По умолчанию Ответ: SMLogix: Не найден контроллер (решено)

Цитата:
Сообщение от stam Посмотреть сообщение
Причина была в настройке контролера(сом порта) вместо even установили none и все пошло.Всем спасибо за помощь.
Приведите полные настройки портов, для того чтобы другие не наступали на те же грабли.