29.03.2019, 19:07 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
MC модуль
Жалуюсь
осенью на вышел из строя один МС датчики температуры т е аналоговые входа отказывались работать заменили примерно с месяц опосля вышел из строя уже замененный модуль третий который поставили пока работает однако на соседнем обьекте строившемся чуть позже в данный момент отказывает следующий МС уже третий ! скажите может партия бракованная? а то очень тяжко сейчас с ремонтом на Украине отправленные осенью контроллеры до сих пор не вернулись в общем такое неприятное происходит |
29.03.2019, 19:13 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 167
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: MC модуль
может что-то в консерватории не так? фаза какая-нито на аналог падает.. или еще что-то такое же..
|
29.03.2019, 19:17 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 139
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: MC модуль
Думаю, вам нужно серьёзно пересмотреть схемы щитов.
Аналоговые входы МС долговременно (годами) выдерживают замыкание на 24В и даже 36В переваривают без повреждений. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.03.2019, 19:35 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MC модуль
я их не вчера начил ставить и оба по первому разу сдохли через год полтора так что схемы тут непричем
а вот температурные режимы я еще не проверял но в обоих случаях в котельных там жарко да и на мс ничего выше 24 вольт не подается Арсений уточни какие принципиальные моменты можно было не учесть при сборке |
29.03.2019, 22:32 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: MC модуль
|
30.03.2019, 10:52 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 167
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: MC модуль
ну, повезло наверное
|
01.04.2019, 14:08 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MC модуль
глючил примерно раз в сутки
оставил дверь шкафа открытой глючить перестал сегодня 3 сутки дал задание измерить температуру при закрытом шкафе бум подождать |
01.04.2019, 14:13 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 139
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: MC модуль
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.04.2019, 17:56 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MC модуль
Арсений скажите а можно будет запросить информацию о том что именно ремонтировалось в данных модулях?
они пока не вернулись из ремонта поэтому номеров я не помню |
02.04.2019, 17:58 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 139
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: MC модуль
Это через манагеров, все ремонты мимо меня проходят.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.04.2019, 11:08 | #11 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MC модуль
Вот буквально только что стал глючить МС. Внезапно замкнулись дискретные выходы. Причем со щитом ничего не делалось.
Позже выяснилось что по подаче питания (подключении шлейфа между МС и smh4 релейные выходы do0 -d04 переходят в замкнутое состояние независимо от того хочу я этого или нет. Что было сделано - заменил контроллер, заменил шлейф. От МС откинуть все кроме шлейфа. Подключал напрямую к контроллеру, пробовал контроллер с другим МС. Задавал различные состояния safeDO. Сбросил плк к заводскому состоянию. Ничего не помогает. Заметил правда, что с этим МС шлейф от плк до МС имеет ощутимый нагрев примерно в середине. Что можно ещё сделать? |
03.04.2019, 11:22 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MC модуль
Цитата:
а то что шлейф греется это коротыш в мс |
|
09.04.2019, 08:55 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MC модуль
Первый обьект на котором накрылись 2 мс был построен в ноябре 16
Второй обьект на котором счас накрывается мс был построен в ноябре 17 Это для уточнения. Теперь появился третий обьект построенный месяц назад на 4ке вывалилась Перегрузка AOut на МС AOut не задействованы в проекте и физически не подключены кинул в проект блоки выходов и подал на них 100 ед. на выходах стали по 1 вольту авария снялась До снятия на выходе 0 было -0.2 В (примерно главное что отрицательное). Температура контроллера на третьем обьекте 41 градус а мс 36 градусов. Напряжение на VOut+ для DI 20 Вольт это нормально? БП в норме там 24 . |
09.04.2019, 10:48 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 139
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: MC модуль
Цитата:
1) перегрузка внутреннего 14-вольтового источника питания. Он там много что питает, не только аналоговые выходы. 2) защита от отрицательного напряжения на выходе Похоже, у вас второе было. Правда откуда там отрицательное напряжение - я не могу предположить. Внутри МС нет источников питания с отрицательным напряжением. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.04.2019, 12:04 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MC модуль
Арсений
1 Напряжение на VOut+ для DI 20 Вольт это нормально? 2 как определить не перегружен ли внутренний БП? |
09.04.2019, 13:08 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 139
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: MC модуль
Там штук пять разных напряжений. Некоторые защищены + предохранитель в качестве последнего рубежа. Если вы про Vout, то понять можно по паспортным характеристикам. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.04.2019, 14:59 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MC модуль
был на обьекте где все началось на первом
температура контроллера 34 гр мс 38 правда еще не лето буду отслеживать Добавлено через 23 минуты пришел ответ от менеджеров по ремонту мс ок там написано по поводу одного из них В silabs заремлен bodlevel переведите плиз |
09.04.2019, 16:41 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 139
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: MC модуль
Цитата:
Тем более, я не понимаю, это то, что было или это то, что стало)) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.04.2019, 18:03 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MC модуль
пришел ответ от менеджеров по ремонту мс ок
там написано по поводу одного из них В silabs заремлен bodlevel переведите плиз это указано как причина поломки |
10.04.2019, 18:36 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 139
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: MC модуль
Ремонт гарантийный получился или нет? Или там все сроки прошли? Серийник какой модуля?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.10.2022, 16:10 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: MC модуль
Модуль МС-0201-010
с/н 634869 В работе с конца 2020 года. В качестве головного устройства SMH4 (с/н 634537) 26.10.2022 года заказчик пожаловался, что одновременно ушли в аварию три датчика температуры. Датчики температуры pt100. Объект далеко от СПб, при удаленной диагностике удалось выяснить, что датчики температуры исправны (на объекте адекватный киповец). Удаленно обновили ПО контроллера до 3.34.0172 (на всякий случай) и подключили к МС к AIN0, AIN2 и AIN3 резисторы номиналом 110 Ом. В лоджике на входах показал сопротивление 28-32 Ом. При подключении на вход AIN0 двух резисторов последовательно (110+110 Ом) На входе увидели значение 100-110 Ом. Системных аварий модуля МС не обнаружено. БП - 24VDC. На модуль МС также напряжение выше 24VDC не подается. Со слов обслуживающего персонала никаких внешних воздействий на оборудование не было, питание нормальное изменений в схеме щита не было. У кого какие мысли? Что еще можно проверить? Возможно ли починить на месте? У меня это первый выход из строя модуля МС... |
30.10.2022, 17:40 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 139
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: MC модуль
Вышли из строя все каналы, к которым что-то было подключено? Или только те, к которым подключены Pt100?
Проверьте сопротивление каждого провода датчика к его гильзе. И, наверное, стоит поискать свежие следы сварочных работ. Не обязательно рядом - вверх/вниз по трассе тоже. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.10.2022, 22:44 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 775
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: MC модуль
У меня так сожгли 2 модуля пока разобрался.
__________________ Саня |
31.10.2022, 09:24 | #24 | ||
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: MC модуль
Цитата:
Цитата:
По поводу сварочных работ, что именно опасно? Питание аппарата от той же линии электропитания? Сварочные работы вблизи оборудования? Добавлено через 33 секунды Можно подробнее? |
||
31.10.2022, 11:18 | #25 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 139
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: MC модуль
Что трубы/воздуховоды используют как землю. В автомобиле при сварочных работах нужно отключать аккумулятор именно для того, чтобы не пожечь электронику. Но это актуально и для любых других объектов - законы физики везде одинаковы.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.11.2022, 13:06 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: MC модуль
Цитата: