По умолчанию SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)

Если обновить до актуального Лоджика контроллер SMH4 с серийным номером до 600ххх, условно назовем его "старым" не возникнет проблем с проектами, железом, а именно:

1. Будут ли работать связь с периферийными устройствами по RS-485 (Modbus RTU).
2. Связь с модулями MR.
3. Связь с модулем MC.

Сам не могу проверить, нет ни одного "старого" контроллера. Может есть у кого опыт.
Особенно будет полезным, если после обновления был залит проект, изначально выполненный в 3.28.

Всем кто откликнется, обращаю внимание, наличие доп. модулей и связь по протоколу Modbus RTU.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 12:13   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Если обновить до актуального Лоджика контроллер SMH4 с серийным номером до 600ххх, условно назовем его "старым" не возникнет проблем с проектами, железом, а именно:
Нет. Даже список ваш читать не стал - всё совместимо на 100%


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2022, 15:49   #3
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()

Придется поднять тему.

SMH4
s/n 454199
Был прошит и долгое время работал под Лоджиком 3.28

Возникла необходимость обновить ПО до актуального (оно сейчас в 3.34 написано). При форматировании возникла проблема. Очень долго форматировался контроллер, по ощущениям все пошло по кругу, но решил дождаться финала. В финале - ошибка обновления.
После этого контроллер превратился в "кирпич". При включении надпись SMH4, иногда внизу бежит прогрессбар загрузки, но загрузка не закачивается.

Контроллер средствами Лоджика не обнаруживается. В сисменю не зайти.

При принудительном режиме программирования (перемычка) из 3.34.0091
обновить не получилось - ошибка.

Установил 3.28. Принудительно форматирую - ошибка.
Очень долго висит окошко "ПОДОЖДИТЕ установка...", но похоже что ничего не устанавливается.

Пошел за бубном. О результатах сообщу.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 10:08   #4
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()

По итогу пришлось установить другой контроллер с серийным номером 5ххххх. Там обновление на новый лоджик прошло штатно.

Старый контроллер забрал к себе на опыты. Если есть предложения по его оживлению - предлагайте.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 10:29   #5
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Старый контроллер забрал к себе на опыты. Если есть предложения по его оживлению - предлагайте.
Загрузиться с MicroSD-карты, проверить внутреннее хранилище, залить туда образ работающей системы...
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 10:36   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
По итогу пришлось установить другой контроллер с серийным номером 5ххххх. Там обновление на новый лоджик прошло штатно.

Старый контроллер забрал к себе на опыты. Если есть предложения по его оживлению - предлагайте.
https://forum.segnetics.com/showpost...53&postcount=5


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 10:51   #7
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Позняк метаться SMH уже в виде "кирпичика", никакого сисменю нет, не загружается он совсем. Надпись SMH4 и добегающий прогресс бар до правого края, а потом тишина.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Загрузиться с MicroSD-карты, проверить внутреннее хранилище, залить туда образ работающей системы...
Надо попробовать, но это уже более глубокое копание в кишках... Не знаю, разберусь ли с этим.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 10:58   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()

По ssh контроллер доступен?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 11:24   #9
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
По ssh контроллер доступен?
Нет. Он зависает на стадии загрузки. Средствами Лоджика не обнаруживается ни по сети Ethernet ни через USB.

Хочу еще раз принудительно перевести в режим программирования и попытаться прошить через лоджик.

Скидывал батарейку на пять минут.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 20:23   #10
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Нет. Он зависает на стадии загрузки. Средствами Лоджика не обнаруживается ни по сети Ethernet ни через USB.

Хочу еще раз принудительно перевести в режим программирования и попытаться прошить через лоджик.

Скидывал батарейку на пять минут.
Форматировать с перемычкой.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 21:33   #11
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Форматировать с перемычкой.
Пробовал. Контроллер переходит в режим программирования и гоняет по кругу, загрузка, запрос, ожидание, загрузка, запрос ожидание...
Два часа молотил - ничего.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 01:07   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Пробовал. Контроллер переходит в режим программирования и гоняет по кругу, загрузка, запрос, ожидание, загрузка, запрос ожидание...
Два часа молотил - ничего.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813 - второе сообщение.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 01:40   #13
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813 - второе сообщение.
Мне в сисменю не войти. До контроллера вообще никак не достучаться. Есть какой-то еще способ сброса на заводские настройки помимо системного меню?

