угодно. Даже порулить можно разрешить избранным. Как вариант распределенной системы 2Gi с МС и штуки 3 Pixel с MR-800. Тут можно небольшую автономность получить да и по локалке при желании раскидать. Но навскидку дороже... |
08.02.2015, 00:42 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление большим числом AI, DO
Цитата:
Лично я вижу задачу реализуемой. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.02.2015, 13:39 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление большим числом AI, DO
|
08.02.2015, 13:42 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление большим числом AI, DO
|
08.02.2015, 16:53 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление большим числом AI, DO
Можно взять любые модули аналоговые, работающие по модбасу или использовать в качестве таковых Пиксели-12. Судя по количеству контуров и задаче, то, возможно, экономия на кабелях перекроет стоимость этих Пикселей.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.02.2015, 22:43 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Управление большим числом AI, DO
Цитата:
1. SMH 2Gi - 1 шт. - 20730 р. 2. Модуль MC - 1 шт. - 10870 р. 3. Модули расширения MR 800 - 2 шт. - 12920 р. 4. Модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-8А (или МВА8) - 2шт. - 12630 р. (14400 р.) (можно и Пиксели-12 то общ. ain - 22 и стоимость - 22800 р., что на 10000 р. больше) Итого: 57150 р. по курсу EUR ЦБ 76 В итоге получим: 1. din - 12 2. dou - 29 3. ain - 24 Как бонус 4. aou - 2 (4) __________________ Саня Последний раз редактировалось Arsie, 18.05.2020 в 13:37 |
|
05.10.2015, 11:44 | #9 |
Member
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление большим числом AI, DO
А можно использовать SMH2010 в качестве модуля расширения аналоговых сигналов 0-10V/4-20mA?
|
05.10.2015, 21:59 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Управление большим числом AI, DO
Как-то так (см. фото).
__________________ Саня Последний раз редактировалось Arsie, 18.05.2020 в 13:37 |
06.10.2015, 09:39 | #11 |
Member
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление большим числом AI, DO
|
06.10.2015, 12:13 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление большим числом AI, DO
Цитата:
Насчёт расширителя: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ve_project.htm __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.10.2015, 12:48 | #13 | |
Member
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление большим числом AI, DO
Цитата:
|
|