Может питание сбросить в какой-то момент принудительного форматирования?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 09:28   #14
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Мне в сисменю не войти. До контроллера вообще никак не достучаться. Есть какой-то еще способ сброса на заводские настройки помимо системного меню?
Штатных нет, есть нештатные из серии "глубокое копание в кишках".
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 10:43   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()

воот, а был бы на борту загрузчик...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 10:47   #16
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
воот, а был бы на борту загрузчик...
А в каком смысле? Он же там есть...
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 11:05   #17
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Штатных нет, есть нештатные из серии "глубокое копание в кишках".
Давайте подробнее. Что для этого понадобиться из оборудования?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 11:28   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()

А что логи лоджика говорят?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 11:39   #19
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Давайте подробнее. Что для этого понадобиться из оборудования?
Особо ничего не надо. Но можно подключить 3х-вольтовый USB-UART, что бы консоль смотреть и команды загрузчику вводить.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 11:53   #20
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А что логи лоджика говорят?
Контроллер штатным поиском Лоджика не обнаруживается.
Возможно только принудительно (перемычка) перевести контроллер в режим программирования и тогда только форматировать. Но процесс форматирования зациклен.
Пробовал вынимать перемычку после начала форматирования, пробовал оставлять ее, результат примерно одинаковый - крутится по кругу. При этом обмен данными идет. Экран контроллера иногда моргает.
Делал принудительное форматирование как с внешним питание (24В), так и только через USB.

Если процесс прервать (отключить питание и USB), то после подачи питания начинается загрузка, появляется логотип SMH4 и начинает двигаться прогресс бар внизу. Заметил особенность, что примерно между буковой "n" и "e" прогресс бар скачком переходит в крайнее правое положение и на этом все. В рабочих контроллерах процесс загрузки более-менее плавный, без таких скачков.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 12:03   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)

Настройки - галочка вести логи, потом
Настройки - открыть папку с логами

Когда контроллер в режиме программирования, искать его не надо.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 12:37   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Мне в сисменю не войти. До контроллера вообще никак не достучаться. Есть какой-то еще способ сброса на заводские настройки помимо системного меню?

Может питание сбросить в какой-то момент принудительного форматирования?
Сегодня сформируем вам файлик. Если проблема сосредоточена внутри контроллера и сам контроллер полностью и 100% жив, то поможет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 12:37   #23
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)

Очистил папку с логами.
Запустил принудительное форматирование. Сколько будем писать логи? Процесс похоже опять по кругу пошел.
Перемычку нужно вынимать после запуска процесса или пусть там живет?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 12:43   #24
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Очистил папку с логами.
Запустил принудительное форматирование. Сколько будем писать логи? Процесс похоже опять по кругу пошел.
Перемычку нужно вынимать после запуска процесса или пусть там живет?
Перемычку можно отключать после её подключения. Если ошибки не возникает, минут 5 давайте посмотрим.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 12:56   #25
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если проблема сосредоточена внутри контроллера и сам контроллер полностью и 100% жив, то поможет.
Отработал примерно с лета 2018 года. Нареканий к нему не было.

Вспомнил один небольшой момент: при попытке сменить IP адрес через системное меню контроллера, новый адрес и маска сети записывались после нажатия кнопки применить, а шлюз, ДНС оставались пустыми. Попробовал пару раз и забил, все равно обновлять через USB. Других недостатков не заметил. Уж не знаю важная это информация или нет...
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 13:04   #26
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Перемычку можно отключать после её подключения. Если ошибки не возникает, минут 5 давайте посмотрим.
Перемычку не снимал. Форматирование прервал сам.
Вложения
Тип файла: rar logix_log.rar (4.0 Кбайт, 6 просмотров)
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 13:14   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Перемычку не снимал. Форматирование прервал сам.
Наверное надо всё же снять, т.к. в процессе форматирования контроллер пару раз перезапускается, а перемычка не даёт это сделать правильно, насильно загоняя контроллер в загрузчик.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 14:06   #28
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Наверное надо всё же снять, т.к. в процессе форматирования контроллер пару раз перезапускается, а перемычка не даёт это сделать правильно, насильно загоняя контроллер в загрузчик.
1. Поставил перемычку
2. Подключил питание 24В
3. Подключил USB
4. Снял перемычку
5. Запустил форматирование.
6. Довольно быстро лоджик выдал ошибку обновления.
7. На экране контроллера логотип, прогресс бар отсутствует.
8. Отключил основное питание, жду пару минут.
9. Подключил питание, логотип, прогресс бар дошел до буквы "t", потом опять скачок и тишина.
Вложения
Тип файла: rar SMLogix_log в. 2.rar (2.3 Кбайт, 12 просмотров)
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 14:11   #29
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)

Прислал вам ссылку на файлик по почте, попробуйте им прошить.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 14:50   #30
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)

Gel вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024